Непрочитано 20.01.2017, 17:46 #1
Каким способом демонтировать опалубку фундамента?
Real_Steel
 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89

Уважаемые коллеги, в настоящее время выполнен фундамент в стальной несъемной опалубке из листа 20 мм(какой был). В связи с увеличение нагрузок на фундамент, его надо усилить. Мною выдано решение демнотировать часть опалубки и забуриться арматурой в существующий и таким способом увеличить его площадь. На стройке говорят, что не смогут резаком демонтировать эту опалубку, потому что расплавленный металл будет брызгать на человека. У кого какие мысли по этому поводу? Схема реконструкции фундамента(см. вложение)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_45.png
Просмотров: 304
Размер:	116.4 Кб
ID:	182362  

Просмотров: 5180
 
Непрочитано 20.01.2017, 17:52
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Болгарка не пойдет?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 17:56
#3
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


20 мм болгаркой?наверное не пойдет
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:00
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Пойдет...Это долго, но реально
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:03
#5
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Можно сделать кольцо (типа шайбы с отверстием) ниже подошвы существующего, что бы контур отверстия в "шайбе" заходил под существующий фундамент; способ применим если фундамент не под нагрузкой.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 18:06
#6
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Можно сделать кольцо (типа шайбы с отверстием) ниже подошвы существующего, что бы контур отверстия в "шайбе" заходил под существующий фундамент; способ применим если фундамент не под нагрузкой.
немного не понял?можете по-подробнее?
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:15
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Real_Steel, предлагают откопать фундамент, подкопать под него и сделать нижнюю ступень шире, но с отверстием в сечении.
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 18:18
#8
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Real_Steel, предлагают откопать фундамент, подкопать под него и сделать нижнюю ступень шире, но с отверстием в сечении.
к сожалению там уже стоит мк колонна
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:23
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Real_Steel, под фундаментом?
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 18:24
#10
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Real_Steel, под фундаментом?
нет, естественно сверху, он по нагрузкой, в этом смысле
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:44
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
выполнен фундамент в стальной несъемной опалубке из листа 20 мм
ого.... 4*4,1*2,8*0,02*7,850 = 7,2т
Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Мною выдано решение демнотировать часть опалубки и забуриться арматурой в существующий
зачем так сложно? можно к опалубке двутавр приварить, например 70ш...

----- добавлено через ~3 мин. -----
...а вообще лучше опалубку раскроить под опорные листы баз колонн
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:48
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


v.psk, а срез между опалубкой и усилением фундамента считать на трение между бетоном и сталью?)

----- добавлено через 37 сек. -----
и да, меня тоже смущает и удивляет, что кто-то просто так взял и оставил сталь толщиной 20 в качестве несъемной опалубки
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 18:50
#13
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
и да, меня тоже смущает и удивляет, что кто-то просто так взял и оставил сталь толщиной 20 в качестве несъемной опалубки
я ж пишу, какая была в наличии
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:50
#14
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
и да, меня тоже смущает и удивляет, что кто-то просто так взял и оставил сталь толщиной 20 в качестве несъемной опалубки
На меткомбинатах и не такое увидишь.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 18:51
| 1 #15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
я ж пишу, какая была в наличии
Вопрос не в том, какие листы применены в качестве опалубки, а в том, кто догадался оставить ааааавтомобиль в качестве несъемной опалубки)) Можно ж было смазать и снять...
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 19:01
#16
Real_Steel


 
Регистрация: 26.12.2014
Сообщений: 89


Кроме как резать болгаркой вариантов больше нет?
Real_Steel вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 19:21
#17
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Кроме как резать болгаркой вариантов больше нет?
Есть еще вариант. Газом...Смотрите...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-01-20_19-20-32.png
Просмотров: 150
Размер:	6.2 Кб
ID:	182365  
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 19:24
1 | #18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Кроме как резать болгаркой вариантов больше нет?
ну с предлагаемым решением... Offtop: вы только свисните - приедут, распилят, и даже увезут
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 20:53
#19
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


Сделать усиление фундамента из стали, лист не съёмной опалубки приделать к бетону химанкерами.
О, уже предлагали
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2017, 21:05
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


кстати, да, просверлить ведь можно. А если можно просверлить, значит можно просверлить много раз и получить контур замкнутый из отверстий.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким способом демонтировать опалубку фундамента?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 6 03.02.2012 13:40
Каким способом сделать выборку одинаковых элементов? denpro AutoCAD 23 29.07.2011 13:47
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47