Непрочитано 05.05.2016, 14:00 #1
Выбор фундамента для частного дома при наличии двух ИГИ (со статическим зондированием)
AndreyPo
 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94

Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста, дилетанта. А то доверие к разного рода строительным компаниям сильно упало. Если кратко: участок на торфянике, плавный склон к небольшой реке, до реки 150 метров. ИГИ 1: приехали два человека с мотобуром, пробурили 5 семиметровых скважин, взяли 5 образцов грунта и сделали "оптимистичный" отчет. По результатам был выбран и куплен проект дома в двух возможных исполнениях:
а) кирпич + утеплитель (550 тонн)
б) газобетон (350 тонн)
Отчет показал наличие песка близко к поверхности. Далее был снят весь торф на площади 1000 м2. Получилось так: дорога, перепад около полутора метров вниз, плавный спуск около 4 градусов. Начал подъём участка ПГСом на въезде и пятне будущей застройки с запасом (далее планировались террасы). Автор проекта порекомендовал или якорить фундамент, или строить подпорную стену. Бюджет подпорной стены (на сваях) нереальный. Принял решение попробовать поставить на сваи сам дом. Заказал ИГИ 2: машиной было пробурено две скважины по 15 метров, а другой машиной проведено статическое зондирование в трех точках (на 15, 15 и 13.9 метров). Привязка скважин по согласованию с компанией была сделана по существующим реперам, топосъемку перенес на этот год. В итоге оказалось, что реперы были сдвинуты на семь метров из-за "ошибки" кадастрового инженера. Компания, проводившая ИГИ, посадила скважины на старую топосъемку (во вложении). Несмотря на то, что реально участок сдвинут вправо вдоль дороги, а торф заменен ПГСом, высотные отметки относительно приложенного плана практически не изменились. Частичные результаты ИГИ 2 приложены. Также приложил эскизный план первичной посадки дома.

История со сваями долгая и я её опущу. Если кратко, то бить нельзя, предложили буронабивные. Расчётная длина - 10 метров. Серьёзная техника ко мне не поедет. В бурение на 10 метров с обсадной трубой 5 метров в таком грунте я не верю. Гарантий никаких. От свай решил отказаться, на что намекали и инженеры компании, проводившей ИГИ 2.

В итоге решил сделать подвальный этаж на практически квадратной плите (коробчатый монолитный фундамент). Подвал врезать в склон. Контуры плиты показаны на эскизном плане. Плиту пришлось сместить влево от первоначальной посадки дома. УГВ высокий, но проблем с водоотведением нет (если не начнет размывать основание). Рассчитал в Лире по грунту - среднее давление на грунт 4.5 т/м2 для газобетона, 5.5 т/м2 - для кирпича.

Собственно вопрос: никаких казусов не будет?

P.S.: Геология вся не влезла, остальное в следующей записи.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Карта.png
Просмотров: 384
Размер:	419.5 Кб
ID:	169887  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Первичный_план.png
Просмотров: 527
Размер:	60.8 Кб
ID:	169888  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скважина_6838.DXF.png
Просмотров: 415
Размер:	121.9 Кб
ID:	169892  

Вложения
Тип файла: pdf физмех.copy.pdf (1.29 Мб, 88 просмотров)
Тип файла: pdf записка.copy.pdf (125.9 Кб, 63 просмотров)

Просмотров: 13824
 
Непрочитано 05.05.2016, 14:43
#2
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Так а вы сами кто по образованию - строитель?
Трещины в конструкциях происходят не от среднего давления, а от неравномерности контактных давлений под фундаментами и, следовательно, неравномерных осадок.
Неплохо было бы увидеть геологический разрез в направлении склона.
Sam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2016, 15:16
#3
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Прошу прощения, не смог сразу выложить остальное (модерация). Проект и 2 ИГИ уже обошлись в 300+, за расчет свай запросили 200. Лишних работ по результатам ИГИ 1 было выполнено на 400+, а я не миллионер, поэтому приходится разбираться. Есть еще разрезы, но они опять не влезли. Вставить?

