Прошу разъяснить требование СП Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
Hoochienevich
 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49

Господа! П. 7.3.4. "СП 25.13330.2012. Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах" гласит,

Расчет оснований по деформациям без учета совместной работы оттаивающего основания и сооружения надлежит производить исходя из условия

S<Su, (7.17)

где S - осадка основания фундаментов (совместная деформация основания и сооружения при оттаивании грунтов в процессе эксплуатации сооружения под воздействием собственного веса грунта и дополнительной нагрузки от сооружения в пределах расчетной глубины оттаивания H);

Su- предельное значение осадки основания фундамента (совместной деформации основания и сооружения), устанавливаемое согласно СП 22.13330, а для мостов - СП 35.13330.

Правильно ли я понимаю что, в случае если осадки основания в процессе эксплуатации (оттаивания) не будут превышать требования приложения Д СП 22.13330, то при расчёте конструкций здания по 1 и 2 ГПС дополнительные напряжения возникающие из-за разности осадок (после оттаивания) можно не учитывать?

Последний раз редактировалось Hoochienevich, 25.01.2017 в 11:38.
Просмотров: 1861
 
Непрочитано 25.01.2017, 15:06
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


В ВМГ не шарю.

СП 16.13330.2011
Цитата:
4.2.1. ... В расчетных схемах должны быть учтены деформационные характеристики опорных закреплений, оснований и фундаментов.
...
4.2.4 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать
действительные условия работы стальных конструкций.
Рассматриваются следующие расчетные модели несущих конструкций:
...
плоские или пространственные системы, раскрепленные (несвободные – рисунок 1, а); систему следует считать раскрепленной, если конструкция раскрепления
не менее чем в 5 раз уменьшает горизонтальные перемещения системы; расчет таких конструкций может быть выполнен путем расчета отдельных элементов с учетом их
взаимодействия между собой и с основанием;
плоские или пространственные системы, нераскрепленные (свободные – рисунок 1, б);
при расчете таких конструкций, наряду с проверкой отдельных элементов, следует
...
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений
Цитата:
5.1.4 Сооружение и его основание должны рассматриваться в единстве, т.е. должно учитываться взаимодействие сооружения с основанием.

С другой стороны есть 2 принципа использования ВМГ в качестве основания. В обоих случаях режим основания не должен меняться.
Но теоретически можно небольшой вагончик/контейнер/кубик поставить на шпалы и он не сломается, если будет жёстким.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 15:23
#3
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Для данного объекта предусматривается 2 принцип проектирования с оттаивающим в процессе эксплуатации грунтом основания. Есть мнение что если обозначенное выше условие выполняется для оттаевшего грунта, то достаточно обеспечить несущую способность элементов фундаментов только на этапе первоначальных осадок. Те без учета оттаивания.
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 15:28
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
2 принцип проектирования
и
Цитата:
Сообщение от Hoochienevich Посмотреть сообщение
с оттаивающим в процессе эксплуатации грунтом основания
взаимно друг друга исключают.

Упс. Ваша правда, наврал.
Цитата:
принцип II - многолетнемерзлые грунты основания используются в оттаянном или оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на расчетную глубину до начала возведения сооружения или с допущением их оттаивания в период эксплуатации сооружения).
Тогда совместная работа каркаса с основанием, с несколькими моделями (разной степенью оттаивания). А как же ещё ?

Удобнее сделать насыпь из ПГС и успеть возвести утеплённую фундаментную плиту + 1 этаж в летний период.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 25.01.2017 в 15:34.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 15:41
#5
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


В литературе встречал подобную мысль (см. вложение). Теперь вот мучаюсь.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тогда совместная работа каркаса с основанием, с несколькими моделями (разной степенью оттаивания). А как же ещё ?
Да. Деформации считать на 2-х стадиях начальной (ноль лет) и конечной (срок службы сооружения). Если при крайнем случае деформации не превышают Su то расчет НС выполняется по начальной стадии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 38
Размер:	280.7 Кб
ID:	182571  
Hoochienevich вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2017, 16:02
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


А чего мучаетесь ?
Литература литературой...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2017, 16:08
#7
Hoochienevich


 
Регистрация: 15.08.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А чего мучаетесь ?
Литература литературой...
Как всегда вопрос про деньги.Причем не мои. Да и разобраться в вопросе ни когда не будет лишним.

Может Вам встречались на этом форуме люди погруженные глубже в этот вопрос?
Hoochienevich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу разъяснить требование СП Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полы на вечномерзлых грунтах lexxkz Архитектура 12 30.01.2017 11:25
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке KAM90 Металлические конструкции 11 18.04.2016 19:56
Водоответдение в вечномерзлых грунтах, можно ли использовать бесканально лоток в грунте ? Tyhig Водоснабжение и водоотведение 11 31.07.2013 11:43
Прошу помочь с планировкой типового этажа kosinyhka Архитектура 3 04.04.2011 21:28
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22