| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.01.2019, 22:15 | #1 | |
Почему упала опора ЛЭП?
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 15297
|
|
||||
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 33
|
Большой угол поворота, или сама конструкция фундамента не надежна изначально - последствия неверного расчета и проектирования.
Логично, что порвало 2 опоры, которые , скорее всего, работали на выдергивание. Порвало зимой из-за натяжения проводов в следствии температурного сжатия. А то что это произошло через 4 года, то это можно списать: - на усталость металла сварного шва - мало(много) снега при холодной зиме. (Грунт промерз не так как в предыдущие 3 года.Следовательно другие деформации свай) - большое облединение проводов - большой ветер 2 варианта: 10%- неправильный проект. 90%- плохо проварили шов |
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
Хотя сам по себе этот узел сварки выглядит не очень надежно. Просто такой тип фундаментов как минимум еще на 100 опорах линии Что же они завтра все попадают? |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Я не очень большой спец, Коллеги, а странным не показалось что вывернуло башмаки опор без базы и нет деформаций по сваям фундаментов?
Хотя да, сварка, тут тогда вопрос, это просто угловая опора, или угловая-натяжная? Обычно задание на расчет таких опор дают энергетики, думаю лучше спросить у них и проверять конструкцию.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 178
|
Думаю проблема в провесе провода. Когда монтироали линию монтажники не учли температуру воздуха при которой производился монтаж проводов. Провода оказались перетянуты. В проекте должна быть таблица с температурами воздуха и провесами при этих температурах.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.08.2015
Сообщений: 26
|
Цитата:
таблица монтажных стрел провела учитывает только диапазон -30....+30 ----- добавлено через 54 сек. ----- Еще один момент, напряжение на линии отсутствовало все эти 4 года Это какао могло повлиять? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Нет.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Обычно аварии случаются от совокупности причин а не от какой-то одной. Если только пояса вообще не прикрепили к фундаментам.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
Основываясь на фото можно предположить следующее:
1. Ошибка при проектировании - так как опора легла четко по биссектрисе внутреннего угла, все произошло в нормальном режиме работы т.е. не было обрыва проводов в смежных анкерных пролетах и не возникло разности тяжений. Следовательно нужно проверять расчеты нагрузок в режиме минимальной температуры (со слов автора было -50) или максимального гололеда с ветром (маловероятно при - 50). Оба этих режима характеризуются возникновением максимального тяжения в проводе. Как результат нагрузка на вырываемые фундаменты могла превысить несущую способность сварных швов в месте опирания верхних балок на нижние балки свайных ростверков; 2. Ошибки при монтаже - некачественное исполнение сварного шва в месте опирания верхних балок на нижние балки свайных ростверков или как вариант несоблюдение указаний проекта по выполнению сварочных работ (электроды и т.д.); 3. Сочетание п.1 и п.2; 4. Фактические климатические условия прохождения ВЛ вышли за границы, предусмотренные проектом - тогда вопрос к изыскателям. Деформировать балки ростверка на мой взгляд очень трудно, т.к. у них маленький пролет и развитое сечение (да и ВЛ одноцепная). Из того, что опора стояла на протяжении 4 лет, не следует, что нагрузки достигали максимальных значений (вероятность возникновения максимальных ветровых и гололедных нагрузок по п.2.5.40 ПУЭ 7 изд. 1 раз в 25 лет) Последний раз редактировалось Чужой, 03.01.2019 в 22:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Кривой проект (лепить опору лэп на сварку при таких морозах моветон)) и шов тоже кривой (это из опыта проверки швов, 99% не соответствуют нормам)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Весьма вероятно, руки в ноги и бегом усилять проблемное место. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? | Sevi4 | Разное | 29 | 27.01.2023 19:57 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор | МишаИнженер | SCAD | 1 | 27.02.2010 17:22 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |