17.01.2017, 21:44 | #1 | |
Как добиться 70% прочности бетона в 7 дневном возрасте в зимнее время
Регистрация: 02.12.2016
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 7513
|
|
||||
Хим. реакции при твердении цемента - экзотермические. Утепленная опалубка и тепляк сверху - должно помочь. Насколько - не знаю (знакомый в аспирантуре занимался вопросом - но недозанимался)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
olja4ka, теоретически можно, судя по графикам набора прочности вам потребуется создать условия для поддержания бетоном среднесуточной температуры около 16-17 градусов по Цельсию, а вот как вы этого добьетесь, думаю, зависит от конкретного случая. Если плита массивная, то она сама будет неплохо себя греть при создании хорошего теплового контура, насколько я знаю, количесвто выделяемого тепла можно рассчитать, также как и рассчитать потери, недостатки тепла придется чем-то компенсировать, не хотите электропрогрев, грейте по другому.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 18.01.2017 в 11:05. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Палатка, рабтчие швы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 19
|
olja4ka, первое на что хочется обратить внимание это на пмд. Данные добавки не влияют кардинально на кинетику набора прочности бетоном. Их основное предназначение - обеспечить транспортировку бетонной смеси от завода до площадки. Второе, как уже было сказано выше:
Цитата:
Р.S. Желательно было бы указать ряд параметров: геометрию конструкции, армирование, расход цемента на 1 м3 бетона. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Если нет энергии на участке - установите дизель-генератор (возьмите в аренду).
Для фундаментной плиты метод термоса (утепление) - неэффективно, поскольку модуль поверхности большой, плюс - контакт с грунтом (грунт будет отбирать все экзотермическое тепло). Не занимайтесь ерундой, разыскивая чудо-решения (чудес как известно не бывает), а ставьте тепляки, дизель-генератор и грейте бетон электричеством (инфракрасный нагрев, или поверхностный электропрогрев). Основание перед укладкой тоже желательно хорошо прогреть, чтобы не переохладить бетон при укладке. Выдерживание бетона - такой же важный этап, как и само бетонирование, неправильное выдерживание "угробит" любой качественный бетон и работы, связанные с его покупкой и укладкой. Скупой платит дважды. Последний раз редактировалось Beduin1978, 20.01.2017 в 15:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Не совсем так. Если бетон не наберет так называемую "критическую прочность" - он замерзнет, разрыхлится от расширения воды при замерзании, и нормативную прочность после оттаивания не наберет уже никогда.
Зимнее бетонирование как раз и ведется для того, чтобы не останавливать процесс строительства. Нужен именно бетон с прочностью 70%, чтобы он мог нести нагрузку от опираемых на него конструкций. Кому нужен бетон, который наберет прочность только весной ??? Тогда уж лучше весной и бетонировать. |
|||
|
||||
Цитата:
честно говоря, я вообще не совсем до конца понимаю ТС и объясню почему: с одной стороны, ТС говорит о достижении бетоном прочности 70%, но почему именно 70%? если смотреть таблицу 5.7 СП 70, то для набора критической прочности для монолитных конструкций при пролете до 6м без противоморозных добавок действительно требуется 70%, но ТС пишет о смеси с противоморозными добавками, следовательно критическая прочность должна составить всего 25% с другой стороны, если говорить о моменте распалубки конструкции, то руководствуясь таблицей 5.11 СП 70 можно было бы говорить о горизонтальных конструкциях при пролете до 6м, и тогда действительно 70%, но мое мнение, что данный пункт не подходит к фундаментной плите, т.к. в большинстве случаев в период ее строительства она не является пролетной конструкцией и тогда следует руководствоваться пунктом как для вертикальной из условия сохранения формы, т.е. 0,5 МПа Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 23.01.2017 в 22:00. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
@$K&t[163RUS], вопрос был "Как добиться 70% прочности бетона в 7 дневном возрасте в зимнее время" - вполне конкретный. Я на него и ответил. А вы пускаетесь в пространственные рассуждения о том, что "это не нужно", "это можно обойти" и т.д. Вы же не знаете, какова конструктивная схема и чем будет нагружаться эта плита, может быть на нее хотят сразу (через неделю после бетонирования) оборудование тяжелое установить и начать монтаж металлокаркаса. Никакие 25% прочности бетона не пройдут.
Противоморозные добавки не влияют на скорость набора прочности, а всего лишь не дают замерзать воде в порах бетона. С противоморозными добавками бетон наберет свою прочность после оттаивания, без них - вообще может не набрать (зависит от тепловых условий в начальную фазу твердения). |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Какая толщина фундаментной плиты? Если больше 1м, то прогрев верхнего слоя лишний - достаточно накрыть по свежему пленкой, а потом матами. Их же и добавлять или снимать в зависимости от того, как будет меняться температура внутри бетона измеряя через заложенные на разной высоте и в разных местах трубках. Будет ли 70% через 7 суток вам вряд ли кто-то ответит т.к. считать умеют это плохо. Да и зачем в фундаментной плите 70%. Вы что, за месяц 25 этажей собираетесь надстроить?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Это как, при любом цементе, хоть 500,хоть 400, с супер- и гипер-пластификаторами и без, с протиморозными добавками и без, в плите перекрытия толщиной 200мм или фундаментной толщиной 1200мм, и т.д.?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Цитата:
Толщина слоя и условия укладки влияют на охлаждение и баланс уходящего тепла и тепла экзотермического нагрева бетона, что уменьшает или увеличивает температуру бетона при твердении. В тонком слое - бетон будет охлаждаться и твердеть дольше. В толстом - нагреваться за счет экзотермического тепла и твердеть быстрее. Но если обеспечить такие условия, что его температура будет постоянной (соблюден баланс теплоотвода и выделения тепла внутри бетона) - твердеть он будет по графику. Еще раз повторю: пластификаторы и противоморозные добавки на сроки твердения не влияют. Последний раз редактировалось Beduin1978, 27.01.2017 в 15:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
А возвращаясь к заданному в топике вопросу - зачем греть бетон в фундаментной плите?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? | Sokrat | Железобетонные конструкции | 55 | 01.03.2016 11:54 |
Определение прочности бетона неразрушающими методами силами подрядной организации | Fjodorov-AA | Железобетонные конструкции | 4 | 15.01.2016 13:07 |
Определение прочности бетона | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 19.05.2014 16:59 |
Время схватывания бетона в зависимости от температуры. Нормативная документация. | Bleba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 12.09.2013 16:43 |
До СНиПовские прочности бетона | dermoon | Железобетонные конструкции | 3 | 25.10.2011 11:16 |