Когда автор считает, что
а эксперты дураки.... Может они и не самые умные в мире. Они проверяют ПД на соответствие нормам, а её состав на соответствие П87. А там в кажлом разделе говорится об обосновании принятых решений. А кое-где прямо об оптимальности решений. Разумеется "просто взят был аналог объекта" никаким обоснованием ничего не является. Вот если бы была предъявлена на обсуждение ПД и Заключение - тогда, 146%, сами бы форумчане нашли массу "глюков". А на истеричное заламывание рук ответ простой - разумеется, можно по каждому. Если не изменить свой подход. Надо просто осваивать ремесло написания текстовой части ПД, в том числе по части "оптимальности". |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Вот я про это уже и говорил. Большинство просто не знают какой состав должен быть в ПД. Но состав не в плане хронологическом по ПП87 - это то само собой, а состав в плане информативности.
А делает большинство так - слепили рабочку и в ОН поменяли "стадию" с Р на П. Вот она основная проблема. Может раньше так и можно было делать до ПП87, но теперь это не получится. Не получится если подходить как положено. |
|||
|
||||
Я, выступая в качестве эксперта, обнаружив несоответствие климатического района в любую сторону, тут же пишу замечание смысла "расчет полностью переделать".
|
||||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Вспомнил тут, что на работе валялось отрицательно заключение Главгосэкспертизы по другому объекту, там тоже было про экономичность, но со ссылкой на п. 1.3 СНиП Стальные конструкции. А в новом СП про экономичность нет. А по этому заключению у меня текста нет. Это со слов. Может в понедельник спрошу.
А по этому объекту не только по конструктиву отрицательное. Там много чего. Вот знакомый и думает, что написать в объяснительной, что мол считает, что эксперт не совсем прав, что может тогда премии не лишат. IBZ - вы выдавали отрицательное за неэкономичность? И вообще, как в вашей экспертизе, могут выдать отрицательно со ссылкой но ГОСТ 27751-2014? Последний раз редактировалось Aragorn, 10.12.2016 в 20:39. |
|||
|
||||
Ошибаетесь:
4.1.1 При проектировании стальных строительных конструкций следует: ........................................................................................................................ применять рациональные профили проката, эффективные стали и прогрессивные типы соединений; элементы конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортаментов на прокат и трубы; Эта формулировка формально даже более жесткая, чем раньше - там речь для сварных шла о недонапряжениях в 5% для сварных сечений. Сейчас я как эксперт подберу сечение с использованием на 99,99 %%, которое будет легче, чем у проектировщика, и на этом основании заявлю, что пункт СП не выполняется Нет, но отмечал сей факт в заключении, что иной раз для проектировщика похуже "отрицаловки" . Таковые случаи по факту мне неизвестны, но попытки были Последний раз редактировалось IBZ, 10.12.2016 в 20:47. |
||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
В СНиПе тоже было про минимальные сечения проката
Цитата:
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
... Блин - а по другой ссылке про оптимальность есть. Ничего не понимаю. Вот и верь интернету. У кого есть доступ к норме? Подскажите какой вариант правильный? ... Кажется у Вас IBZ не последний вариант СП 16.13330.2011. Получается, что про экономичность выкинули. Последний раз редактировалось Aragorn, 10.12.2016 в 21:11. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Изменение N 1 к СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* ИЗМЕНЕНИЕ N 1 к СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81*. Стальные конструкции" ОКС 91.080.10 Дата введения 2016-03-25 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ изменение N 1 к СП 16.13330.2011 от 30 декабря 2015 г. N 984/пр* ________________ * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 30 декабря 2015 г. N 984/пр. - Примечание изготовителя базы данных. Раздел 3 изложить в новой редакции: "В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 2601, ГОСТ Р ИСО 857-1, ГОСТ Р ИСО 17659 и ГОСТ 28548. Пункт 4.1.1, третий абзац. Заменить ссылку: "СНиП 2.03.11" на "СП 28.13330"; заменить слова: "Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на "[1]"; после слов "пожарной безопасности" дополнить абзацем: "стальные конструкции следует проектировать и возводить с учетом их огнестойкости, а также соблюдать их огнезащиту в соответствии с СП 2.13130"; увеличение "; четвертый-седьмой абзацы исключить; заменить ссылку: "ГОСТ 21780" на "нормативным документам"; пункт дополнить абзацем: "Не допускается использование восстановленных (т.е. бывших в употреблении и выведенных из первичной эксплуатации или прошедших комплекс диагностических и восстановительных работ) стальных труб, профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и других видов металлоконструкций предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровня ответственности без заключения специализированной научной организации". Пункт 4.1.3. Заменить ссылки: "ГОСТ 23118" на "СП 53-101"; "СНиП 3.03.01" на "СП 70.13330". Пункт 4.2.1. Заменить ссылку: "ГОСТ 27751" на "ГОСТ Р 54257". Пункты 4.2.2; 5.8-11.1.1; 14.2.15. Заменить ссылку: "СНиП 2.09.03" на "СП 43.13330". Пункт 4.2.3. Заменить ссылку: "СНиП 23.01" на "СП 131.13330". Пункты 4.3.2, 10.4.2 и 14.1.3*. Заменить ссылку: "СНиП 2.01.07" на "СП 20.13330". ________________ * Изменения в пункт 14.1.3 не внесены в связи с отсутствием в тексте указанной ссылки. - Примечание изготовителя базы данных. Пункт 5.2. Заменить обозначение: "ТУ 14-1-5399"* на "[3]". ________________ * ТУ, упомянутые здесь и далее по тексту, не приводятся. