| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гидростатическое давление под подошвой фундаментой плиты

Гидростатическое давление под подошвой фундаментой плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2013, 04:36 #1
Гидростатическое давление под подошвой фундаментой плиты
Ryntik
 
Vilnius(London)
Регистрация: 29.10.2012
Сообщений: 488

Вечер добрый.
Верхний слой - водопроницаемый, толщина 5м. Нижний слой - водоупорный. Фундаментую плиту заглубляем в водоупорный слой, скажем на глубину 7м. По периметру шпунтовая стенка, также заглубленная в водоупроный слой. Будет ли испытывать дно фундаментной плиты гидростатическое давление? Знакомый-геотехник, утверждает, что будет, высказывая свои доводы. Каково ваше мнение? Был бы рад услышать ответы опытных геотехников.
Просмотров: 17383
 
Непрочитано 18.07.2013, 07:52
#2
ggrriigg


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 7


Строили резервуар. Вначале были дебаты что шпунтами отсечемся от воды и тампонаж не нужен, ГИП настоял что нужен.
Забили шпунты. Залили тампонаж б=800мм. В тампонажном слое по проекту предусматривались два приямка размерами 2х3м глубиной 600мм.
В итоге по результатам строительства.
Вода продавливала оставшиеся 200 мм тампонажного слоя бетона и приямки приходилось откачивать от воды ежедневно. Геологию и фото см. вложение.
Надо отметить, что замки шпунтов по высоте оставались сухими протечки воды были в редких случаях.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-07-18_102445.jpg (318.8 Кб, 963 просмотров)
Тип файла: jpg 1.JPG (106.0 Кб, 915 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (121.8 Кб, 950 просмотров)
ggrriigg вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 08:45
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Вообще любой водоупор может запросто продавить гидростатическим давлением. Это в теории. А на практике грунты еще могут оказаться с прослоями/линзами и прочими неоднородностями. Я за тампонаж.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 15:03
#4
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Будет ли испытывать дно фундаментной плиты гидростатическое давление?
Раздел перепутал. Прошу администратора перенести в 'фундаменты и основания'. Спасибо.

Последний раз редактировалось Ryntik, 19.07.2013 в 01:05.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2013, 00:11
#5
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Будет ли испытывать дно фундаментной плиты гидростатическое давление?
Вот и мне интересен ответ на этот вопрос. По идее (так считают у нас в организации), если в промежуток между плитой и водоупором может попасть вода, то будет. Но в то же время, если вес конструкции сможет вытеснить эту воду, то уже не будет. Научите правильно прикладывать гидростатическое давление в такой ситуации и меня тоже. Всем заранее спасибо.

Последний раз редактировалось Mozgunov, 18.08.2013 в 00:19.
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2013, 00:15
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Но в то же время, если вес конструкции сможет вытеснить эту воду, то уже не будет.Научите правильно прикладывать гидростатическое давление
Наверно надо начать с законов физики и понятия гидростатического давления....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2013, 00:18
#7
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Наверно надо начать с законов физики и понятия гидростатического давления....
Можете немного пояснить? Коэффициент полезности Вашего ответа (если бы такой существовал в природе) стремится к нулю. Так что если есть что по делу, то с удовольствием Вас выслушаю.
Mozgunov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2013, 02:07
#8
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Mozgunov, да тут подобных ответов абсолютное большинство. Я вот вроде задал довольно конкретный вопрос. Ожидал услышать конкретный ответ в виде нескольких слов, к примеру 'да, гидростатическое давление на дно будет' или же 'нет, не будет'. Однако...

лично я с геотехникой сильно не дружу. но знаю, что водоупорный грунт имеет очень маленький коеффициент фильтрации воды, и при недостаточном гидравлическом градиенте фильтрация воды не происходит. Иными словами, вода при таком условии, в дно котлована поступать не будет вообще. И вот в связи с этим, я никак не могу понять каким образом в этом случае на дно котлована может действовать гидростатическое давление. Коллега по работе - геотехник из Испанни. Инженер вроде как толковый и с опытом, говорит, что при любых градиентах и коефф. фильтрации то самое давление воды на дно котлована будет ВСЕГДА.(при высоком уровне воды)
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2013, 10:20
#9
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


To Mozgunov и Ryntik
Правильно вам посоветовали начать с физики, а точнее с закона Паскаля.
Liukk вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2013, 14:16
1 | #10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Коэффициент полезности Вашего ответа (если бы такой существовал в природе) стремится к нулю. Так что если есть что по делу, то с удовольствием Вас выслушаю.
Зачем вам меня слушать. Судя по тону, Вы сами все знаете. Хотя вам не мешает еще прийти на уроки физики в 7 класс и на лекции по Механике грунтов курса 3-4. А еще есть КНИГИ, ну или в крайнем случае по гуглить http://class-fizika.narod.ru/7_paskal.htm

