Подпорная стена на винтовых сваях
Саразан
 
ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759

Добрый день! Работаю у застройщика. Проектировщик выдал 2 решения по подпорной стене (высота стенки от 1.5м до 2м):
1) подпорная стена без подошвы, на винтовых сваях
2) подпорная стенка с подошвой, буквой L, развитой в сторону подпора грунта, заглублена на 100 мм с подсыпкой из ПГС 300 мм.
Наше руководство хочет сэкономить на бетоне и поэтому хочет 1й вариант. Грунты водонасыщенные, пучинистые.
Я в прошлом проектировщик. И ни разу не видела подпорных стенок без подошв высотой 2 м. Но грунты пучинистые, если сваи не делать, весной все поднимется наверх, песок весь вымоется...

Я считаю, что надо объединять надо 2 варианта, и то, и то. Иначе опрокинется стенка под действием грунта. Либо первый вариант, но чтобы винтовая свая заходила хотя бы на половину высоты подпорной стенки.
Подскажите, пожалуйста, ваше мнение.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 1615
Размер:	45.3 Кб
ID:	180834  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 1441
Размер:	80.9 Кб
ID:	180841  

__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 15.12.2016 в 08:27.
Просмотров: 21041
 
Непрочитано 15.12.2016, 19:00
#41
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Уголковая подпорная стенка стоит в основном за счёт веса засыпки на её горизонтальной части, поэтому наличие или отсутствие воды перед ней роли не играет.
Сопротивление сдвигу и опрокидыванию происходит за счет двух факторов - трение по подошве и отпор грунта перед стенкой. Исключая заглубление - вы уменьшаете несущую способность на сдвиг. На много или мало - зависит от того насколько заглублена подпорная стенка и на сколько развита плитная часть.
Но в любом случае, если вы не заглубляете стенку - основание под ней будет промерзать.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 05:53
#42
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


Спасибо всем за ответы! Реально прям выручили И про габионы даже мы подумали)) Но слишком новое это дело, боятся все.

Решили остановиться на забивных 4х метровых сваях, в шахматном порядке, каждый ряд через 4 м, но шахматкой (см.рисунок)

Верховодка от 3 м начинается в некоторых слоях. Вода озера не бьется о стенку, там действительно берег озера, но возможно все. Даже подтопление, и вода может вымыть часть грунта под подошвой. Забивные сваи - оптимальный вариант! Чертежи только начала, замечания приму с удовольствием! Дренаж сделаю, и деф.швы через 20м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 315
Размер:	63.4 Кб
ID:	180887  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 231
Размер:	50.4 Кб
ID:	180888  
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.

Последний раз редактировалось Саразан, 16.12.2016 в 08:23.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 07:02
1 | #43
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Делали совсем недавно вот такую подпорную стенку.
Микс габионов и свай. Построена. В реальности выглядит очень даже не плохо. Даже непонятно что стена из свай.
Армирование свай и устойчивость, само собой, просчитывались.
Вложения
Тип файла: pdf Подпорка из свайl.pdf (65.6 Кб, 383 просмотров)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 08:44
#44
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Решили остановиться на забивных 4х метровых сваях, в шахматном порядке, каждый ряд через 4 м, но шахматкой
По расчету 4 м длины сваи достаточно, чтоб воспринять горизонтальную нагрузку для вашей геологии?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Делали совсем недавно вот такую подпорную стенку. Микс габионов и свай
Интересное решение, но возникли вопросы:
  1. Чтоб камни размером 80 мм не вываливались из просвета 500 мм сетки достаточно?
  2. А между камнями и грунтом ничего нету? Не будет там суффозии? Геологии не знаю, но в глаза бросилось.
  3. Устойчивость откоса как считали?
  4. Горизонтальная поверхность габиона как оформлена в плане благоустройства и покрытия? По чертежу там просто камни на поверхности.
P.S. Что скажет Сергей Юрьевич по поводу такого использования габионов?

Последний раз редактировалось crosandr, 16.12.2016 в 08:58.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:04
#45
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Решили остановиться на забивных 4х метровых сваях, в шахматном порядке, каждый ряд через 4 м, но шахматкой (см.рисунок)
Длина и шаг свай назначены по расчету?

И вы бы нарисовали на разрезе положение водоема. На каком он расстоянии от стены и какая там глубина.

Кстати говоря. Непонятно как вы решили вопрос пучения. Чтобы его исключить - можно под подошвой уложить слой пенопласта. При замерзании грунта этот слой сжимается и не передает существенного давления на конструкцию. При этом саму стенку можно вовсе не заглублять в грунт.
Также нужно иметь ввиду, что в таком случае сдвигу сопротивляется исключительно отпор грунта перед сваями.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:11
#46
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Решили остановиться на забивных 4х метровых сваях, в шахматном порядке, каждый ряд через 4 м, но шахматкой (см.рисунок)

Верховодка от 3 м начинается в некоторых слоях. Вода озера не бьется о стенку, там действительно берег озера, но возможно все. Даже подтопление, и вода может вымыть часть грунта под подошвой. Забивные сваи - оптимальный вариант! Чертежи только начала, замечания приму с удовольствием! Дренаж сделаю, и деф.швы через 20м.
сойдёт
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Делали совсем недавно вот такую подпорную стенку.
Микс габионов и свай.
интересная придумка. вызывает вопрос выдавливание каменной засыпки между сваями (получается держится только на сетке, пришпиленной к сваям?) но, наверное посчитано?
+ геотекстиль кинуть на откос, прежде чем засыпать камне, было бы желательно, чтобы снять вопрос:
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А между камнями и грунтом ничего нету? Не будет там суффозии?
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Построена. В реальности выглядит очень даже не плохо. Даже непонятно что стена из свай.
А фоток нету?
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
P.S. Что скажет Сергей Юрьевич по поводу такого использования габионов?
да не люблю их но в данном случае я думаю стоять будет, никуда не денется

P.S. Alkor527, мой вам совет: картинку из поста уберите поскорее и бегите патентовать, пока ушлые манагеры не увидели и не сделали это быстрее вас
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:12
#47
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Про винтовые сваи уже не раз писано, что нет на них норм и проектировщик их закладывает на свой страх и риск. Основная проблема коррозия грунта по отношению к стали,
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 10:21
#48
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


Длина 4 м назначена исходя из глубины промерзания 3 м. Вопрос пучения решен тем, что фундамент свайный. С пенопластом так не получится, потому что у нас же монолитная стенка, цементное молочко вытекет в пенопласт, и смысла в нем не будет, а пеноплекс не сожмется так, как пенопласт.
Подскажите пожалуйста, где можно найти методику расчета свай на гор.нагрузку, желательно попроще, без трехэтажных формул, чтобы с шагом убедиться.

Offtop: PS Я сбежала из проектирования, но видимо не вышло, преследует оно меня
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:30
#49
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Можно воспользоваться этим документом и посчитать стенку на 1 ряду свай.
А можно вообще все ограждение из таких свай сделать(на всю высоту стены) и снаружи просто "прилепить" через закладушки стенку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стена.jpg
Просмотров: 284
Размер:	104.7 Кб
ID:	180902  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:48
#50
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Длина 4 м назначена исходя из глубины промерзания 3 м.
Странный подход. Здесь вовсе не глубина промерзания должна быть определяющей.


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Вопрос пучения решен тем, что фундамент свайный. С пенопластом так не получится, потому что у нас же монолитная стенка, цементное молочко вытекет в пенопласт, и смысла в нем не будет, а пеноплекс не сожмется так, как пенопласт.
Применение свайного фундамента само по себе пучения не исключает. Например если ростверк свайного фундамента опирается на грунт - он также будет подвержен пучению, как и любой малозаглубленный фундамент. Чтобы ростверк не выпучивался - под ним делают противопучинистый зазор 100-150 мм. Под плитной частью подпорной стенки такой зазор не сделать, поэтому вместо него нужно применить какой-то легкосжимаемый материал. Подойдет пенопласт. Никакое цементное молочко в него не убежит, он достаточно жесткий, чтобы раскладывать арматуру плитной части и в то же время достаточно сжимаемый, чтобы компенсировать силы морозного пучения.

Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где можно найти методику расчета свай на гор.нагрузку, желательно попроще, без трехэтажных формул, чтобы с шагом убедиться.
Лучше поручить эту работу человеку, который занимается проектированием профессионально. Такая подпорная стенка - это довольно сложная расчетная задача. Тут и проектировщик не каждый с ней справится.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 10:54
1 | #51
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
без трехэтажных формул, чтобы с шагом убедиться.
Ну если тока предварительно
Вложения
Тип файла: docx 898.docx (970.4 Кб, 142 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 11:33
#52
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Подойдет пенопласт. Никакое цементное молочко в него не убежит, он достаточно жесткий, чтобы раскладывать арматуру плитной части и в то же время достаточно сжимаемый, чтобы компенсировать силы морозного пучения.
Насчет жесткости пенопласта вопрос спорный. Арматура в него вдавливается и получаешься в итоге чушь. Поверх пенопласта заливали бетонную подготовку и потом уже вязали арматуру
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 11:42
1 | #53
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Это эскизик... Чертеж че-то найти не могу.
Там была проблема, что в верхнем уровне подпорной стенки на расстоянии 1 метр проходила граница участка. За "раскопками" на чужой земле следили очень строго. По-этому пришлось забивать сваи с нижней точки, а потом быстро откапывать грунт и засыпать гравий.
Габионных сеток было 2 с внутренней и наружной стороны свай как раз чтоб гравий не выдавливало. Геотекстиля не было.
Буду на стройке, сфотографирую.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 12:45
#54
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Насчет жесткости пенопласта вопрос спорный. Арматура в него вдавливается и получаешься в итоге чушь.
Так нужно использовать специальные "стульчики" для арматуры с широкой опорой. Они не будут проминать пенопласт.
Хотя как вариант действительно можно сначала бетонную подготовку сделать по пенопласту. Но мне кажется это не лучшее решение.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 16:36
#55
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#42 - значительно лучше, но не совсем хорошо

Достаточно ли анкеровки верхней d12 плитной части в стенку?

Сваи под стенкой не обеспечивают устойчивость на действие сил морозного пучения ..

Сваи здесь лишний элемент для самоуспокоения, я бы запроектировал как у вас но без свай ..
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стена на винтовых сваях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подпорная стена с дополнительными выпусками по высоте Integer Основания и фундаменты 15 30.04.2021 06:00
Подпорная стена, ее усиление. Tat Обследование зданий и сооружений 9 27.10.2013 11:54
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Фундамент на винтовых сваях в Питере Aleks Разное 16 12.06.2009 07:38