P.S.: Я не строитель, но немного знаком с теормехом и сопроматом. Прошел курс молодого бойца по Сапфир и Лире, скачал некоммерческую версию, просчитал несколько моделей вручную, сверил с расчетами в Лире. Затем нарисовал коробку, перенес в Сапфир, потом в Лиру. Есть графики просадок, моменты, и т.д. Вроде похожи на реальные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скважина_6840.DXF.png
Просмотров: 118
Размер:	149.2 Кб
ID:	169899  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зондирование_6838.DXF.png
Просмотров: 93
Размер:	276.5 Кб
ID:	169900  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зондирование_6839.DXF.png
Просмотров: 74
Размер:	225.9 Кб
ID:	169901  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зондирование_6841.DXF.png
Просмотров: 115
Размер:	233.5 Кб
ID:	169902  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лира_Rz.jpg
Просмотров: 254
Размер:	399.7 Кб
ID:	169903  

AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 15:55
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Много написано и не понятно, в чем проблема? Грунты вроде нормальные, дом вроде обычный. Зачем 10-метровые буронабивные сваи или коробчатая фундаментная плита??
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2016, 16:51
#5
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Добавил разрезы и схему коробчатого фундамента.

Боюсь вот по какой причине. Во вложении есть схема с высоты птичьего полета. Граница участка отмечена фиолетовым цветом. Когда перегружали торф, то отдавили дренажную канаву (отмечена желтым), ведущую к стоку в сторону реки (отмечен зелёным). В результате в конце участка образовалось озеро (отмечено красным). Один раз я его спустил простым фекальным насосом, но оно, естественно, вернулось, причем достаточно быстро и в отсутствие дождей. Самое неприятное, это отмеченный голубым водоток (так его назвали геологи). Основное поступление воды идёт именно оттуда. На фото видно, как выносится песок. Водоток приходит с правой стороны участка. Именно из-за него пришлось подвинуть плиту. Кстати, зондирование (6841) делали прямо рядом с ним. Летом стоять на этом месте было невозможно - ноги засасывало в песок. Что интересно, во время ИГИ 2 я спокойно ходил по этому месту.

Воду я спущу, восстановив дренаж. Основное предназначение коробчатого фундамента - поднять дом до уровня дороги. Можно ли быть уверенным, что вся эта махина в 1500 тонн с учетом нагрузок, стоящая на плите 300 м2, не даст крен и не пойдёт под землю? Стоит ли еще провести какие-нибудь испытания / проверки? Лира по модели грунта показывает перемещения подошвы по Z от 11 до 12.5 мм. Понимаю, что на бумаге всё прекрасно, но сомнения остаются. Тем более, что строительные компании пугают. Предлагают плиту потолще, сваи подлиннее, и т.д.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез_1-1.jpg
Просмотров: 162
Размер:	78.2 Кб
ID:	169910  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез_2-2.jpg
Просмотров: 139
Размер:	82.7 Кб
ID:	169911  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий_план.jpg
Просмотров: 295
Размер:	427.4 Кб
ID:	169913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид_сверху_разметка.jpg
Просмотров: 249
Размер:	399.4 Кб
ID:	169914  
Вложения
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (809.2 Кб, 77 просмотров)
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 19:41
1 | #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Лира по модели грунта показывает перемещения подошвы по Z от 11 до 12.5 мм
Все грунты с высоким модулем упругости, поэтому неудивительно, что расчетная осадка получилась всего сантиметр.
У Вас на участке в принципе уровень грунтовых вод высокий, поэтому и озеро вполне естественно, скорее всего, образовалось в период снеготаяния (в прошлом году его разве не было?)
Для подъема дома до уровня дороги совсем не обязательно городить подвал, достаточно поднять цоколь повыше.
С несущей способностью основания тоже не вижу проблем. Главная проблема - вода в период производства работ. Рациональней, наоборот, отказаться от заглубленных подвальных помещений (сложно качественно загидроизолировать, будет топить каждый год).
Я бы предложил буронабивные сваи длиной метра 3-4 с ростверком.
Ну а для инженерной защиты территории от подтопления дренаж.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2016, 20:11
#7
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Разработка участка началась в конце августа прошлого года. После снятия торфа проблем с водой не было, так как есть хороший уклон в сторону реки. Но болотный экскаватор, снимавший этот торф, навалил гору рядом с дренажной канавой, в результате чего грунт вместе с кустарником оторвало и им наглухо передавило 10 метров дренажной канавы (видно на фото). Но случилось это не сразу, а после того, как экскаватор увезли. Кроме болотника туда никто подъехать не может. Сейчас буду вызывать болотный экскаватор еще раз - расширять площадку, восстанавливать дренаж и копать котлован(?).

