| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с расчетом фундамента под резервуар 1000 м3

Помогите с расчетом фундамента под резервуар 1000 м3

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2016, 13:11 #1
Помогите с расчетом фундамента под резервуар 1000 м3
Людмила64
 
Регистрация: 02.12.2016
Сообщений: 4

Добрый день! Прошу помощи с расчетом фундамента под резервур 1000 м3.есть геология во вложении, приняла железобетонное кольцо 0,9х 0,5 м со сваями 0,3*0,3*10 м (24 шт по кругу).По результатам расчетов:
Усреднённый коэфф. Пуассона грунта 0,35;Модуль деформации грунта в основании сваи 9280 тс/м2;Усредненный модуль деформации 6217,4 тс/м2;Длина сваи 10 м ;Выводы: Нагрузка, относительно геометрического центра опор
N= 1728,4 тс
Mx= -814,2 тс*м
My= -1709,6 тс*м
Осадка свайно-плитного ростверка 14,3 мм
Осадка ростверка по отдельной сваи с учётом совместной работы свай 33 мм
Крен плиты вдоль оси X -0,0003
Крен плиты вдоль оси Y 0,0002
Как обеспечить передачу нагрузки от гидростатического давления жидкости на ж/б кольцо фундамента или нужно принять ж/б плиту со сваями.? правильно ли я приняла конструктивную схему?

Вложения
Тип файла: doc свайно-плитный с ррн.doc (790.0 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: doc Расчет кольцевого фундамента с ррн.doc (1.00 Мб, 323 просмотров)
Тип файла: docx разрез 1-1.docx (286.7 Кб, 86 просмотров)

Просмотров: 4986
 
Непрочитано 05.12.2016, 09:45
#2
Серега_K


 
Регистрация: 14.01.2015
Екатеринбург
Сообщений: 6
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Людмила64 Посмотреть сообщение
Как обеспечить передачу нагрузки от гидростатического давления жидкости на ж/б кольцо фундамента или нужно принять ж/б плиту со сваями.? правильно ли я приняла конструктивную схему?
Первым делом, поработайте с технологами. посмотрите чертежи резервуара и определите каким образом нагрузка передается на фундамент (по контуру или по всей площади), какие закладные или еще что нужно установить... плита будет или лента... и т.д. тут вряд-ли Вам кто-то поможет...все зависит от задания и технологии...
Серега_K вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 10:44
#3
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Диаметр резервуара 11 метров?
S=Пи*эр^2=95м2
P=N/S=1000т/95м2=10,5т/м2 = 1,05 кг/см2
Зачем вам сваи???

P.S. Типовой проект 704-1-255с.92, альбом 3
P.P.S. А у вас модуль грунта точно 92 и 62 МПа??? Нигде с размерностью не напутали?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 23:00
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Бегло
нагрузки и сваи по периметру свидетельствуют о фатальном непонимании рассматриваемой задачи

----- добавлено через ~11 мин. -----
Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов УТВЕРЖДЕНО приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. N 780
СТО СА 03-002-2009
ГОСТ 31385-2008

----- добавлено через ~15 мин. -----
Расчет фундамента под резервуар - Программа «Фундамент»
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с расчетом фундамента под резервуар 1000 м3

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Спецы помогите с усилением фундамента shwarzalex Основания и фундаменты 2 29.06.2014 14:13
Помогите найти стальной резервуар до 100м3. sem3n Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.11.2013 15:47
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите с расчетом нестандартной мачты в Лире alman Лира / Лира-САПР 5 01.07.2011 02:57
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18