Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стоит ли усиливать железобетонную балку

Стоит ли усиливать железобетонную балку

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2018, 15:12 #1
Стоит ли усиливать железобетонную балку
sergey049
 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 2

Уважаемые форумчане! Помогите советом. Купил гараж, в котором между воротами и железобетонной балкой есть кирпичная кладка высотой около 13 см. На балку опираются 3 плиты 1200*6600 со свесом около 80 см перед гаражом. У всех соседних гаражей такого свеса нет. Выдержит ли эта балка вес плит или стоит ее усилить или заменить более высокой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гараж.jpg
Просмотров: 84
Размер:	657.1 Кб
ID:	198310  

Просмотров: 1183
 
Непрочитано 28.01.2018, 14:00
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Как много лишних слов.
Гараж в таком виде давно существует? Есть ли силовые трещины в балке?.
То, что плиты опираются с консолью 600 мм для балки в общем не страшно.
Если нет видимых повреждений и силовых трещин, если вы не собираетесь что-то изменять в конструктиве (ну например парапет захотите на краю плит), то пускай себе стоит.
Если хотите что-то посчитать, то исходной информации мало.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 19:00
#3
sergey049


 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 2


Как раз изменение конструктива и вызвало такой вопрос. Хочу убрать кладку и поднять высоту ворот, соответственно будут проводиться работы по демонтажу прилегающих к балке элементов рамки ворот. Как скажутся эти работы на балке в силу профессии далекой от строительства я не знаю.
sergey049 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 22:32
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


В смысле? Непонятно... Хотите убрать кладку ниже балки? Этому ничего не мешает,... Хотя в бск есть примеры неучтенной работы материалов.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стоит ли усиливать железобетонную балку

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку молодой человек SCAD 3 25.08.2014 20:57
Нужно ли проверять балку по гибкости? get_up Металлические конструкции 13 05.07.2014 19:39
Можно ли нарастить балку монорельс к другой балке (сваркой) ruslankra Металлические конструкции 13 14.04.2013 19:34
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43