Непрочитано 13.06.2014, 19:22 #1
Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Если на подготовку расстелить рулонный материал, то его порвут арматурой. Как правильно сделать ГИ?
Просмотров: 10826
 
Непрочитано 13.06.2014, 19:37
#2
pro9

Конструктор
 
Регистрация: 01.09.2012
Уфа
Сообщений: 80


Выполнить стяжку по рулонному материалу
pro9 вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 19:48
#3
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Может эта книжка поможет.
Там есть вариант "пирога"- щебень с битумом+асфальт+цементная стяжка или выберете другой вариант.
Вложения
Тип файла: djvu Рек_по_проект_гидроизоляции_подз_части.djvu (3.72 Мб, 577 просмотров)
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2014, 00:56
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от pro9 Посмотреть сообщение
Выполнить стяжку по рулонному материалу
- фактически получаем двойную стяжку?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 09:17
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Да.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 09:42
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Серия 1.010-1 Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 12:24
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, одна - подбетонка, вторая - стяжка ^_^ Вместо подбетонки можно накидать плантера или аналог. А можно использовать супергидроизоляцию (например мостовую)
 
 
Непрочитано 14.06.2014, 14:37
#8
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вместо подбетонки можно накидать плантера или аналог. А можно использовать супергидроизоляцию (например мостовую)
А вот этого не надо делать!
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 16:12
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ТЕХОРГСТРОЙ, вполне вероятно, только аргументируйте, пожалуйста.
 
 
Непрочитано 14.06.2014, 17:26
1 | #10
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Аргументация содержится в требованиях типовых Серий и строительной литературе, требующих выполнение именно бетонной подготовки.
Ваш совет "накидать плантер" означает что вместо бетонной подготовки по грунту можно уложить полиэтиленовую профилированную мембрану, по которой потом нужно вести огневым способом монтаж предположительно битумной рулонной гидроизоляции. Что при этом будет происходить с полиэтиленовой профилированной мембраной? А с гидроизоляционным ковром? А с защитной цементно-песчаной стяжкой толщиной 50 мм, по которой будут ходить рабочие и монтировать арматуру плиты? Ведь профилированная мембрана ровно без зазора не ляжет. На то она и профилированная...

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 17:59
#11
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


А для каких целей вы выполняете гидроизоляцию низа фундаментной плиты?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2014, 20:45
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А для каких целей вы выполняете гидроизоляцию низа фундаментной плиты?
- для общепринятых в строительстве.
Есть ли условия, при которых рассматриваемую ГИ допускаться не выполнять?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 20:58
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Есть ли условия, при которых рассматриваемую ГИ допускаться не выполнять?
Эм.. УГВ низкий, без подтоплений, например.
 
 
Непрочитано 14.06.2014, 20:59
#14
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Или дренаж. Или W12
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2014, 21:23
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


есть еще мысль про неиспользуемый подвал с низкой вероятностью поднятия вод до уровня плиты, но я сильно не уверенный.
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 19:50
#16
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Очевидно, уважаемый pro9 имел ввиду подобное решение.
Вложения
Тип файла: pdf Чертежи гидроизоляции-Model.pdf (67.4 Кб, 553 просмотров)
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 22:57
#17
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для общепринятых в строительстве.
Есть ли условия, при которых рассматриваемую ГИ допускаться не выполнять?
Вы не написали никаких "рассматриваемых" условий, потому я и спросил для каких целей вы вообще ее применяете?
Фундамент сам по себе в гидроизоляции не нуждается.
Но если надо защитить подвал, который находится ниже УГВ, то вариант с бетоном требуемой водонепроницаемости видится мне более технологичным и надёжным.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 23:47
#18
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Наиболее технологичный вариант - повышение класса по водонепроницаемости, в т.ч. и путем введения добавок в бетонную смесь
типа BASF http://www.basf-admixtures.com/SiteC...072111_WEB.pdf
Но по приведенной стоимости добавки выходят дороже, чем бентонитовые маты.
А у них зато масса преимуществ. Нечувствительность к прокалыванию арматурой, простота укладки, относительная дешевизна, эффект "самозалечивания", можно обойтись без стяжки.
Варианты
VOLTEX
Bentex (российское производство, но по материал по некоторым параметрам опережает зарубежные аналоги)
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 00:22
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
"рассматриваемых" условий
- да нет:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
рассматриваемую ГИ
Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Фундамент сам по себе в гидроизоляции не нуждается.
- обоснуйте.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 00:59
#20
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Что обосновать то? Что бетон в земле распрекрасно себя чувствует? А сваи вы тоже предлагаете гидроизолировать?
Я вас начинаю не понимать в геометрической прогрессии. Для каких общестроительных целей вы собираетесь выполнять гидроизоляцию низа фундаментной плиты? У вас в геологии что написано про степень воздействия на бетоны и арматуру?
Konstruktiv54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. kaban_spb Основания и фундаменты 32 29.04.2021 17:15
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны? Виктория211 Основания и фундаменты 13 15.03.2013 15:08
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34