Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство лифтового приямка в плите при высоком уровне грунтовых вод

Устройство лифтового приямка в плите при высоком уровне грунтовых вод

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.11.2016, 16:13 #1
Устройство лифтового приямка в плите при высоком уровне грунтовых вод
DmitriyAG
 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 19

Всем доброго дня, по возможности хотелось бы услышать мнение более опытных людей по следующему вопросу: имеется существующее здание с подвалом, фундамент плита h=500мм, в данной плите требуется устроить новый приямок под лифт (высотой 900мм). Был выдан проект устройства приямка (кж), однако после вскрытия плиты, посочились грунтовые воды в приличном количестве, откачка воды дает весьма недолгий эффект. Вопрос, как можно предусмотреть водопонижение в имеющихся условиях? Я представляю себе укладку перфорированных труб по уклону от приямка, в обсыпке из щебня, укрытой геотекстилем, ну и соответственно все мероприятия по наружной гидроизоляции жб конструкции приямка, но возможно это не то. Если кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом господа.
Просмотров: 3955
 
Непрочитано 19.11.2016, 21:34
1 | #2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


А устройство кессона даже не рассматриваете?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2016, 23:25
1 | #3
mr Kenzo

конструктор
 
Регистрация: 26.05.2009
спб
Сообщений: 4


Был подобный опыт при реконструкции свежего ТРК, использовали иглофильтры и вакуумные насосы высокой производительности ( вызывали спец фирму по этой теме) понижали , монтировали стальной кессон и сразу его пригружали бетоном (опыт СПб )
__________________
Обследование фундаментов СПб
mr Kenzo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2016, 12:00
#4
DmitriyAG


 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 19


почему нет
А каких размеров кессон? Плюс вопрос его обслуживания, это получается насос в него ставили для откачки воды. Просто пытаюсь понять всю схему, сначала я понял, откачали воду, грубо говоря до того состояния чтобы можно было выполнять работы, далее откопали до отметки низа кессона, установили, смонтировали насос, вывели трубу. Затем поверх залили конструкцию приямка, оставив отверстие под люк кессона. Вопрос куда потом девается вода из кессона? Если написал откровенную глупость прошу извинить), просто пытаюсь понять концепт.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2016 в 18:08.
DmitriyAG вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2016, 13:07 кессон
#5
DmitriyAG


 
Регистрация: 22.10.2015
Сообщений: 19


Про откачку воды понятно, а вот сам процесс устройства всего этого, куда воду потом девать (в кессоне насос как я понимаю), люк какой то в самом приямке нужен по идее
DmitriyAG вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 13:47
#6
mr Kenzo

конструктор
 
Регистрация: 26.05.2009
спб
Сообщений: 4


Приямка в кессоне не предусматривается, вес приямка расчитывается на гидростатическое давление, в вашем случае 0.9 т/м2. Иглофильтры работают несколько дней в момент монтажа кессона и бетонирования, далее воду держит кессон, от всплытия пригружен.
__________________
Обследование фундаментов СПб
mr Kenzo вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 15:46
#7
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Кессон - это временное решение.
Далее в кессоне устанавливается полноценная опалубка и заливается бетоном с армированием (с днищем) необходимая шахта лифта.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 21:44
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Кессон - это временное решение.
Далее в кессоне устанавливается полноценная опалубка и заливается бетоном с армированием (с днищем) необходимая шахта лифта.
никогда не видели бетонных кессонов?
slava217 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство лифтового приямка в плите при высоком уровне грунтовых вод

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гидроцилиндр как предохранительное устройство Rx81 Машиностроение 25 07.10.2016 08:58
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? Daiwa Архитектура 29 14.12.2015 11:45
Устройство осадочных швов в фундаментной плите! Verto Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 06.05.2010 14:48
Устройство приямка в фундаментной плите zxcasd2 Основания и фундаменты 3 09.07.2009 13:21
Ищу пособие посоставлению ППР на устройство грунтовых анкеров по ВСН 506-88 alarm0 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2008 14:24