| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкеровка колонн из фундаментной плиты

Анкеровка колонн из фундаментной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.11.2016, 19:44 #1
Анкеровка колонн из фундаментной плиты
//Лелик//
 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81

Запроектировали фунд. плиту. По факту ее сейчас залили. Бетон В25, арматура анкера D40 (для колонн) А500. Выяснилось спустя 2 года что недостаточна длина анкеровки (1600мм) . Согласно расчета по СП 52-101-2003 (я считаю, что колонна это сжатый элемент) получилось анкеровка составляет 35D - 35х40=1400мм, нарисована 40D - 1600мм, утверждают что она должна быть 50D - 2000мм согласно того же СП 52! Откуда!!!??? Как поступить, если длину все же придется увеличивать? просто приваривать к тому что есть? А в фундаментной плите как поступить?

Где взять четкую информацию какие элементы конструкций являются сжатыми, сжато-изгибаемыми, изгибаемыми для железобетонных конструкций?

Прикладываю чертеж и расчет анкеровки.

И еще в какой то из тем прочитала, что в плите Lan(длина анкеровки), а выше плиты L (нахлест)? Ни в одних нормах не нашла подтверждение данного утверждения... Может кто подскажет...

Вложения
Тип файла: doc Расчет по длине анкеровки ненапряг. арм.doc (36.0 Кб, 186 просмотров)


Последний раз редактировалось //Лелик//, 19.11.2016 в 10:13.
Просмотров: 4055
 
Непрочитано 18.11.2016, 20:33
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
Где взять четкую информацию какие элементы конструкций являются сжатыми, сжато-изгибаемыми, изгибаемыми для железобетонных конструкций?
Из анализа НДС сечения колонны. Должны получить понимание, являются ли стержни сжатыми или растянутыми


Цитата:
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
Прикладываю чертеж и расчет анкеровки.
Где?

Цитата:
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
И еще в какой то из тем прочитала, что в плите Lan(длина анкеровки), а выше плиты L (нахлест)? Ни в одних нормах не нашла подтверждение данного утверждения... Может кто подскажет...
Действительно так. И для меня понимание этого более чем естественно, даже не знаю, при чем тут нормы. Арматура колонны должна именно анкероваться в плите. А в самой колонне должно получиться "конструктивно" непрерывное армирование по длине - т.е. нахлест.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 20:44
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
утверждают что она должна быть 50D - 2000мм согласно того же СП 52!
Кто утверждает????


Цитата:
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
Где взять четкую информацию какие элементы конструкций являются сжатыми, сжато-изгибаемыми, изгибаемыми для железобетонных конструкций?
Из расчетно-пояснительной записки



Цитата:
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
И еще в какой то из тем прочитала, что в плите Lan(длина анкеровки), а выше плиты L (нахлест)? Ни в одних нормах не нашла подтверждение данного утверждения... Может кто подскажет...



См. п. 10.3.21 .... п 10.3.33 СП 63 13330 2012


Требуемая длина перепуска стержней при соединении внахлест напрямую зависит от напряжения которое в этих стержнях возникает. Точнее от их разницы с расчетным сопротивлением стали арматуры.

Последний раз редактировалось Saur, 18.11.2016 в 20:58.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2016, 21:41
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Даже для растянутой получается 1840 мм, но не 2000. 1600/1840=86%. если арматура используется в растянутой грани не более чес на 86%, то у вас все в порядке.
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 22:07
#5
//Лелик//


 
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
если арматура используется в растянутой грани не более чес на 86%, то у вас все в порядке.

Как это проверить?

----- добавлено через ~27 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Где?

Приложила.
//Лелик// вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2016, 08:56
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


В мусорку чертежи можно выбросить.
Не соблюдены конструктивные требования СП63.

Цитата:
Сообщение от //Лелик// Посмотреть сообщение
Как это проверить?
Открываешь расчетно-пояснительную записку, смотришь анализ усилий колонн 1 этажа, вычисляешь напряжения в арматуре, сравниваешь их с расчетным сопротивлением.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкеровка колонн из фундаментной плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа Dispar Железобетонные конструкции 34 04.08.2014 18:36
Установка выпусков для колонн из фундаментной плиты Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 5 29.05.2014 20:26
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03