Непрочитано 17.09.2016, 12:46 1 |
Нормально ли то что фундамент будет с вертикальными трещинами?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833

Стояло 12 колонн, захотели снести 8 (на 1м эт. здание 2 этажа). Нагрузка на колонну была 28 тонн, после демонтажа макс. на колонну 77 тонн.
Колонны выдерживают а на фундамент вырастает момент приблизительно в 9 раз.
Сроки строительства сжатые, бетоном пользоватся запрещено.
Приблизительный разрез фундамента на фото 1, это в общем кольцо и армирования верхнего в нем нет, нижнее не обнаружили считаем что нет.
Думаю сверху положить "какой-то металл" (его еще как-то надо заторкретировать и покрасить нормально, но в данном случае это быстрее чем ждать 14 суток монолит) на существующий фундамент.
Думаю что сущ. фундамент все равно будет трескаться от момента, нормально ли то что фундамент будет потресканным?
Колонны стоят в середине здания, промерзания грунта не будет.
Горизонтальные нагрузки только от ветра и они малы.
Считаем что при целой подошве прочность грунта удовлетворяет условиям прочности грунта по деформациям.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 218
Размер:	36.0 Кб
ID:	176295  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 144
Размер:	41.6 Кб
ID:	176296  


Последний раз редактировалось Омская птица, 17.09.2016 в 12:54.
Просмотров: 3617
 
Непрочитано 19.09.2016, 11:28
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


От раскосов будет горизонтальный распор.

Ни фига себе фундамент. Надо было с чертежей и начинать.
Предлагаю всё же подложить под сущ. фундаменты новый сборный. Сваями можно здание повредить.
Сборные ж.б. балки на заводе в камерах - 1 неделя. Вроде бы как.
Работы очень удобно будет производить с остальными целыми колоннами.

Предлагаю всё же не ставить сталь в фундаменты. При гидроизоляции может быть скрытая коррозия. При нержавейке - цена в 6 раз дороже обычной стали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2016, 11:42
#22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
От раскосов будет горизонтальный распор.
тут нет чувствительных к распору конструкций, к тому же можно законструировать распорку в уровне ФБ.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
подложить под сущ. фундаменты новый сборный.
С тем же успехом можно и монолит. До достижения 50% проектной прочности бетона, с подобранным составом, надо еще меньше - от 3х суток. Кстати говоря, необязательно на портландцементе.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 16:50
#23
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Неделя прошла... посмотреть бы глазком на результат.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нормально ли то что фундамент будет с вертикальными трещинами?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка оттяжки оборудования в существующий фундамент Orson Конструкции зданий и сооружений 14 23.11.2013 04:59
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? komhoz Основания и фундаменты 15 30.05.2012 15:05
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой anka_sun Основания и фундаменты 10 01.04.2012 10:53
Фундамент под стойку павильона Chief Justice Основания и фундаменты 24 16.11.2009 18:03