Ограждение из каленого стекла
Екатерина Иванова
 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 8

Мне необходимо рассчитать ограждение лесниц и проемов в перекрытии, выполненное из каленого стекла толщиной 12мм, стоек у ограждения нет, к перекрытию крепится направляющая их металлического уголка на болтах, к уголку крепится каленое стекло толщиной 12мм высотой 1м, сверху на стекло как бы одевается поручень из нержавеющей трубы диаметром 50, в одном случае поручни крепятся к колоннам, шаг колонн 6м, в другом - проем размером в плане 12х5,8м и промежуточных опор нет. Такое оргаждение проектируется в развлекательно-досговом центре и при его расчете необходимо учесть, что на него, естественно, будут опираться и т.д.
Просьба поделиться мыслями по поводу проектирования и расчета такого ограждения, и скажите если знаете прочностные характеристики каленого стекла. Спасибо
Просмотров: 9844
 
Непрочитано 17.05.2008, 19:26
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Екатерина Иванова Посмотреть сообщение
Просьба поделиться мыслями по поводу проектирования и расчета такого ограждения, и скажите если знаете прочностные характеристики каленого стекла. Спасибо
Проще всего обратиться в специализированную фирму специализирующуюся на ограждениях из стекла, пусть сами проектируют и монтируют. Когда вы рисуете пластиковые окна в проекте вам же не приходит в голову делать проект этого окна с узлами как крепится стеклопакет и т.д. Все давно придумано, у каждой фирмы свои узлы и технологии. Если очень хочется сделать проект, то можно обратиться в специализированную фирму, попросить у них каталог продукции и типовые узлы и все это добросовестно перерисовать в проект. Только вот это никому не нужно (ИМХО)

Последний раз редактировалось MasterZim, 17.05.2008 в 19:31.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2010, 04:29
#3
Татьяна 727


 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 17


К сожалению, обратиться к фирме разаботчику не получится, уних секреты. А шефу надо такое ограждение- вот и ломаешь голову. Если есть у кого мысли по креплению цельностеклянного ограждения лестницы из бетонных ступеней на косоуре из швеллера22-очень прошу поделиться. Имею опыт по такому ограждению- на мой взгляд самое трудное-точная установка закладных на лестнице.
Татьяна 727 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2010, 09:30
#4
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 673
<phrase 1=


Вариантов 2
1. Проектируйте ограждение так, как видите Вы. Делайте расчеты, узлы и т.д.. И пусть потом эта фирма хоть на шаг отступит от вашего проекта со своими чудесными секретами..
2. Попросите Вашего руководителя прозрачно намекнуть фирме о том, что если она не помогает сейчас, то может паковать чемоданы на йуг. Навсегда.
Можно, думаю, справочную информацию найти в интернете.
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2010, 10:21
#5
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Екатерина Иванова Посмотреть сообщение
и скажите если знаете прочностные характеристики каленого стекла. Спасибо
Сигма прочности по СНиП 250кг/см2.
Для проектирования у вас есть два варианта:
1. вы нанимаете специализированную фирму которая делает вам точный проект с расчетами.
2. на чертеже вы показываете что вот тут "стеклянное ограждение с поручнем из... высота 1м" без конкретизации узлов крепления и характеристик стекла. И потом, когда будет нанят исполнитель, он выполнит расчеты и разработает конструктив.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 15:54
#6
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


в брошюре saint-gobain glass по аглицки написано что-то типа
на сжатие 1000МПа
растяжение (сопротивление на изгиб)
40МПа -обычное(annealed)-если я правильно понял
120...200МПа- закаленное (taughened) -в зависимости от толщины, отверстий, кромок, способов крепления и т.д.)
Е=7х10 000 000 000Па=70Мпа (стекла по евростандартам)

Причем, в руководстве даны общие решения и ограничения конструирования, но подбор толщины стекла и ограничения по жесткости и другие проверки - BS(Building Standart)6180:1999 Code of Practice - Barriers in and buildings (местный СНиП т.е.)

имхо - лучше пусть спец. контора этим занимается (ну, или, если вопрос того стоит - изучать вышеуказанный документ в оригинале)
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 16:09
#7
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


стекло 12мм размером 1000х6000 это джамбо-размер сие очень дорого удовльствие.
ps у каленого стекла очень большой разброс в прочности.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2010, 19:24
#8
Ingenieure sind hier


 
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 64


Для расчета лучше воспользоваться немецкими Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV). Они конкретно по проектированию ограждений из стекла. Наших норм нет. Уже много писалось на это тему.

Для расчета можно взять программу SJ Mepla Демка - это полнофункциональная версия с ограничением только по сроку - 2 недели.


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
на сжатие 1000МПа
Стекло на сжатие работает намного лучше, чем на растяжение. Поэтому, всегда проверяют по растягивающим напряжениям. Про 120...200 МПа важно не забыть, что такие значения допускаются только для кратковременных, динамических воздействий.

Ну и про разброс значений каленого стекла тоже. Особенно в России. Технологию закалки не любят соблюдають.
Ingenieure sind hier вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 20:08
#9
Татьяна 727


 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 17


Мы крепили 2 уголка №80 полками во внутрь, на растоянии 30мм др от друга. В одном угорле нарезана оезьба М8-4шт на один край стекла. Между уголкои и стеклом прокладка из пластика. Затем зажимали стекло болтами. Сверху конструкция закрывалась деревом.
Татьяна 727 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 16:07
#10
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Проще всего обратиться в специализированную фирму специализирующуюся на ограждениях из стекла, пусть сами проектируют и монтируют.
По- моему самое лучшее предложение! В проекте указать, что проектирование и монтаж лестничного ограждения из каленого стекла поручить специализированной организации)))

Цитата:
Сообщение от Татьяна 727 Посмотреть сообщение
К сожалению, обратиться к фирме разаботчику не получится, уних секреты.
Вы с "Екатерина Иванова" в одной фирме работаете и пробовали обращаться? Хотя я честно не пойму какие могут быть секреты когда надо сбыть свою продукцию? Или секреты по части расчетов? Если так, то их можно понять! )))))))
Otets вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2017, 11:51
#11
Денис___


 
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 62


Хочу поднять тему, немного с другим вопросом.
есть ограждения на балконах ( в зажимном профиле установлено стекло, сверху поручень с пазом) Как обосновать, м.б. ГОСТы, снипы, что между полотнами стекла должен быть зазор 10мм, ну, плюс минус.
в ГОСТе 111 -2014 есть такая строчка
Цитата:
9.1 При транспортировании, погрузке, выгрузке, распаковывании транспортной тары, хранении и
эксплуатации стекла не допускается:
- взаимное касание листов стекла и касание их о твердые предметы;
это все, что удалось найти. Еще где-то, когда-то, попадалась информация, что зазор должен быть не менее толщины самого стекла. Может быть кто-то что подскажет?
заранее спасибо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P70113-135003.jpg
Просмотров: 246
Размер:	456.2 Кб
ID:	183196  
Денис___ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограждение из каленого стекла

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ограждение кровли EugenS Архитектура 39 28.10.2015 05:05
Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания Reka2 Прочее. Архитектура и строительство 41 04.10.2007 10:03
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30