Уровень дома по задней стенке находится на 2.5 метра ниже уровня дороги. Проект дома без цоколя. Конструктор по сваям сказал, что упирать сваи на глубине 4-5 метров не во что, и он категорически отказался рассматривать этот вариант. С отводом воды проблем нет никаких - уровень дренажной канавы по задней границе участка находится на уровне минус 3.5 метра от уровня дороги. А вот разобраться с дренажом на период строительства и последующей эксплуатацией просто необходимо, это да. Причём на время строительства, насколько я понимаю, дренаж нужен серьёзный.

Еще забыл сказать. На топосъёмке это плохо видно, но дорога довольно круто уходит вверх в правую сторону (на фото). Метров 10, не меньше. Точнее смогу сказать только через неделю. То есть фактически участок находится у подножия склона. Склон - сплошной песок (его там выбирали для нужд поселения). На склоне есть родники, в лесу за участком тоже. Слева практически равнина, но с увеличением толщины торфа. Я смотрел, как экскаватор копал котлован на участке в 100 метрах по дороге влево: 4 метра и сплошной торф. Дальше по дороге не лучше. В лесу за участком - сплошные ручьи, текущие в сторону реки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Задняя_граница_2.jpg
Просмотров: 143
Размер:	524.0 Кб
ID:	169919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дорога_в_гору_1.png
Просмотров: 127
Размер:	2.00 Мб
ID:	169920  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дорога_в_гору_2.png
Просмотров: 147
Размер:	3.34 Мб
ID:	169921  
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2016, 22:47
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Я так понял это у Вас Карелия - Кемь, по названию реки вычислил. Может ошибаюсь, но поисковик это место выдал.
У Вас проблема не с грунтами, а с грунтовой водой. Грунты обладают хорошими прочностными свойствами.
Самое практичное сваи - какие, а какие в такой глуши делают?))). Вокруг вигвамы стоят, а Вы домину в 500тонн - им то было конечно легче)))). Бункер-фундамент это уж... жесть. Помимо буронабивных и забивных есть еще много других видов - буроинъекционные под давлением, по технологии полого шнека, завинчиваемые из труб (не винтовые), ну и т.д. Конструктор не хочет 4м тогда 8-10м - он же считал. и сравните со стоимостью бункера. Загнать технику - техника тоже разная бывает. На период строительства делают не дренаж, а строительное водопонижение при помощи скважин с глубинными насосами или контурных иглофильтровых установок.
Проедет техника по такой дороге, с трала сойдет и своим ходом... Лишь бы была энергонезависима, нет тогда передвижную электростанцию. У нас например на 100кВт для бурения по технологии полого шнека с буровым электроприводом была.

Последний раз редактировалось Podpolie, 05.05.2016 в 22:55.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 00:02
#9
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Это не Карелия, это всего 25 км от СПб, в районе Агалатово. Здесь есть очень тяжелые кирпичные дома, построенные без всякой геологии.

