| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как добиться 70% прочности бетона в 7 дневном возрасте в зимнее время

Как добиться 70% прочности бетона в 7 дневном возрасте в зимнее время

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2017, 21:44 #1
Как добиться 70% прочности бетона в 7 дневном возрасте в зимнее время
olja4ka
 
Регистрация: 02.12.2016
Сообщений: 7

Доброе время суток!!! Подскажите, можно ли добиться при заливки фундаментной плиты бетонной смесью В 22.5 с противоморозными добавками, при температуре окружающей среды до - 5 С, 70 % прочности в 7 дневном возрасте, не применяя электропрогрев?
Просмотров: 7513
 
Непрочитано 18.01.2017, 10:18
1 | #2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,995
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от olja4ka Посмотреть сообщение
Доброе время суток!!! Подскажите, можно ли добиться при заливки фундаментной плиты бетонной смесью В 22.5 с противоморозными добавками, при температуре окружающей среды до - 5 С, 70 % прочности в 7 дневном возрасте, не применяя электропрогрев?
Хим. реакции при твердении цемента - экзотермические. Утепленная опалубка и тепляк сверху - должно помочь. Насколько - не знаю (знакомый в аспирантуре занимался вопросом - но недозанимался)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d на форуме  
 
Непрочитано 18.01.2017, 10:44
1 | #3
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


olja4ka, теоретически можно, судя по графикам набора прочности вам потребуется создать условия для поддержания бетоном среднесуточной температуры около 16-17 градусов по Цельсию, а вот как вы этого добьетесь, думаю, зависит от конкретного случая. Если плита массивная, то она сама будет неплохо себя греть при создании хорошего теплового контура, насколько я знаю, количесвто выделяемого тепла можно рассчитать, также как и рассчитать потери, недостатки тепла придется чем-то компенсировать, не хотите электропрогрев, грейте по другому.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15.jpg
Просмотров: 327
Размер:	154.3 Кб
ID:	182228  

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 18.01.2017 в 11:05.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 10:51
1 | #4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Ну или паропрогрев, как вариант.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 10:54
1 | #5
SkyHawk


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 8


Можно заморочиться с утеплением, но гарантированно - только прогрев, хотя бы 30-40 градусов. А какой - это уж вам решать по условиям производства работ.
Если нет энергии на площадке, то тогда тепляки+дизельные пушки.
SkyHawk вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 10:51
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Палатка, рабтчие швы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 13:34
1 | 1 #7
Александр Валерьевич Т


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 19


olja4ka, первое на что хочется обратить внимание это на пмд. Данные добавки не влияют кардинально на кинетику набора прочности бетоном. Их основное предназначение - обеспечить транспортировку бетонной смеси от завода до площадки. Второе, как уже было сказано выше:
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Хим. реакции при твердении цемента - экзотермические. Утепленная опалубка и тепляк сверху - должно помочь
Необходимо установить термопары, или скважины для контроля температуры. Вполне возможно, что утеплив опалубку и поверхность бетона решить проблему без обогрева - можно.
Р.S. Желательно было бы указать ряд параметров: геометрию конструкции, армирование, расход цемента на 1 м3 бетона.
Александр Валерьевич Т вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 13:52
#8
SkyHawk


 
Регистрация: 11.10.2013
Сообщений: 8


Пользуясь случаем, не поделитесь опытом использования пластификаторов типа Глениум или Рапид, если был такой, конечно?
Насколько реально снижают время схватывания и твердения в условиях отрицательных температур?
SkyHawk вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 14:28
#9
Андрей Маркешов


