Непрочитано 21.09.2016, 14:09 #1
Расчет сваи при IL>1.
//Лелик//
 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81

Здравствуйте Уважаемые проектировщики!
Есть насыпной слой грунта мощностью 5м. вода на уровне 0 - все в воде. Как можно определить расчетное значение коэфф. постели Сz грунта на боковую поверхность сваи от насыпного слежавшегося грунта, если показатель текучести IL при Wsat = 1,13 (>1).
Просмотров: 1408
 
Непрочитано 21.09.2016, 14:18
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Да там и так от 1 копейки. Бери как для 1, а лучше вообще не учитывать его
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 14:22
#3
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 191


Заветы великих учат нас брать 1, но можно заморочиться и экстраполировать таблицу.
YuraSiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 14:36
#4
//Лелик//


 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
Заветы великих учат нас брать 1, но можно заморочиться и экстраполировать таблицу.
А есть подтверждение в вине норм что при больше 1 - берем 1?

----- добавлено через 25 сек. -----
в виде норм))) описалась)
//Лелик// вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 14:37
#5
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


0 берите
Vans вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2016, 14:42
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
если показатель текучести IL при Wsat = 1,13 (>1).
Если знаете модуль деформации грунта, то ориентировочно по рекомендациям к слабым грунтам, если не знаете - то пытать нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2016, 14:50
#7
//Лелик//


 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81


Модуль деформации и при прир.влажности и при полном водонасыщении 15 МПа

----- добавлено через ~12 мин. -----
всем спасибо!
//Лелик// вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет сваи при IL>1.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка. мозголом из Самары Основания и фундаменты 29 28.07.2016 16:28
Расчет на внецентренное сжатие сваи ленточного фундамента Prorab kIROV Основания и фундаменты 7 23.12.2014 17:09
Жесткостной расчет сваи на действие горизонтальной нагрузки Roman19883 Основания и фундаменты 4 09.10.2014 11:28
Как сделать расчет сваи на действие момента? Омская птица Основания и фундаменты 2 05.08.2014 07:15
Расчет вдавливаемой сваи по данным статического зондирования Sarman Основания и фундаменты 9 10.01.2011 20:34