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. Пункт 5.5. Исключить ссылку: "ГОСТ 1759.0"; заменить "ГОСТ Р 52627" на "ГОСТ Р 898-1*"; дополнить ссылками: "ГОСТ Р ИСО 4759-3 и ГОСТ Р ИСО 8992". ________________ * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р ИСО 898-1-2011. - Примечание изготовителя базы данных. Пункт 5.10. Заменить ссылку: "СНиП 2.05.03" на "СП 35.13330". Пункт 14.1.9. Заменить ссылку: "СНиП 2.03.11" на "СП 28.13330". Пункты 14.2.6; 15.9.1; 18.3.3; 18.3.4. Заменить ссылку: "СНиП 3.03.01" на "СП 70.13330". Приложение А. Исключить нормативные документы: "СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений"; ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия ГОСТ 22727-88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля". Заменить обозначения: "СНиП 2.03.11-85" на "СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"; "СНиП 2.09.03-85" на "СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий"; "СНиП 3.03.00-87*" на "СП 70.13330.2011 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции"; ________________ * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: СНиП 3.03.01-87. - Примечание изготовителя базы данных. "СНиП 23-01-99" на "СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"; "ГОСТ 380-94" на "ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки"; "ГОСТ 535-88" на "ГОСТ 535-2005 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия"; "ГОСТ 21780-83" на "ГОСТ 21780-2006 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности" И правда что, убрали все про экономичность, технологичность, учет допусков и т.д.... Уроды. Так что теперь смело можно для поясов ферм из ГСП в КМ закладывать окраску внутреннего контура. Не обязаны технологичность соблюдать. Как хотите - так и красьте. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 10.12.2016 в 21:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 83
|
Проектировать так чтобы муха села на ваш проект и он упал - пилить сук на котором сидите. За последние лет шесть не было ни разу, чтобы технологи не прибежали (через месяц, через год) с новыми (увеличенными в 1,5 - 3 раза нагрузками), а здание то уже стоит. Если в основных конструкциях запас есть, то меняете только локально балки под оборудование, а не все здание усиливаете.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
А так кого Вы сейчас хотите дураком выставить? Эксперта? |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
С точки же зрения эксперта все зависит от того, как оформлен этот запас. Если в расчете и листе нагрузок приведены любые технологические нагрузки от оборудования, я их под сомнение ставить не буду. А вот если снег, ветер, сейсмичность взяты не по тому району - "извиняйте дядько". При этом непосредственно в прооверке сечений никаких значительных запасов быть не должно - условно говоря, если на ваши нагрузки проходит 30Б1, то применение 35Б1 приведет к вышеозвученной фразе о необоснованных запасах . Последний раз редактировалось IBZ, 11.12.2016 в 11:09. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Сейсмика - вообще отдельная песня. Куча районов стала вдруг сейсмоопасными. Где-то даже провели усиление "хрущёвок". А если в ТЗ есть пункт "Обеспечить сейсмоустойчивость 9 баллов" для несейсмического района? Короче, все эти требования "оптимальности" должны волновать заказчика, но никак не эксперта.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Вообще говоря, заказчик за свои "кровные" имеет полное право иметь конструкции с любыми запасами несущей способности. Исходя из этого, я ему посчитаю то что он просит, за исключения случаев явного указания места строительства и пониженных климатических/сейсмических районов. Вот тут я откажусь считать однозначно .
|
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Цитата:
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Цитата:
Проектировщик, как правило, "как огня" боится личной встречи реального заказчика (читай хозяина) с экспертом |
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Цитата:
Госэкспертиза кроме прочего, ещё и финансовый закон блюдёт, бюджет то есть; поэтому при работе с ними надо постоянно это в голове держать.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей | Igorek21 | Машиностроение | 2 | 09.11.2016 12:32 |
Назначение конструктивных элементов (постпроцесор) | St_Sergey | SCAD | 5 | 17.02.2015 16:58 |
Что влечет за собой нарушение конструктивных требований - шага поперечной арматуры в зоне продавливания безбалочных перекрытий | fyexby | Железобетонные конструкции | 10 | 07.08.2011 11:43 |
Предложение устроить конкурс среди начинающих инженеров и архитекторов. | Pavel Samofalov | Разное | 204 | 26.09.2009 11:34 |
Спам или предложение о сотрудничестве? | Дмитррр | Разное | 6 | 07.05.2009 08:47 |