| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Незакрепленная сверху жб колонна при пожаре

Незакрепленная сверху жб колонна при пожаре

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.02.2017, 11:28 #1
Незакрепленная сверху жб колонна при пожаре
Jummybear
 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156

Добрый день.
Еврокод четко говорит на этот счет, что его табличные значение, по котором можно определить необходимую минимальную ширину колонны и защитный слой бетона, не действует для незакрепленных колонн. И отправляет тебя кое-куда Как в Снипе/СП с этим дела обстоят? Какой документ/литературу можно проштудировать на этот счет? Колонна ж/б, 400*400*6500, снижу жесткое закрепление, сверху ничего, по сути это консоль. Колонна, как мне скзали, является элементом жесткости для противопожарной стены (R180). Нагрузка, считай, никакая. Момент в опорном узле при пожаре с понижающими коэфами тоже маленький, порядка 20 кн*м.
Спасибо.
Просмотров: 969
 
Непрочитано 23.02.2017, 11:33
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


определять расчетом по СТО 36554501-006-2006
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.02.2017, 15:00
#3
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156


скачал, посмотрел. Таблиц нет, все расчетом определяется. Хорошо.
Пункт 8.16, если не ошибаюсь:
Цитата:
Для колонн с несмещающими заделками на двух концах (без поворота) l0 = 0,5l; а = 0,55.
Для колонн с несмещающими заделками на двух концах с податливым ограниченным поворотом l0 = 0,8l; а = 0,7.
Для колонн с шарнирными опорами на двух концах l0 = l; а = 1,0
Что делать в моём случае?

updated:
п. 8.13
Цитата:
Расчет прочности при четырехстороннем огневом воздействии прямоугольных сечений внецентренно сжатых колонн с арматурой, расположенной у противоположных в плоскости изгиба сторон сечения, при эксцентриситете продольной силы е0 ≤ h/30 и гибкости λ = l0/h ≤ 20 производят по формуле:
У меня же получается λ=6,5*2/0,4=32,5, то есть и тут я выезжаю за предели гибкости (20), для которой приводится расчет.

Последний раз редактировалось Jummybear, 23.02.2017 в 15:29.
Jummybear вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Незакрепленная сверху жб колонна при пожаре

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание стальной фермы на жб колонну Adun Железобетонные конструкции 11 26.02.2014 10:25
крепление сендвич панели к жб стене Визуализатор Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 03:52
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция Askerovich Железобетонные конструкции 3 27.12.2011 13:09
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58