Щель между ростверком и щебеночной подготовкой.Заказчик отказывается принимать конструкцию.На какой документ можно сослаться.
Регистрация: 05.05.2014
Сообщений: 0
|
||
Просмотров: 5970
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Спроектировали мы как-то здание ГПУ на котельной в г. Курске (лет 5 назад дело было).
На стройке выполнили полы... загнали туда кран, раскорячили, начали монтировать оборудование.. И ломанули плиту. А под плитой - "щель" в 20 см. Подрядчики-строители начали кричать, что "проект плохой". На что ГИП наш ответил: "не, ну, может, проект и плохой... Но где в проекте нарисован 20-сантиметровый зазор между плитой пола и подготовкой?" А причина была очень проста - подготовку делали в морозы. Грунт был замерзший, комьями. Никто не размораживал и не уплотнял - как насыпалось, так и ладно. А потом оно оттаяло и просело.. = )) |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Однозначно не замёрз.
Скорее плохо утрамбовали щебеночную подготовку. Возможно вода из бетона просочилась сквозь щебень и грунт под щебнем просел. У вас сваи там? Пришлите фото этого безобразия. |
|||
|
||||
То, что косяк вышел - это понятно. Как вариант решения проблемы можно предложить заказчику проектное решение проблемы, например забить щель расширяющимся бетоном и предоставить расчеты, что в принципе ростверк может нести нагрузку и просто "вися" на сваях.
|
||||
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Я конечно не спец, но всегда думал что ростверк и должен нести нагрузку просто "вися" на сваях, подготовка снизу только для монолитных работ или возможны варианты?
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Берите Hennessy и идите к проектировщику, просите что бы написал письмо о том, что щель между ростверком и подготовкой не влияет на несущую способность конструкций фундамента. А потом к заказчику с этим письмом, можно еще прочность бетона проверить, на всякий случай, что бы исключить опасения по замораживанию бетона у заказчика. Все остальное пустая трата времени и сил. Норм, согласно которым должны быть щели под ростверком я не встречал, да и вы наверное тоже.
|
|||
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Цитата:
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Если чисто юридически, то в нормах написано - "делать по проекту".
В проекте щель нарисована? Если в проекте щели нету - "сделано не по проекту, все демонтировать, сделать заново по проекту за счет накосячившего в первый раз". У строителя-монтажника нет права менять проектные решения. И права решать, нужна там щель или нет - тоже нету. Это прерогатива проектировщика. У Строителя-монтажника есть только одно право (оно же обязанность) - выполнить работы в строгом соответствии с проектом. Точка. |
|||
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
ВОт ты и давай - это ж ты считаешь, что "все ок, хоть полметра неуказанный в проекте зазор сделать - нормами не запрещено".
Мое мнение - подрядчика высечь показательно и заставить переделывать за свой счет. А потом еще и штрафы за срыв сроков впаять. Offtop: а в нормах есть где-нибудь, что колонна не должна быть пополам перепилена? Если нету запрета - то можно пилить, да? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? | viger | Основания и фундаменты | 8 | 19.07.2016 09:24 |
Обязательно ли в санузле общественого здания принимать на проход между кабиной и стеной минимальную ширину коридора плюс половину длины двери? | Koral | Архитектура | 22 | 24.03.2015 11:51 |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
Какой нормативный документ, регламинтирует !? | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.12.2006 10:21 |