В прошлом году я обращался в огромное количество компаний, занимающихся сваями. Рассматривал вариант забивных свай, а также варианты, что могли мне подойти: полый шнек, бурение с раскатчиком и т.д. - точных названий уже не помню. Большинство компаний отказывало сразу, некоторые после раздумий. И это при том, что ко мне на участок без проблем заезжала техника весом 50 тонн. И трал приезжал, правда не к самому участку. Основная причина отказа - маленький объём работ. С большим трудом удалось найти две компании, что могли привезти копр. Но бить не рекомендовали из-за соседей. Плюс мобилизация копра - 400 тысяч (200 тысяч в каждом направлении). Ещё нашел колесный БМ 811, если не ошибаюсь, но они отказались из-за песков, да и очередь на него на полгода вперёд. Гнать нужно два раза - второй для испытаний. Бюджет свай и ростверка - около 3 миллионов. У коробчатого фундамента бюджет немного больше, но и плюсов больше: дополнительные помещения, меньше нужно отсыпать грунта, меньше проблем с теплоизоляцией, и т.д. Иглофильтровую установку как раз сейчас рассматриваю как вариант (установку вакуумного водопонижения). Но хотелось бы обойтись без неё, так как с отводом воды даже естественным путем проблем нет - задняя часть котлована сходит на нет. Основная задача, с моей точки зрения, отсечь воду со стороны дороги, но там можно откос в 20 градусов организовать и закопать дренаж. При необходимости стенку откоса можно укрепить. Я даже шпунт Ларсена хотел в аренду взять.
Есть еще один нюанс: на фундаменте, конечно, не экономят, но бюджет не резиновый, а любая промышленная технология стоит недешево.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 01:34
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Вы эту технологию сами к себе притягиваете))).
Сложно Вам уже советовать,Вас понесло течение, не остановишь - энтузиазм)))). Мне просто сваи больше нравяться - я на сваях работал прорабом)))). На такие условия нагляделся и в практике и в черчении (проектирование).
Хе-хе))). При Ваших возможностях бюджетных, послал бы я все это - Рашенстрой, да и ловить тут уже... мало чего, ну типа как в клипе у Шнурова "А в Питере пьют" и купил бы чего - нибудь путевое, например Болгарию.
А помещения - у меня дом 230м2 в 2 этажа, а живу и работаю на кухне в 17м2))), туда, наверх, только спать ходим. барахло складываем - царство мейн-куна (кошка здоровая)))). Половину второго этажа не отапливаю зимой, не нужно, даже если дети с семьями приезжают, хватает площадей. Молод был жену послушал, а так: 120-150м2 за глаза. Ну конечно от человека зависит.... Бункер тоже топить надо, газ да и напруга тоже ползет по цене вверх, только и готовишься к очередной гадости типа податей от власти: дай да дай ... по БТИ или по рынку или сверх социальноположенного или наложенного - инопланетяне какие то))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 06:13
1 | #11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вас понесло течение, не остановишь - энтузиазм))))
Offtop: скорее всего, подрядчик напугал страшными историями, фундаменты коттеджей за 3 млн на дороге не валяются
AndreyPo, в Вашем отчете посчитана несущая способность забивной сваи длиной 3...5 метров - для сечения 300х300 мм составляет 37...46 тонн.
Пересчитать на буронабивную диаметром 350...400 мм и спокойно сэкономить 50% Offtop: (на Болгарию)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зондировка.PNG
Просмотров: 111
Размер:	148.9 Кб
ID:	169941  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 07:34
1 | #12
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Еще забыл сказать. На топосъёмке это плохо видно, но дорога довольно круто уходит вверх в правую сторону (на фото). Метров 10, не меньше. Точнее смогу сказать только через неделю. То есть фактически участок находится у подножия склона. Склон - сплошной песок
Вам геологи не говорили, что ваш участок у подножья камового холма? Отсюда все эти торфы, прослойки супесей и гора песков. Отсюда и будут все ваши дальнейшие проблемы. Одна из которых - вода, которая будет после ливней и снеготаянья стекать к вам..... Ведь куда-то ей надо деваться? Со времён последнего оледенения всё было нормально, и вдруг бац.... эти неудобья купили.. Даже если вы проблемы на своем участке решите, ваши соседи вам усложнят жизнь (как недалеко от вас с другой стороны этого холма).
Еще одна ваша ошибка. Сначала не посоветовались с грамотными людьми и бросились к геологам. А для данной местности дырочки надо было пробурить не только под пятном застройки, но и выше и ниже по склону.... А то десятки людей в вашем районе мучаются с ползущими домиками по выклинивающимся слоям супесей вниз...
А фундамент..... Ну если вы наняли ребят из Универсала, то и проектировщика найдете..
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2016, 10:19
#13
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Вам геологи не говорили, что ваш участок у подножья камового холма?
Нет, не говорили, но я и не спрашивал. Про камовые холмы в этой местности я еще в прошлом году в интернете прочитал, но мне это мало о чем сказало. Хотя на подсознательном уровне я понимаю, что строить у подножья холма будет сложно.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Отсюда все эти торфы, прослойки супесей и гора песков. Отсюда и будут все ваши дальнейшие проблемы. Одна из которых - вода, которая будет после ливней и снеготаянья стекать к вам..... Ведь куда-то ей надо деваться? Со времён последнего оледенения всё было нормально, и вдруг бац.... эти неудобья купили..
То есть не поможет даже уклон в сторону реки? Эту воду нельзя обвести вокруг дома?

