Анкеровка колонн из фундаментной плиты
Регистрация: 28.01.2010
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 4055
|
|
||||
Цитата:
Где? Действительно так. И для меня понимание этого более чем естественно, даже не знаю, при чем тут нормы. Арматура колонны должна именно анкероваться в плите. А в самой колонне должно получиться "конструктивно" непрерывное армирование по длине - т.е. нахлест.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Кто утверждает????
Цитата:
Цитата:
См. п. 10.3.21 .... п 10.3.33 СП 63 13330 2012 Требуемая длина перепуска стержней при соединении внахлест напрямую зависит от напряжения которое в этих стержнях возникает. Точнее от их разницы с расчетным сопротивлением стали арматуры. Последний раз редактировалось Saur, 18.11.2016 в 20:58. |
|||
|
||||