| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк на 1 свае

Ростверк на 1 свае

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2006, 11:12 #1
Ростверк на 1 свае
Витюн
 
Сообщений: n/a

Имеем N=12; Q=1,5; M=0 т. Несущая спос. сваи 300х300 - 50т. Стоит ли делать ростверк на 1-ой свае и какие тут могут быть подводные камни? На ест. основании пришлось бы заглублять на 2 м.
Заранее благодарен
Просмотров: 8016
 
Непрочитано 25.10.2006, 11:51
#2
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Вообще где-то (в пособии или руководстве вроде) рассказывается об односвайных фундаментах, но там муфта при соединении с колонной нужна.. Подводные камни - главным я считаю точность забивки сваи :wink: Так что эксцентриситеты.. Жесткая заделка оголовка в ростверк - в любом случае! Кстати, тут у меня валяется проект кирпичного дома.. так там они умудрились несущий столб 510х510 с 10 этажей опереть на 1 сваю, да еще и с шарнирным опиранием ростверка :shock:
Мы же под все, даже 5-тонные стойки (железобетонные) делаем двухсвайные ростверки, тоже естественно с жесткой заделкой (от поперечного эксцентриситета).. Такое явно разрешено при определенных условиях в снипе, сп, руководстве..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2006, 12:03
#3
Витюн


 
Сообщений: n/a


Муфта наверное целесообразна когда колона с ростверком соединяется жестко. У меня же фахверковая ж/б колонна 400х600 по 1.427, сопряжение там шарнирное на болтах, подколонник 900х900, высота ростверка - исходя из заделки болтов Ф24. 2 сваи ставить не хочется не только изза экономии, мешают выступы плитной части.
 
 
Непрочитано 25.10.2006, 12:18
#4
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


на этом объекте http://www.konstr.narod.ru/vavilon1.htm
в одноэтажной части били одну сваю под колонну, по причине насыпных грунтов до 4м. Нагрузка до 30т, длина сваи 7-8м

Предупреждайте в проекте о необходимости точной забивки сваи.

К конструктивным требованиям для погашения момента от эксцентриситета, можно бросить небольшие монолитные ж.б. балки в составе армированной бетонной подготовки под полы.

Естественно балки жестко заделываютс в монолитные ростверки.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2006, 14:28
#5
Витюн


 
Сообщений: n/a


То есть из ростверков оставить арматурные выпуски на уровне бетонной подготовки пола?
 
 
Непрочитано 25.10.2006, 17:27
#6
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Выпуски только под балки.

Армированная подготовка под полы это просто жесткий элемент помогающий обеспечивать устойчивость ростверка на одной свае. Если такую подготовку бетонировать совместно с балкой, то может получиться плита опирающаяся на балки.

Чтобы этого избежать, такую подготовку нужно отрезать от балки и ростверка, так как некачественно уплотненный грунт может дать большую осадку и будет грузить балку с ростверком.

Скорее всего такая подготовка может оказаться и выше верха ростверка
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2006, 17:54
#7
Витюн


 
Сообщений: n/a


А можно ли обойтись без таких балок? Сваи 4м, сильно в сторону не уйдут. Арматуру свай само собой на 30 см запущу в ростверк. Правда по краю рампа...
 
 
Непрочитано 25.10.2006, 20:04
#8
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Но, это же ваши риски. Чем короче свая, тем хуже она защемлена в грунте.

Если без балок, фиксатором для колонн, станет жесткая ж.б. монолитная подготовка. Думаю, что обойдется.

Но, в этом случае что будет воспринимать эксцентриситет. Свая работает в основном по бетону и армируется на перевозку, складирование и забивку.

Конечно там есть небольшая арматура, - проверте, будет ли ее достаточно для восприятия момента от эксцентриситета.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2006, 22:24
#9
Витюн


 
Сообщений: n/a


ОК. Спасибо
 
 
Непрочитано 25.10.2006, 22:52
#10
ppv

инженер
 
Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258


Цитата:
фахверковая ж/б колонна 400х600
И после этого заикаться об экономии
Может все-таки она что-то несет, кроме ограждения?
ppv вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2006, 17:50
#11
Витюн


 
Сообщений: n/a


Посчитайте, какая выйдет металлическая. До низа фермы - 12 м. + защита от пожара. И сравните
 
 
Непрочитано 27.10.2006, 19:56
#12
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Вот именно. Фахверковые конструкции могут быть значительных сечений при большой высоте, тем более сейчас пошла мода на огромные витражи атриумов. Приходится ставить ветровые фермы, так как промежуточных опор нет.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 13:28
#13
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Время прошло, а тема мне стала актуальна). Народ, подскажите, скак выглядит ростверк на 1 свае?. Мне фахверковую ось надо на нее поставить - места под фундаменты нет, хочу по 1 свае заколотить.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 14:16
1 | #14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


olegrussia, глянь серию 1.220.1-3м в.1-1
https://rosexpertpravo.ru/law/Data2/...4293846138.pdf
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк на 1 свае

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск