| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.06.2014, 19:22 | #1 | |
Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 10826
|
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Аргументация содержится в требованиях типовых Серий и строительной литературе, требующих выполнение именно бетонной подготовки.
Ваш совет "накидать плантер" означает что вместо бетонной подготовки по грунту можно уложить полиэтиленовую профилированную мембрану, по которой потом нужно вести огневым способом монтаж предположительно битумной рулонной гидроизоляции. Что при этом будет происходить с полиэтиленовой профилированной мембраной? А с гидроизоляционным ковром? А с защитной цементно-песчаной стяжкой толщиной 50 мм, по которой будут ходить рабочие и монтировать арматуру плиты? Ведь профилированная мембрана ровно без зазора не ляжет. На то она и профилированная... С уважением, |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Фундамент сам по себе в гидроизоляции не нуждается. Но если надо защитить подвал, который находится ниже УГВ, то вариант с бетоном требуемой водонепроницаемости видится мне более технологичным и надёжным. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311
|
Наиболее технологичный вариант - повышение класса по водонепроницаемости, в т.ч. и путем введения добавок в бетонную смесь
типа BASF http://www.basf-admixtures.com/SiteC...072111_WEB.pdf Но по приведенной стоимости добавки выходят дороже, чем бентонитовые маты. А у них зато масса преимуществ. Нечувствительность к прокалыванию арматурой, простота укладки, относительная дешевизна, эффект "самозалечивания", можно обойтись без стяжки. Варианты VOLTEX Bentex (российское производство, но по материал по некоторым параметрам опережает зарубежные аналоги)
__________________
Обмениваю незнание на время. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Что обосновать то? Что бетон в земле распрекрасно себя чувствует? А сваи вы тоже предлагаете гидроизолировать?
Я вас начинаю не понимать в геометрической прогрессии. Для каких общестроительных целей вы собираетесь выполнять гидроизоляцию низа фундаментной плиты? У вас в геологии что написано про степень воздействия на бетоны и арматуру? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. | kaban_spb | Основания и фундаменты | 32 | 29.04.2021 17:15 |
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны? | Виктория211 | Основания и фундаменты | 13 | 15.03.2013 15:08 |
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. | Dan_iil | Основания и фундаменты | 47 | 01.03.2013 11:32 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Песчаная подушка для фундаментной плиты. | F0xik | Основания и фундаменты | 22 | 12.09.2009 09:34 |