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Даже если вы проблемы на своем участке решите, ваши соседи вам усложнят жизнь (как недалеко от вас с другой стороны этого холма).
Тут кругом строят. А чем они могут мне жизнь усложнить?

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Еще одна ваша ошибка. Сначала не посоветовались с грамотными людьми и бросились к геологам. А для данной местности дырочки надо было пробурить не только под пятном застройки, но и выше и ниже по склону.... А то десятки людей в вашем районе мучаются с ползущими домиками по выклинивающимся слоям супесей вниз...
А где взять грамотных людей? Я на этот форум пришел не от хорошей жизни - здесь адекватных людей сильно больше чем в любой компании, занимающейся проектированием и строительством частных домов. Я не специалист, но Вы даже представить не можете, какие решения мне предлагали в разных компаниях.
- Плита 50 см, арматура 16 с шагом 200 - и будет счастье!
- Метр щебеночной подсыпки под пятном застройки, и про воду можно забыть!
- Да здесь лента прекрасно подойдёт!
- УШП решит все проблемы!
- Побольше шурупов, главное диаметр побольше!
Этот список можно продолжить.

И к геологам я пошел не сразу. Выбрал проект, заказал под него геологию, отослал её конструктору, купил проект и начал разработку участка. Как понимаете, я не сам копал и перемещал тысячи кубов. Я же не виноват, что геология оказалась полной туфтой.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А фундамент..... Ну если вы наняли ребят из Универсала, то и проектировщика найдете..
Да, эти ребята как глоток свежего воздуха. Но они не могут сделать всё. И где мне искать грамотного проектировщика? Один сказал, что проект дома ужасен, участок отвратительный, и т.д. Предложил поменять участок и купить проект дома у него для полного счастья. Основная причина, почему я не хочу менять этот участок, это место - рядом школа и два садика.

Мнения специалистов, к которым я обращался, диаметрально противоположные: от "здесь можно построить пятиэтажку на плите" до "я бы ничего тяжелее каркасника здесь строить не стал". И кому верить?

Вопрос остаётся прежним: каков приговор? Строить, хотя бы в теории, можно?

Последний раз редактировалось AndreyPo, 06.05.2016 в 10:28.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2016, 10:49
2 | #14
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


ИМХО усложнили дальше не куда, у вас 6м отличных грунтов, проблема с водой, а не грунтами и ее нужно решать. Сделайте грамотную планировку территории, дренаж и обычный ленточный фундамент.

Последний раз редактировалось G-E-K, 06.05.2016 в 10:58.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 21:14
#15
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Добрый день, уважаемые конструкторы! Хотел сказать огромное спасибо за помощь! Похоже, что моя идея с "бункером" действительно бредовая.

На этих выходных посетил участок. Уровень воды по задней границе участка немного увеличился по сравнению с осенью, когда была сделана геология. Где-то сантиметров на 30. Вода дошла до верха передавленной канавы и начала перетекать сверху, то есть уровень "озера" стабилизировался. Перепад уровней воды по сторонам передавленной канавы - 1.5 метра. По передней границе уровень воды на открытой площадке стабилизировался на прошлогодней отметке, что соответствует показаниям УГВ в скважине 6838. Выкопанная вчера дренажная канава позволила снизить уровень воды по передней границе сантиметров на 30-40. Результат на фото. Есть еще фотография среза канавы, но она не поместилась. На этой фотографии видно, что стенки выкопанной дренажной канавы не осыпаются. До спуска воды ноги вязли даже в 30-сантиметровом слое ПГС по передней границе, после спуска воды ПГС превратился практически в камень. Насколько я понял, водопонижение позволит болото превратить в твердь, вопрос в том, насколько это надёжно.

