16.10.2016, 16:20 | #1 | |
Демонтаж стен подвала жилого здания
инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 3179
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24
|
Это я все заложил, но неизвестна несущая способность конструкций, на которые произойдёт перераспределение нагрузок. Обследования нет. Вот я и думаю, как учесть запас (если он есть) и заложить заранее учесть ослабление конструкций при расчёте. Здание принадлежит старому фонду.
__________________
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!" |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Цитата:
Цитата:
1. выполнять небольшие проемы, не изменяя конструктивную схему, условия опирания и нагрузки на элементы; 2. предварительно выполнить обследование. А насчет расчета .... вначале оцените (сравните) напряжения от фактических и проектных нагрузок с измененной схемой. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Вы о чем? Снести стены подвала 14-этажного здания, ничего о нем не зная о конструкциях? Жильцов предпредите, пожалуйста!
|
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Если арматура в стенах подвала не нужна по расчету или нужна, но копейки (d8 шаг 200) - можно рубить проем (в расчетной программе) и смотреть что получается. Иначе - гадание. |
|||
|
||||
Известный случай. Заказчик заказывает обследование "потому что надо" и, разумеется, из меркантильных соображений, заказывает обследование по минимальной программе.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
В смысле "у стен часть демонтируется" или "несколько стен целиком"? Здание каркасное или стеновое?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.07.2008
Москва
Сообщений: 24
|
Цитата:
Знаю и бетон и арматуру.
__________________
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что ничего не знаю!" |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Цитата:
Цитата:
Дальше 2 пути: 1. Всё проходит - значит ok. 2. Не проходит - надо перераспределять усилия. Возможные способы: 2.1. Физнелинейный расчет с учетом фактического армирования - в СКАДе физнелина нет, поэтому надо играться жесткостями в упругом расчете (см. п.2.2) 2.2. Немного снижать жесткость участков стен, которые не проходят, до тех пор, пока стены не начнут "нести". Усилия, естественно, уйдут в соседние конструкции (фунд. плиты, стены, перекрытие). Дальше нужно смотреть армирование этих соседних конструкций. Лучше стены, которые не проходят, задать ортотропными оболочками и снижать жесткость только в том направлении, которое не проходит. P.S. Сразу возникает множество вопросов про трещиностойксть, т.к. если мы допускаем перераспределение, то допускаем образование пластических шарниров. P.P.S. Все расчеты выполнять с учетом совместной работы "Основание-Сооружение", учетом этапного возведения, всяких фишек для сборного ж.б. и т.д. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Максимальная несущая способность плиты | Victor2012 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.12.2012 15:21 |
Несущая способность глиняной стены. | lessness | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.08.2012 19:54 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |