Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны.
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 2,936
|
||
Просмотров: 13302
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Мне тоже он не нравится.....Но выбора нет.. По архитектуре в последнем пролете (у консоли) присутствует второй свет, создать клетку, как у Вас невозможно, . В-общем, вариант необходим именно крепления к колонне.
Offtop: поэтому поиски истины продолжаются |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Надо искать другое решение проблемы. Иначе, хана колонне. Не пробетонируется. А если даже пробетонируется, не будет монолитности в данном случае по-любому. Вот еще в голову приходит вариант со смещением крайнего ряда колонн.
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
а если сделать обычные монолитные консоли в колонне с установкой закладных? и потом приварить балки к ним? Консольную балку приварить к полке консоли и сконструировать какой-либо опоясывающий хомут вокруг колонны - вполне реально. Конструкция зависит от нагрузок и вылета консоли.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
А чем это будет отличаться от такого же варианта без консолей? |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Ну консоль в этом случае будет воспринимать поперечную нагрузку. И сечение колонны получится целым монолитным, без швов бетонирования.
Узел прилагаю. Для полной ясности нужен план здания хотя бы.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
ИМХО, все перемудрили (см. файл)
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 24.03.2010 в 08:21. Причина: еще идея... |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Это вариант Вот только узел, приложенный Вами, мне кажется более многодельным, нежели обычный рамный на накладках.... Добавлено: Илья, да тут вообще парадоксальная ситуация. Эти колонны уже есть в проекте, сделаны до меня. и именно с ними необходимо работать. По расчету мне хватает 23Б1 (полка шириной 110мм). с таким профилем сделать все гораздо проще...Ан нет, пользуйся 30Ш3 и все... |
|||
|
||||
Цитата:
Да, кстати, - а Вы уверены, что бетон колонны пройдет на смятие от торца нижней накладки?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 24.03.2010 в 09:12. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ж/б колонну в обойму из уголков 100х7 и монтируйте к ней хоть 23Б1 хоть 30Ш3 - ей уже все равно будет.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Все, умываю руки. Гл.констр. говорит пропускать балку сквозь колонну и слушать ничего не хочет...
Возвращаюсь к первому вопросу. Каким образом происходит крепление в теле колонны? Необходимы ли закладные по типу оголовка? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нужны. Получается что балка в этом месте должна обеспечить равнопрочный стык нижней колонны с верхней. Внизу закладушку и вверху закладушку, балка выполняет роль прокладки.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны | Ниф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.12.2010 14:26 |
Ищу технологическую карту на устройство монолитной ЖБ плиты перекрытия! | М@ксим | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2009 17:57 |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |