| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.12.2016, 12:13 | #1 | |
Узел опирания металл балки с уклоном на жб колонну. Правильно ли?
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 16165
|
|
||||
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48
|
спорить не хочется, главнее найти ответы на вопросы как решить узел, а пластина в колонну или пластина через уголки это уже второстепенный вопрос. Если будет доп. пластина на уголки, то центр болты будут установлены в раззенкованные остверстия в этой пластине
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48
|
высота подставки по архитектурным соображениям должна быть как можно меньше, может быть есть какое-то условие провара? Да кстати, сразу не глянул, дальше в схеме есть аналогичный узел, но там пролет балок 10 м вместо 5 м и усилие Qz уже 6,3 т.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
В стыке балка-стульчик или в стыке стульчик-колонна? |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48
|
ничего похожего в этой серии для данного опирания я не увидел к сожалению. Немного ликбеза. Смотрите, шарнирный узел это в моем понимании получается не открытый шарнир где возможен поворот, а скорее возможность поворота в узле без разрыва, т.е. небольшая податливость в каком-либо месте. Применительно к моему случаю, шарнир будет в точке опирания подставки на колонну, так как там два анкера на оси поворота, и в этой плоскости возможен поворот без отрыва болтов. Вот если бы было 4 анкера, тогда возможно узел уже нельзя было бы считать шарнирным, правильно ли рассуждаю? То есть надо сделать анкеты не центрирующими, а фиксирующими подставку к опорной плите, а сварку выполнить точечно?
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
в принципе можно реализовать и ваше решение, только его надо доработать: сделать ребра в балке, отвечающие ребрам опорной части; разабраться с анкерами в колонне - сейчас они явно условно показаны; разабраться с отверстиями в опорной плите - круглые или овальные и тд. обычно делающие км делают по классике - на верх жб колонны опускают вниз, и на этот верх опирают обычный металлический надколонник, который напоминает двутавр - такое решение часто встречается в сериях
https://resize.yandex.net/f0d3d84ee6...he-headers=yes вариантов масса - можно данный узел сделать и без металлического надколонника, взяв типовые решения из серии балочных узлов Последний раз редактировалось gnomm, 30.12.2016 в 12:22. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
а болт на срез пройдёт? А уголки закладывать удобно прям и к ним вариться?
Я предлагал подобный вариант, но он, вероятно, не очень понравился P.s крепление второстепенных балок я бы делал не так, как показано в моём примере, хотя и этот вариант возможен |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2013
Сообщений: 48
|
болт посчитаем на срез, уголки вынужденная мера, но думаю ничего сложного нет
там у меня еще в середине балка подпирается аналогичным столиком, а если делать по серии с пластиной вертикальной, то больше разновидностей и сложностей, а так считаю все оптимально выходит |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Узел опирания стальной балки на ж/б колонну. Покритикуйте. | Сет | Металлические конструкции | 22 | 22.07.2016 20:00 |
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? | Mr. Hide | Металлические конструкции | 0 | 06.07.2016 14:33 |
Узел опирания металлической балки на существующую кирпичную колонну | aleksei_vp | Металлические конструкции | 10 | 13.07.2015 11:34 |
Узел опирания балки на колонну, МК | Svetlanna | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.02.2008 14:03 |