Как выполнить усиление металлом ж/б колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2013, 11:56 #1
Как выполнить усиление металлом ж/б колонны?
assa
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48

Суть такая: в строящемся здании промахнулись с расположением колонн и в итоге образовались смещения колонн от проектного . В результате проверки колонн с учетом смещения выявилась недостача несущей способности преимущественно по бетону (деформации в сжатом бетоне) . Следовательно требуется восстановить площадь опоры колонны. Как можно восстановить площадь опоры конструкцией из металла? Кто нибудь сталкивался ?
Просмотров: 8990
 
Непрочитано 12.02.2013, 21:46
#2
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


нарисуйте что написали
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 22:01
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Если дом только строится, то проще раздолбать смещенную колонну и отлить в проектном положении.
Если смещение у нижележащей колонны над которой уже залито перекрытие, то попробовать согласовать с проектировщиками смещение всех вышележащих колонн, чтобы осталась соосность с нижней. Если смещение небольшое в пределах 2-4см то с соглавованием проблем быть не должно.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 23:02
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


2 уголка горизонтально в уровне перекрытий, между ними швеллер с прорезями в полках. Швеллер делаем на 2-3 мм длинне, чем расстояние в свету между уголками. Немного согнув швеллер, засовываем его между уголков и с помощью болтов подтягиваем к усиляемой конструкции. Распор обеспечит вовлечение металла в работу. Затем обвариваем надрезанные полки.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 06:55
#5
assa


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48


Цитата:
Если дом только строится, то проще раздолбать смещенную колонну и отлить в проектном положении.
Если смещение у нижележащей колонны над которой уже залито перекрытие, то попробовать согласовать с проектировщиками смещение всех вышележащих колонн, чтобы осталась соосность с нижней. Если смещение небольшое в пределах 2-4см то с соглавованием проблем быть не должно.
Так к сожалению не получится
Цитата:
нарисуйте что написали
Рисунок внизу
Цитата:
2 уголка горизонтально в уровне перекрытий, между ними швеллер с прорезями в полках. Швеллер делаем на 2-3 мм длинне, чем расстояние в свету между уголками. Немного согнув швеллер, засовываем его между уголков и с помощью болтов подтягиваем к усиляемой конструкции. Распор обеспечит вовлечение металла в работу. Затем обвариваем надрезанные полки.
Есть нарисованный пример ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонна.jpg
Просмотров: 308
Размер:	21.5 Кб
ID:	96621  
assa вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2013, 08:11
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Есть конечно. Поиск по слову "Мальганов". У меня есть свой вариант, но в офисе буду не раньше пятницы
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 08:01
#7
assa


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Есть конечно. Поиск по слову "Мальганов". У меня есть свой вариант, но в офисе буду не раньше пятницы
У мальганова не нашел, можно скинуть свой вариант?
assa вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 08:44
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от assa Посмотреть сообщение
В результате проверки колонн с учетом смещения выявилась недостача несущей способности
Вы что, серьёзно? Смещение на 30-50мм дало такой эффект? Ради интереса - на каком этаже колонна, сколько всего этажей, какой бетон и армирование, грузовая площадь, сечение?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 08:52
#9
assa


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Вы что, серьёзно? Смещение на 30-50мм дало такой эффект? Ради интереса - на каком этаже колонна, сколько всего этажей, какой бетон и армирование, грузовая площадь, сечение?
ДА дали , 2 этаж 18 этажного дома
assa вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 10:01
#10
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от assa Посмотреть сообщение
ДА дали , 2 этаж 18 этажного дома
А остальные параметры - секрет?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2013, 20:37
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от assa Посмотреть сообщение
У мальганова не нашел, можно скинуть свой вариант?
а что мне за это будет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-02-15_20-36.jpg
Просмотров: 391
Размер:	243.2 Кб
ID:	96883  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 16:19
#12
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


swell{d}
и как же автор высчитывал длину швеллеров, с расчетом, что бы они включились в работу и при этом не выломали перекрытие в обратную силе гравитации сторону?...
могу понять натяжение при помощи болтов, можно высчитать момент кручения и усилие передаваемое на обойму, а здесь какие то пляски с бубном у костра...

assa
а чего 30-50мм? геодезист пьяный был, точнее не смог сказать? или вся бригада пьяная была и множество колонн имеют различные смещения?
можно обернуть колонну рубашкой из мелкозернистого бетона на безусадочном цементе толщиной 100мм, заармированной конструктивно.

