24.12.2014, 12:12 | #1 | |
Усиление фундаментов под силосами.
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 3815
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
а где трещины возникли? В месте расположения свай (на продавливание расчет есть?)? Или между сваями (армирования хватает?)? Сделайте расчет и вам станет понятно причина, возможно не правильно подобранная арматура изначально.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 9
|
Причина трещин в том, что крайние сваи воспринимают большую нагрузку, а центральные получается выталкивают плиту вверх. То есть огромные моменты возникают в плите из-за неправильной расстановки свай.
Есть ли варианты усиления дополнительными сваями по контуру без большого увеличения размера плиты? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
А если пошли трещины в плите от свай, то это не хватка армирования. Для того чтобы разобраться нужно выполнить расчеты по всему выше перечисленному. Посмотрите здесь - http://dwg.ru/dnl/11966 , http://dwg.ru/dnl/4479 |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 16
|
Причина появления трещин в плите (по-моему): - сваи по контуру (и остальные) не доведены до несущего слоя (в данном случае ИГЭ-8, твердая глина, с заглублением на 0.5м. Поэтому плита на свайном основании ведет себя как просто плита -
нагрузка от силоса по контуру плиты, трещины в середине плиты. Предложение по усилению плиты - применить дополнительные буроинъекционные сваи диам. 200мм. сквозь сущ. плиту в количестве и с планом расположения по расчету, с заведением дополнительных свай в слой ИГЭ-8 на 0.5м. При наличии исходных данных - геологии, схемы нагрузок на плиту, черт. существующего свайного поля, схемы помещения под силосом для проверки возможности размещения бурового оборудования - могу выполнить проект с расчетами программой "Мономах". Последний раз редактировалось pazpazpaz, 24.12.2014 в 16:57. Причина: неточность |
|||
|
||||
Обследую, черчу. в судах бываю Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 24
|
Просто, как предложение: кроме усиления существующего фундамента можно предусмотреть изменение конструкции на которую опирается силос. Добавить, к примеру, несколько дополнительных опор для более равномерного распределения нагрузки.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94
|
плита как была на сваях так и осталась, она не стала плитой по грунту, мог включиться в работу грунт под плитой
Нарисуйте армирование такой сваи _). Хотел бы увидеть. Зачем такое советовать!!! Как по мне самое рациональное решение.
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен Последний раз редактировалось wlonda, 24.12.2014 в 16:13. |
|||
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Возможно, произошло замачивание грунта и просадочная толща дала просадку.
Сваи были или недобиты, или неправильно рассчитаны, или сам ростверк, объединяющий сваи был неправильно сконструирован... Получились деформации фундамента.... Что бы я посоветовал..... 1. Обследовать, что с ростверком. Какие деформации. Проверить проект и фактическое армирование и классы бетона. 2. Проверить, что со сваями. Посмотреть геологию, может быть, сделать новые исследования. Было ли замачивание, может быть, УГВ поднялся? Решить. что делать. Как варианты: 1. Дополнительные буровые сваи по периметру с усилением ростверка. 2. Jet-grouting струйная буросмесительная цементация и т.п. методы (http://osnova-solsif.com/ru/technologies/inektir/) по закреплению грунтов (устранению просадочности и получения сплошного цементогрунтового массива) в межсвайном пространстве - хотя сваи наверное будут мешать - такое делается под столбчатыми и ленточными фундаментами. Насчет свайных - надо узнавать у технологов фирм, занимающихся струйной цементацией.... Хотя у меня есть сведения о усилении грунтов под остриями свай, недобитых до проектной отметки.....
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 9
|
В итоге после обследования плиты было выяснено:
1) в проекте заложено армирование из 2 сеток 12/12/150/150, без усилений в районе свай 2) построена плита с отклонениями от проекта, опалубка с армированием выставлена не в отметке, а как получится по земле. И после им пришлось доливать бетон на некоторых плитах (а это ряд силосов, 9шт.) соответственно там, где подливали, толщитна бетона над верхним слоем армирования доходил до 30см Решение было принято такое - дополнительные буроинъекционные "Jet" сваи, которые будут проходить через толщу плиты (алмазная резка), на плите делаем еще один слой с армированием, завязываем его со сваями и опорами силоса. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов | Иро4ка | Основания и фундаменты | 41 | 13.01.2017 11:53 |