Допусткается ли крестовое соединение арматуры ручной дуговой сваркой при отрицательной температуре эксплуатации конструкции.
yurakolomiets
 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, допускается ли крестовое соединение арматуры ручной дуговой сваркой при отрицательной температуре эксплуатации конструкции для Украинских норм. Я та понял, что нет, ДСТУ на арматуру ДСТУ3760:2006 ссылается на ГОСТ 14098-91, он же ДСТУ Б В.2.6-169:2011, а там стоит "НД" (не допускается) для любой арматуры, если ниже нуля. Но открыл ради интереса более новый Российский ГОСТ 14098—2014, а там А240 и А500С вроде можно неплохо варить даже с равнопрочностью сварного соединения (бал 5). Почему такая разница в нормах.
Просмотров: 5358
 
Непрочитано 22.02.2018, 10:22
#21
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ак-то контактную можно и клещами на стройке собирать пространственные каркасы, например, ну или все собирать, просто клещи нужны.
Ручными можно максимум 8+8 сварить, подвесными а также компактными станками 16+16
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допусткается ли крестовое соединение арматуры ручной дуговой сваркой при отрицательной температуре эксплуатации конструкции.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Применение разного класса арматуры в конструкции ChernyshevDenis Железобетонные конструкции 10 29.09.2011 09:07
SW 2008. Соединение сваркой в сборке dyletant SolidWorks 6 10.03.2011 16:49
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. РастОК Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 18:45