Последний раз редактировалось TNemo, 16.02.2013 в 16:36.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 16:36
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


TNemo,
график напряжения-деформации (сигма-эпсилон). Считаем, что двумя швеллерами поднять 18 этажей сверху невозможно, поэтому все деформации укорочения преобразуются в напряжения.
Проверяем, чтобы эти напряжения деформации не превысили допускаемых
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.

Последний раз редактировалось swell{d}, 17.02.2013 в 01:43.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 16:43
#14
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
двумя швеллерами поднять 18 этажей сверху невозможно
18 этажей? это за одно перекрытие, которое возможно даже безбалочное?....
это ж надо знать нагрузку что возлагается на усиление, усилие продавливания перекрытия в обратном направлении, усилие сдерживания перекрытия от подъема (нагрузка сверху, армирование колонны), рассчитать усилие смятия стенки швеллера макс и мин (с учетом к-тов запаса для эксплуатации и реально возможное усилие смятия для условия монтажа - затяжки), сбалансировать максимальные усилия с моментом монтажа и минимальные с периодом эксплуатации.
Это архисложно, потому не разумно.

а потом строители закупят швеллер из стали другой марки и все расчеты побоку.
да..., кстати, отсутствие марки стали для швеллера в вашем чертеже говорит, что я прав на счет бубна.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 17:50
#15
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


а можно не развозить всю эту науку и тупо усилить треснувшую стенку швеллером =) стоять она будет и без усиления, но вот службе эксплуатации так спокойнее =)
п.с. а как марка стали влияет на напряжения от укорочения элемента на 5мм? =)
Offtop: это называется - горе от ума...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 19:51
#16
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а как марка стали влияет на напряжения от укорочения элемента на 5мм? =)
Сообщений: 1,687 и все впустую.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 20:07
#17
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
кстати, отсутствие марки стали для швеллера в вашем чертеже говорит, что я прав на счет бубна
Да, гляжу в книгу, вижу фигу!!! Если посмотрите примечание 5 на чертеже, то увидите что сталь С245.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 20:17
#18
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Да, гляжу в книгу, вижу фигу!!! Если посмотрите примечание 5 на чертеже, то увидите что сталь С245.
не знаете где это должно быть изображено?
если это в штамп написать, то там я тоже искать не стану, равно как и отдел закупок у строителей не станет просматривать чертежи в поисках таких указаний.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 20:27
#19
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
если это в штамп написать
В какой штамп? Может в спецификацию всё таки!
Насколько я понимаю это не проектная документация, а рекомендуемая схема из приложения к отчёту по обследованию! А уж как усиление выполнит Заказчик, одному ему известно!!!
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2013, 21:06
#20
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


"если это в штамп написать, то там я тоже искать не стану" это сарказм, Шелдон!
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить усиление металлом ж/б колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны? Виктория211 Основания и фундаменты 13 15.03.2013 15:08
Как влияет стальная обйма на работу ж/б колонны? Анкл Бенц Железобетонные конструкции 7 15.01.2013 13:13
расчетная длина ж/б колонны otujk Железобетонные конструкции 1 09.12.2011 23:34
Возможно ли внутри ж/б колонны с продольным отверстием предусмотреть стояк канализации? Юлия С Водоснабжение и водоотведение 44 04.09.2011 08:35
Усиление ж/б колонны в месте консоли. neostyle Железобетонные конструкции 3 29.10.2010 10:26