Также получил коммерческое предложение по устройству буроинъекционных свай мобильным комплексом. Жду предложения по устройству БНС промышленным способом (Casagrande B125). Как альтернатива - серьёзное водопонижение и фундамент, возможно ленточный.

Пока думаю над способом спуска озера по задней границе - техника туда подойти не может, руками - нереально.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План_1.png
Просмотров: 92
Размер:	651.3 Кб
ID:	170132  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План_2.png
Просмотров: 140
Размер:	2.87 Мб
ID:	170133  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8618.jpg
Просмотров: 131
Размер:	605.2 Кб
ID:	170134  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8616.jpg
Просмотров: 117
Размер:	647.4 Кб
ID:	170135  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_8619.jpg
Просмотров: 119
Размер:	554.8 Кб
ID:	170136  

AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 21:26
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Жду предложения по устройству БНС промышленным способом (Casagrande B125)
Если под обсадкой, то каким диаметром 620 или 1500 мм? А чего ждать? 7500-30000 руб/м.п. А из-за малости объемов х1.2
Или они CFA вам предлагают? Берите пока дают
Блин. Как кризис давит. Буровые уже по частникам ездят. Еще немного и огороды будут пахать.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 21:42
#17
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Если под обсадкой, то каким диаметром 620 или 1500 мм? А чего ждать? 7500-30000 руб/м.п. А из-за малости объемов х1.2
Или они CFA вам предлагают? Берите пока дают
Блин. Как кризис давит. Буровые уже по частникам ездят. Еще немного и огороды будут пахать.
На самом деле дешевле. Самое дорогое - это мобилизация техники. Повышающий коэффициент есть, это да. Но озвученные предварительно суммы сильно меньше приведенных Вами. И диаметр свай меньше. А установка эта легкая и для ее транспортировки не нужно специальных разрешений.
А кризис давит, причем на всех. Особенно в строительстве.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 21:57
#18
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
И диаметр свай меньше. А установка эта легкая и для ее транспортировки не нужно специальных разрешений
36-40 тонн в полном снаряжении легкая?
Я понимаю, можно и кувалдой 1-2 мм гвозди забивать. Но целесообразно ли это?
В городе полно самоходных буровых установок на автомобильных шасси типа УБГ, БМ и прочего...
Вы какой диаметр заказывали?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2016, 22:11
#19
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
36-40 тонн в полном снаряжении легкая?
Я понимаю, можно и кувалдой 1-2 мм гвозди забивать. Но целесообразно ли это?
В городе полно самоходных буровых установок на автомобильных шасси типа УБГ, БМ и прочего...
Вы какой диаметр заказывали?
Ко мне на участок и 50 тонн заезжали. Самоходными буровыми мне предлагали пробурить только 7 метров (расчетное значение - 10-12). Сваи в обсадной трубе без извлечения получаются золотыми, даже если эта труба Б/У. Полым шнеком получается лучше, да и свая плотно садится в отличие от обсадной трубы. Или Вы говорите про другие самоходные установки? Может быть я не то искал.

P.S.: По диаметру - жду предложения. Далее - под расчет.

Последний раз редактировалось AndreyPo, 10.05.2016 в 22:40.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 07:27
1 | #20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Полым шнеком получается лучше, да и свая плотно садится в отличие от обсадной трубы. Или Вы говорите про другие самоходные установки?
Полый шнек - это технология. Полым шнеком та же ЛБУ-50 может 15-20 метров без особых проблем. Шасси всех этих бурилок обычно КАМАЗ.
Насчет того, что " свая плотно садится" - это выражение манегеров. Проходные полые шнеки тоже требую умения и они не для всех типов грунтов (в том числе для ваших песков).
Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
P.S.: По диаметру - жду предложения.
А для проходных выбор не так велик 350-450 мм.
Ну если В125... то она и 1000 мм провернет. А что, 4 сваи по углам и все
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор фундамента для частного дома при наличии двух ИГИ (со статическим зондированием)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома PPeterr Основания и фундаменты 117 11.03.2012 15:46
Строительство частного дома (сложная геология) jazz Основания и фундаменты 7 26.07.2010 12:58