12.01.2017, 10:01 | #1 | |
Возможно ли увеличение высоты выпуска монтажной петли в сборных изделиях?
Балансируем между СП и правдой жизни
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
||
Просмотров: 1457
|
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
при наихудшем варианте 2,5т на 1 петлю
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
Цитата:
вот такой вариант планируется
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
так можно.
из ТР 94-2003 Цитата:
|
|||
|