Непрочитано 11.06.2014, 11:51 #1
Проектирование 17 этажных монолитный зданий в Краснодарском крае
Алексей Киселев
 
Конструктор
 
Краснодар
Регистрация: 15.03.2013
Сообщений: 30

Добрый день, форумчане.

В разработку поступило здание 17 этажное (+1 этаж - в цоколе) монолитное здание, данное здание в дальнейшем пойдет на экспертизу.
По геологии сейсмичность строительной площадки 7 баллов, строительство в Краснодаре.

по СП 14.13330.2011

пункт 6.11.3 Внутренние поперечные и продольные стены зданий на площадках 8 и 9 баллов должны быть сквозными и без изломов в плане. Максимальное расстояние между несущими стенами не должно превышать 7,2 м. В зданиях с ненесущими наружными стенами должно быть не менее двух внутренних продольных и поперечных стен.

по СНКК 22-301-2000

пункт 2.2.13. В зданиях с ненесущими наружными стенами высотой
более 12, 9 или 5 этажей при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9
баллов, соответственно, следует предусматривать не менее двух
внутренних продольных стен. Максимальное расстояние между
осями несущих стен не должно превышать 7,2 м.


Так вот, собственно вопрос в том, что заказчик на первом этаже здания хочет сделать холл с расстояниями между осями поперечных стен более 7.2 метров (если быть точным 11 метров), можно ли в таком случае руководствоваться пунктом 6.11.3 СП 14.13330.2011 в котором при сейсмичности 7 балов не указаны расстояния между поперечными и продольными несущими стенами? Экспертиза смотрит на соответствие СП 14.13330.2011, будут ли тогда замечания по СНКК 22-301-2000?
Просмотров: 3571
 
Непрочитано 11.06.2014, 12:24
#2
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


А может, просто выполнить требования СНКК?
На заре туманной юности пришлось немало проектировать для сейсмического района. В подобных случаях просто вводили монолитные рамы вместо недостающих стен. Жаль, вы плана не дали - но все равно, попробуйте поставить раму где-нибудь посередине вашего пролета 11 метров.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 13:26
#3
Алексей Киселев

Конструктор
 
Регистрация: 15.03.2013
Краснодар
Сообщений: 30


Во вложении типовой этаж, на первом этаже по оси 7 в осях А-Б необходимо убрать стену
Вложения
Тип файла: pdf 14.05.14_поликлиника_1_2.pdf (165.3 Кб, 176 просмотров)
Алексей Киселев вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 14:28
#4
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Ну и поставьте вместо нее раму, не вижу проблемы...

Судя по чертежу, здание монолитное. Конечно, стойки-пилоны рамы будут выдаваться в помещение, но это же лучше, чем глухая стена. Это сократит пролет, кстати. По стойкам в следующем этаже глухая стена, верно же? И можно сконструировать ее как балку-стенку, опертую на 2 стойки - такой ригель высотой в этаж). Осталось подобрать адекватное сечение стоек.
Можно, конечно, развернуть пилоны по осям А и Б, но тогда пролет будет прежним. В общем, прикиньте варианты, какие сечения получатся в том и другом случае, какое армирование, - и выберите.

Меня вот больше насторожили ваши пролеты - 6800 в чистоте, что не есть хорошо для перекрытий. Я у себя в несейсмическом районе такого архитекторам не позволяю.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 20:08
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
Меня вот больше насторожили ваши пролеты - 6800 в чистоте, что не есть хорошо для перекрытий.
При монолитных стенах и опирании по 4-м сторонам не вижу большого повода настораживаться.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 22:27
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ну если класс бетона не ниже В40, то можно поставить раму. Сечения колонн 20х80(h) не менее. Считать надо!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование 17 этажных монолитный зданий в Краснодарском крае

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Проектирование металлических каркасов зданий maselll Металлические конструкции 7 02.07.2008 02:07
Проектирование высотных зданий гостиниц, офисов. Требуется н Dimdiad Прочее. Архитектура и строительство 1 24.05.2007 07:30