Но, так как вам лень открыть обычный учебник, то поясняю приземленно.
Гидростатическое давление воды вызывает противодавление нагрузке от сооружения, но не вызывается ею, как опорная реакция основания и от нее не зависит. Величина противодавления обуславливается только высотою расположенного над основанием сооружения водяного столба и свойствами грунта, допускающего в большей или меньшей степени действие давления воды на подошву сооружения (неполное взвешивание). Так более понятно?
Поэтому такие заявления как
Цитата:
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Но в то же время, если вес конструкции сможет вытеснить эту воду, то уже не будет.
это глупость

Последний раз редактировалось kruz, 18.08.2013 в 14:33.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2013, 14:45
#11
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


При особо сильном притоке воды, устраивают тампонажную подушку(водозащитную) из бетона, укладываемого подводным способом. Толщину подушки назначают из условия равенства ее веса гидростатическому давлению с коэффициентом К=1.1, но не менее 1м-при искуственном дне(ж/б плиты или доски)., при грунтовом дне не менее 1.5м. В вашем случае гидростатическое давление присутствует.
Но еще важно учитывать и бетон, т.е. агрессивность воды.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2013, 15:40
#12
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


To Liukk, вы это, в цирк не пробовали устроиться? говорят там артисты законы физики научились преодолевать.

Регистр, спасибо за ответ. Т.е. эпюра давлений ВОДЫ на шпунтовую стену и на дно котлована в данной ситуации будет такой?(смотрите вложение)
Изображения
Тип файла: jpg davlenie.jpg (116.4 Кб, 779 просмотров)
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2013, 15:45
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ryntik, если бы действительно существовала герметичность, то давление воды на грунт передавалось бы на дно в очень маленьком количестве (ведь грунт не жидкость). Но что-то мне подсказывает, что герметичность - она только теоретически существует. А если под дном будет слой воды в несколько миллиметров, который будет сообщаться с внешним столбом, то давление будет полноценным ро жэ аш.
 
 
Непрочитано 18.08.2013, 16:16
#14
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
To Liukk, вы это, в цирк не пробовали устроиться? говорят там артисты законы физики научились преодолевать.

Регистр, спасибо за ответ. Т.е. эпюра давлений ВОДЫ на шпунтовую стену и на дно котлована в данной ситуации будет такой?(смотрите вложение)
Совершенно точно.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2013, 16:36
#15
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Совершенно точно.
ну вот, коллега-испанец был прав.
можно вас еще спросить. допускаете вы такой ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ факт, что при определенном гидравлическом градиенте или же коеффициенте фильтрации водоупорного грунта, количество воды(по данном рисунку), при отсутствии тампоножной подушки, поступаемого в котлован через его дно, будет равно нулю?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2013, 16:41
#16
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
допускаете вы такой ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ факт
Теоретически можно в проекте предусмотреть постоянство голубого неба, ну скажем купоросить его да-бы не теряло свою голубизну.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2013, 16:52
#17
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Регистр, да я ведь с испанцем чисто теоретическую задачу и обсуждал. и он уверял меня, что даже при вышеизложенных теоретических предпосылках, давление на дно котлована будет. мы с ним даже на бутылку пива паспорили и я уже начинаю смеряться с проигрышем...))))) однако, хотелось бы довести дела до логичного конца))))) так вы согласны, что при определенном гидравлическом градиенте и коеф.фильтрации грунта, количество воды, поступаемого через дно котлована, будет равняться 0?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2013, 17:08
#18
Liukk

нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 1,707


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
вы это, в цирк не пробовали устроиться? говорят там артисты законы физики научились преодолевать.
Вот только чушь пороть не надо.
А приведённый эксиз как раз и иллюстрирует закон Паскаля. Так что в школу, как посоветовал kruz. Я с ним совершенно согласен
Liukk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2013, 17:15
#19
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
закон Паскаля.
вы фанат Паскаля что ли? Фанатик блин я вот например Архимеда больше люблю а что, если бы я назвал второй слой не 'водоупорным грунтом', а к примеру 'железобетоном'?))))
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2013, 17:23
#20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
так вы согласны, что при определенном гидравлическом градиенте и коеф.фильтрации грунта, количество воды, поступаемого через дно котлована, будет равняться 0?
Я не согласен. Хотя вы своему оппоненту можете сказать не 0, а 0.0000000001 ед
В своем перечислении физических величин вы забыли L-путь фильтрации.
Основной закон движения грунтовых вод
расход воды(приток) Q=k*h/L*w
k-характеризует грунт. h-разницу напоров. w-площадь сечения потока воды, а L-длину пути фильтрации.
Дак вот, L-стоит в знаменателе. Как можно увеличить L? Увеличить длину потока, т.е. взять более длинный шпунт (чем он глубже, тем воде дальше течь)
Поэтому взяв ну очень длинный шпунт, вы теоретически уменьшаете приток воды в котлован. Но это только на время (за время в формуле отвечает только одна величина -k и она постоянная).
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Гидростатическое давление под подошвой фундаментой плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10