 
Регистрация: 20.01.2017
Сообщений: 1


Я на заводе как-то раз интересовался на счёт бетона с добавками. Мне сказали, можете до -15С работать.
Андрей Маркешов вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 15:03
1 | 1 #10
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Если нет энергии на участке - установите дизель-генератор (возьмите в аренду).
Для фундаментной плиты метод термоса (утепление) - неэффективно, поскольку модуль поверхности большой, плюс - контакт с грунтом (грунт будет отбирать все экзотермическое тепло). Не занимайтесь ерундой, разыскивая чудо-решения (чудес как известно не бывает), а ставьте тепляки, дизель-генератор и грейте бетон электричеством (инфракрасный нагрев, или поверхностный электропрогрев). Основание перед укладкой тоже желательно хорошо прогреть, чтобы не переохладить бетон при укладке.
Выдерживание бетона - такой же важный этап, как и само бетонирование, неправильное выдерживание "угробит" любой качественный бетон и работы, связанные с его покупкой и укладкой. Скупой платит дважды.

Последний раз редактировалось Beduin1978, 20.01.2017 в 15:10.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 15:35
#11
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
неправильное выдерживание "угробит" любой качественный бетон и работы, связанные с его покупкой и укладкой
Да ладно, весной наберёт!
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 17:12
#12
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Да ладно, весной наберёт!
Не совсем так. Если бетон не наберет так называемую "критическую прочность" - он замерзнет, разрыхлится от расширения воды при замерзании, и нормативную прочность после оттаивания не наберет уже никогда.
Зимнее бетонирование как раз и ведется для того, чтобы не останавливать процесс строительства. Нужен именно бетон с прочностью 70%, чтобы он мог нести нагрузку от опираемых на него конструкций. Кому нужен бетон, который наберет прочность только весной ??? Тогда уж лучше весной и бетонировать.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2017, 21:41
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Нужен именно бетон с прочностью 70%, чтобы он мог нести нагрузку от опираемых на него конструкций. Кому нужен бетон, который наберет прочность только весной ??? Тогда уж лучше весной и бетонировать.
неверно, в контексте данной темы речь идет совсем о другом
честно говоря, я вообще не совсем до конца понимаю ТС и объясню почему:
с одной стороны, ТС говорит о достижении бетоном прочности 70%, но почему именно 70%? если смотреть таблицу 5.7 СП 70, то для набора критической прочности для монолитных конструкций при пролете до 6м без противоморозных добавок действительно требуется 70%, но ТС пишет о смеси с противоморозными добавками, следовательно критическая прочность должна составить всего 25%
с другой стороны, если говорить о моменте распалубки конструкции, то руководствуясь таблицей 5.11 СП 70 можно было бы говорить о горизонтальных конструкциях при пролете до 6м, и тогда действительно 70%, но мое мнение, что данный пункт не подходит к фундаментной плите, т.к. в большинстве случаев в период ее строительства она не является пролетной конструкцией и тогда следует руководствоваться пунктом как для вертикальной из условия сохранения формы, т.е. 0,5 МПа

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 23.01.2017 в 22:00.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2017, 09:44
#14
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


@$K&t[163RUS], вопрос был "Как добиться 70% прочности бетона в 7 дневном возрасте в зимнее время" - вполне конкретный. Я на него и ответил. А вы пускаетесь в пространственные рассуждения о том, что "это не нужно", "это можно обойти" и т.д. Вы же не знаете, какова конструктивная схема и чем будет нагружаться эта плита, может быть на нее хотят сразу (через неделю после бетонирования) оборудование тяжелое установить и начать монтаж металлокаркаса. Никакие 25% прочности бетона не пройдут.
Противоморозные добавки не влияют на скорость набора прочности, а всего лишь не дают замерзать воде в порах бетона. С противоморозными добавками бетон наберет свою прочность после оттаивания, без них - вообще может не набрать (зависит от тепловых условий в начальную фазу твердения).
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 11:47
#15
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от olja4ka Посмотреть сообщение
Доброе время суток!!! Подскажите, можно ли добиться при заливки фундаментной плиты бетонной смесью В 22.5 с противоморозными добавками, при температуре окружающей среды до - 5 С, 70 % прочности в 7 дневном возрасте, не применяя электропрогрев?
Какая толщина фундаментной плиты? Если больше 1м, то прогрев верхнего слоя лишний - достаточно накрыть по свежему пленкой, а потом матами. Их же и добавлять или снимать в зависимости от того, как будет меняться температура внутри бетона измеряя через заложенные на разной высоте и в разных местах трубках. Будет ли 70% через 7 суток вам вряд ли кто-то ответит т.к. считать умеют это плохо. Да и зачем в фундаментной плите 70%. Вы что, за месяц 25 этажей собираетесь надстроить?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 11:55
#16
Forist50


