| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.03.2017, 12:59 | #1 | |
Угловое окно в кирпичной кладке 380 мм
Регистрация: 21.10.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 1531
|
|
||||
Защемленная перемычка.
Целесообразно, если плиты опираются на ту сторону, где окно шириной 800, защемить только с этого края, пригрузив опору плитами, т.е. сделать своего рода консоль, а перемычку над стороной окна шириной 1500 мм одним краем опереть на эту консоль.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Монолитная L-образная (в плане) перемычка, защемление - либо плитами, либо анкерами в кладку (примеры - см. серии на карнизные плиты)
(сборный вариант) Если позволяет высота - защемить под плитами прогоны, внутренний прогон заказать с закладной деталью, на него опорный столик и опирание перемычек с другой части окна (см. идею Axe-d) Последний раз редактировалось Meknotek, 23.03.2017 в 14:00. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правила устройства дверных проемов в кирпичной кладке | Виктор Дмитриев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.11.2015 16:10 |
Требования к облегченной кирпичной кладке в условиях сейсмичности | Vampire07 | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 21.03.2014 05:58 |
ТК на устройство монолитной рамы, по кирпичной кладке. | УТРА | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.08.2013 11:32 |
Как пробить полуклуглое окно в кирпичной стене | Дмитрий063 | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 15.03.2010 15:40 |
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич | Vidger | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.06.2009 02:29 |