Непрочитано 15.12.2016, 10:46 #1
Какова расчетная схема при не заанкеренной арматуре плиты в ригеле?
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день. Есть монолитная плита жилого дома над подвалом, на плиту устанавливают стальную шахту лифта, плита опирается на ригеля через шов бетонирования. С другой стороны на ригель опирается сборная многопустотная плита. При выполнении работ верхняя арматура плиты не была заведена на длину анкеровки в ригель. Сверху на ригель опирается стена кирпичная высотой 2,6 м, т.е. будет создавать определенное защемление плиты. Как оценить степень защемления такой плиты в ригель при недостаточной анкеровке арматуры плиты, и какую расчетную схему принять???
Как вариант можно в пролете нижнюю принять как плита с шарнирным опиранием по контуру, а верхнюю на опорах по жесткой схеме. Может есть требования норм по обязательности анкеровки плиты в ригель ??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-15_10-34-43.jpg
Просмотров: 74
Размер:	31.6 Кб
ID:	180851  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-15_10-33-48.jpg
Просмотров: 155
Размер:	42.1 Кб
ID:	180852  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-12-15_10-36-52.jpg
Просмотров: 110
Размер:	105.5 Кб
ID:	180853  

Просмотров: 1920
 
Непрочитано 15.12.2016, 14:16
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Кирп. стенка может быть балкой, висячей над ригелем, на краях ригеля может быть защемление, в середине от кладки может вообще давления на ригель не быть или быть маленьким, что ничего не защимит, да еще после всякие полы и др. нагрузится на плиту, которая будет увеличивать прогиб ригеля, а кирпичной стенки прогиб может отставать от прогиба ригеля.

Может вложение поможет
Вложения
Тип файла: docx 94.docx (616.5 Кб, 44 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 15:11
#3
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


при данных граничных условиях - только, как шарнирно опертая, т.е. по рисунку 3 (схема 1)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 15:25
#4
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158


Думаю так: если длина анкеровки арматуры не воспринимает усилие по расчёту - то арматура начнёт "проскальзывать" и будет схема с шарнирным опиранием. и про защемления кирп стеной забудтье.
Pin вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 16:13
#5
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
то арматура начнёт "проскальзывать" и будет схема с шарнирным опиранием
Если арматура "проскальзывает" - то это уже локальное разрушение плиты, которое тянет за собой некие последствия. Кроме того арматура может не только "проскользнуть" но и выколоть кусок бетона за собой.
Помните, "недоанкеровка" - это не шарнир.

Цитата:
Saha
В вашем случае узел опирания плиты на балку выглядит больше жестким нежели шарнирным. Ко всему прочему имеется поперечная арматура и хомут, "удерживающие" арматуру плиты, а также защемление стеной сверху. К сожалению, требования по минимальной длине анкеровки у вас не выполнены, это косяк, но это совсем не делает узел шарнирным.
Определите напряжения в опорной зоне. Посчитайте, сколько вам требуется арматуры по прочности (не по трещиностойкости) в верхней зоне и проверьте на предмет отношения требуемой к установленной. Учтите все резервы по нормам анкеровки. Может у вас будет и достаточно установленной арматуры.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2016, 16:49
#6
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
выколоть кусок бетона за собой
если так - то с длиной анкеровки у неё всё впорядке
Pin вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 09:37
#7
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
если так - то с длиной анкеровки у неё всё впорядке
Далеко не факт. Скорее наоборот, совсем не в порядке: арматура выскользнет из конца плиты, а не удерживаемый ею относительно остальной плиты бетон этого участка треснет.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 15:28
#8
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Далеко не факт. Скорее наоборот, совсем не в порядке: арматура выскользнет из конца плиты,
Наверно, я не совсем ясно выразился (или Вы меня не совсем ясно поняли? ). Я и имел ввиду, что если арматура выкалывается лишь вместе с бетоном (или имеет место разрыв) - то с анкеровкой у неё всё впорядке.
Чего нету в ситуации у ТС.
Pin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какова расчетная схема при не заанкеренной арматуре плиты в ригеле?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная схема консольной плиты балкона в SCADе ChernyshevDenis SCAD 6 07.06.2019 17:43
Правильна ли расчетная схема? Brendovich Конструкции зданий и сооружений 53 03.11.2014 12:26
Расчетная схема рандбалки Axe-d Конструкции зданий и сооружений 8 25.04.2013 09:56
Расчетная схема для Lira 9.2 Mishanya Лира / Лира-САПР 2 09.12.2008 18:19
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53