 
Регистрация: 24.10.2016
Сообщений: 29


Могу предложить сделать метод термоса с предварительным обогревом бетона.
Forist50 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 14:57
#17
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Будет ли 70% через 7 суток вам вряд ли кто-то ответит т.к. считать умеют это плохо.
А зачем считать, если в каждом учебнике этих графиков и таблиц на любой вкус и цвет?


vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 15:28
#18
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
А зачем считать, если в каждом учебнике этих графиков и таблиц на любой вкус и цвет?



Это как, при любом цементе, хоть 500,хоть 400, с супер- и гипер-пластификаторами и без, с протиморозными добавками и без, в плите перекрытия толщиной 200мм или фундаментной толщиной 1200мм, и т.д.?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 15:39
#19
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Это как, при любом цементе, хоть 500,хоть 400, с супер- и гипер-пластификаторами и без, с протиморозными добавками и без, в плите перекрытия толщиной 200мм или фундаментной толщиной 1200мм, и т.д.?
Совершенно верно. Зависимость дана в предположении постоянной температуры бетона (не наружного воздуха, а именно бетона!!!) за весь период твердения независимо от его слоя.
Толщина слоя и условия укладки влияют на охлаждение и баланс уходящего тепла и тепла экзотермического нагрева бетона, что уменьшает или увеличивает температуру бетона при твердении. В тонком слое - бетон будет охлаждаться и твердеть дольше. В толстом - нагреваться за счет экзотермического тепла и твердеть быстрее. Но если обеспечить такие условия, что его температура будет постоянной (соблюден баланс теплоотвода и выделения тепла внутри бетона) - твердеть он будет по графику.
Еще раз повторю: пластификаторы и противоморозные добавки на сроки твердения не влияют.

Последний раз редактировалось Beduin1978, 27.01.2017 в 15:49.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 15:57
#20
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Зависимость дана в предположении постоянной температуры бетона за весь период твердения независимо от его слоя.
Толщина слоя и условия укладки влияют на охлаждение и баланс уходящего тепла и тепла экзотермического нагрева бетона, что уменьшает или увеличивает температуру бетона при твердении. В тонком слое - бетон будет охлаждаться и твердеть дольше. В толстом - нагреваться за счет экзотермического тепла и твердеть быстрее. Но если обеспечить такие условия, что его температура будет постоянной (соблюден баланс теплоотвода и выделения тепла внутри бетона) - твердеть он будет по графику.
Еще раз повторю: пластификаторы и противоморозные добавки на сроки твердения не влияют.
Это для меня, мягко говоря, странно. т.к. В/Ц для бетона на 500-м цементе меньше чем для 400, поэтому бетон должен быстрее набирать прочность при одинаковых температурах. То же и с пластификаторами, и с солями противоморозных добавок.
А возвращаясь к заданному в топике вопросу - зачем греть бетон в фундаментной плите?
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как добиться 70% прочности бетона в 7 дневном возрасте в зимнее время

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? Sokrat Железобетонные конструкции 55 01.03.2016 11:54
Определение прочности бетона неразрушающими методами силами подрядной организации Fjodorov-AA Железобетонные конструкции 4 15.01.2016 13:07
Определение прочности бетона hprx Прочее. Архитектура и строительство 10 19.05.2014 16:59
Время схватывания бетона в зависимости от температуры. Нормативная документация. Bleba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 12.09.2013 16:43
До СНиПовские прочности бетона dermoon Железобетонные конструкции 3 25.10.2011 11:16