| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.10.2016, 10:55 | #1 | |
Снег по СП 20.13330.2011 и здания с перепадом высоты по схеме Г.8,б
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
||
Просмотров: 3746
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Условие 2h/So - это по сути высота сугроба, который физически может надуть в этом месте.
Объемный вес снега примерно 200 кг/м3 = 2 кН/м3 (та самая двойка в формуле ограничения мю) Для IV района давление снега (нормативное) 1,68 кПа При высоте перепада 1,5 метра 2*1,5/1,68 = 1,8 коэффициент мю. 1,68*1,8 = 3 кПа что соответствует весу сугроба высотой 1,5 метра (200 кг/м3 * 1,5 м = 300 кг/м2 = 3 кПа)
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Создает ли инерционные силы снег, лежащий на покрытии здания? | konstryktor | Металлические конструкции | 52 | 13.09.2016 19:24 |
Пункт 5.4.14 сп 2.13130.2012 об углах здания менее 135 градусов! Вопрос! | Graster | Архитектура | 6 | 20.07.2016 08:44 |
Какие коэффициенты принимать в РСН по СП 20.13330.2011? | Midimi | Железобетонные конструкции | 3 | 22.04.2016 08:22 |