| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты?

Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.06.2014, 19:22
Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Если на подготовку расстелить рулонный материал, то его порвут арматурой. Как правильно сделать ГИ?
Просмотров: 10885
 
Непрочитано 19.06.2014, 08:15
#21
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
А у них зато масса преимуществ. Нечувствительность к прокалыванию арматурой, простота укладки, относительная дешевизна, эффект "самозалечивания", можно обойтись без стяжки.
Варианты
VOLTEX
Bentex (российское производство, но по материал по некоторым параметрам опережает зарубежные аналоги)
Бентонитовые маты на форуме обсуждались неоднократно. Например здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111118

Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
А сваи вы тоже предлагаете гидроизолировать?
Такое бывает необходимо при коррозионных свойствах подземных вод или грунта. Даже Рекомендации МинМонтажСпецСтроя по производству таких работ имеются.
Но Вы правы написав в посте #17, что необходимо рассмотреть все условия при выборе гидроизоляции или мер её заменяющих. И может статься, что бетон повышенной водонепроницаемости не пройдет...

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 09:14
#22
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Вместо мокрой защитной стяжки по гидроизоляции можно стелить асбестоцементные листы - быстрее, проще, тоньше, технологичнее.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 09:51
#23
Тёпа


 
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160


Цитата:
Вместо мокрой защитной стяжки по гидроизоляции можно стелить асбестоцементные листы - быстрее, проще, тоньше, технологичнее.
и дороже
Тёпа вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 11:23
#24
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Вместо мокрой защитной стяжки по гидроизоляции можно стелить асбестоцементные листы - быстрее, проще, тоньше, технологичнее.
Нельзя. Нет плотного прилегания к гидроизоляции. Да и хрупкие они, раскалываются.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 11:31
#25
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Нельзя. Нет плотного прилегания к гидроизоляции. Да и хрупкие они, раскалываются.
Т.е. под весом бетона фундаментной плиты они неплотно прильнут к ГИ?
Т.е. вы использовали, т.к. утверждаете, что они раскалываются, но тут же пишите, что использовать нельзя. Правильно понимаю?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 11:35
#26
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Техоргстрой, а зачем необходимо плотное прилегание к гидроизоляции? Стяжка же нужна для защиты от механических повреждений. Не так ли?
И у меня такой вопрос родился, как себя ведёт гидроизоляция при раскрытии трещин в бетоне?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 13:24
#27
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Т.е. под весом бетона фундаментной плиты они неплотно прильнут к ГИ?
Точно.

Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Т.е. вы использовали, т.к. утверждаете, что они раскалываются, но тут же пишите, что использовать нельзя. Правильно понимаю?
Не применял. Смотрел в местах вскрытия протечек кровель подземных стилобатов.


Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
И у меня такой вопрос родился, как себя ведёт гидроизоляция при раскрытии трещин в бетоне?
Раскрытием до 0.4 мм? Для рулонной битумной гидроизоляции и пластиковых мембран это не страшно.
С проникающей и бетоном повышенной водонепроницаемости возникают проблемы...

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 13:49
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
С проникающей и бетоном повышенной водонепроницаемости возникают проблемы...
можно подробней
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 14:34
#29
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
можно подробней
Образуются протечки подземных вод извне по этим трещинам и их начинают "лечить" инъектированием смол и гелей, а это дорого стОит...

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 15:27
#30
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
их начинают "лечить" инъектированием смол и гелей, а это дорого стОит
с этим все понятно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выполнить гидроизоляцию низа фундаментной плиты?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. kaban_spb Основания и фундаменты 32 29.04.2021 17:15
Как правильно выполнить узел соединения забивной сваи ж/б мон. плиты и колонны? Виктория211 Основания и фундаменты 13 15.03.2013 15:08
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. Dan_iil Основания и фундаменты 47 01.03.2013 11:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Песчаная подушка для фундаментной плиты. F0xik Основания и фундаменты 22 12.09.2009 09:34