| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.07.2013, 04:36 | #1 | |
Гидростатическое давление под подошвой фундаментой плиты
Vilnius(London)
Регистрация: 29.10.2012
Сообщений: 488
|
||
Просмотров: 17383
|
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 7
|
Строили резервуар. Вначале были дебаты что шпунтами отсечемся от воды и тампонаж не нужен, ГИП настоял что нужен.
Забили шпунты. Залили тампонаж б=800мм. В тампонажном слое по проекту предусматривались два приямка размерами 2х3м глубиной 600мм. В итоге по результатам строительства. Вода продавливала оставшиеся 200 мм тампонажного слоя бетона и приямки приходилось откачивать от воды ежедневно. Геологию и фото см. вложение. Надо отметить, что замки шпунтов по высоте оставались сухими протечки воды были в редких случаях. |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Вот и мне интересен ответ на этот вопрос. По идее (так считают у нас в организации), если в промежуток между плитой и водоупором может попасть вода, то будет. Но в то же время, если вес конструкции сможет вытеснить эту воду, то уже не будет. Научите правильно прикладывать гидростатическое давление в такой ситуации и меня тоже. Всем заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Mozgunov, 18.08.2013 в 00:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Mozgunov, да тут подобных ответов абсолютное большинство. Я вот вроде задал довольно конкретный вопрос. Ожидал услышать конкретный ответ в виде нескольких слов, к примеру 'да, гидростатическое давление на дно будет' или же 'нет, не будет'. Однако...
лично я с геотехникой сильно не дружу. но знаю, что водоупорный грунт имеет очень маленький коеффициент фильтрации воды, и при недостаточном гидравлическом градиенте фильтрация воды не происходит. Иными словами, вода при таком условии, в дно котлована поступать не будет вообще. И вот в связи с этим, я никак не могу понять каким образом в этом случае на дно котлована может действовать гидростатическое давление. Коллега по работе - геотехник из Испанни. Инженер вроде как толковый и с опытом, говорит, что при любых градиентах и коефф. фильтрации то самое давление воды на дно котлована будет ВСЕГДА.(при высоком уровне воды) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Но, так как вам лень открыть обычный учебник, то поясняю приземленно. Гидростатическое давление воды вызывает противодавление нагрузке от сооружения, но не вызывается ею, как опорная реакция основания и от нее не зависит. Величина противодавления обуславливается только высотою расположенного над основанием сооружения водяного столба и свойствами грунта, допускающего в большей или меньшей степени действие давления воды на подошву сооружения (неполное взвешивание). Так более понятно? Поэтому такие заявления как это глупость Последний раз редактировалось kruz, 18.08.2013 в 14:33. |
|||
|
||||
При особо сильном притоке воды, устраивают тампонажную подушку(водозащитную) из бетона, укладываемого подводным способом. Толщину подушки назначают из условия равенства ее веса гидростатическому давлению с коэффициентом К=1.1, но не менее 1м-при искуственном дне(ж/б плиты или доски)., при грунтовом дне не менее 1.5м. В вашем случае гидростатическое давление присутствует.
Но еще важно учитывать и бетон, т.е. агрессивность воды.
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
To Liukk, вы это, в цирк не пробовали устроиться? говорят там артисты законы физики научились преодолевать.
Регистр, спасибо за ответ. Т.е. эпюра давлений ВОДЫ на шпунтовую стену и на дно котлована в данной ситуации будет такой?(смотрите вложение) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ryntik, если бы действительно существовала герметичность, то давление воды на грунт передавалось бы на дно в очень маленьком количестве (ведь грунт не жидкость). Но что-то мне подсказывает, что герметичность - она только теоретически существует. А если под дном будет слой воды в несколько миллиметров, который будет сообщаться с внешним столбом, то давление будет полноценным ро жэ аш.
|
|||
|
||||
Совершенно точно.
__________________
Сам по себе |
||||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
ну вот, коллега-испанец был прав.
можно вас еще спросить. допускаете вы такой ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ факт, что при определенном гидравлическом градиенте или же коеффициенте фильтрации водоупорного грунта, количество воды(по данном рисунку), при отсутствии тампоножной подушки, поступаемого в котлован через его дно, будет равно нулю? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
Регистр, да я ведь с испанцем чисто теоретическую задачу и обсуждал. и он уверял меня, что даже при вышеизложенных теоретических предпосылках, давление на дно котлована будет. мы с ним даже на бутылку пива паспорили и я уже начинаю смеряться с проигрышем...))))) однако, хотелось бы довести дела до логичного конца))))) так вы согласны, что при определенном гидравлическом градиенте и коеф.фильтрации грунта, количество воды, поступаемого через дно котлована, будет равняться 0?
|
|||
|
||||
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
В своем перечислении физических величин вы забыли L-путь фильтрации. Основной закон движения грунтовых вод расход воды(приток) Q=k*h/L*w k-характеризует грунт. h-разницу напоров. w-площадь сечения потока воды, а L-длину пути фильтрации. Дак вот, L-стоит в знаменателе. Как можно увеличить L? Увеличить длину потока, т.е. взять более длинный шпунт (чем он глубже, тем воде дальше течь) Поэтому взяв ну очень длинный шпунт, вы теоретически уменьшаете приток воды в котлован. Но это только на время (за время в формуле отвечает только одна величина -k и она постоянная). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |