| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.01.2019, 15:39 | #1 | |
Какое расстояние принять между соединительными прокладками в изгибаемых элементах
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
||
Просмотров: 5053
|
|
||||
В принципе мыслите верно. Но тут возникает вопрос: с какой целью происходит, собственно, соединение. Если элемент заведомо не теряет устойчивость при изгибе (раскреплён по всей длине), можно вообще не соединять. Если потеря устойчивости возможна, то соединения необходимо выполнять на расстоянии 40i, но при этом выполнять расчёт как сечения в целом между точками раскрепления из плоскости, так и отдельных ветвей на участках между соединительными элементами.
|
||||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Если вы сделаете вот так :
Вы это серьезно , будете проверять потерю устойчивости при изгибе сортаментной ветки швеллера , с гибокстью 40i? Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 02.02.2019 в 19:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
А подскажите еще, при таком виде сечения балки, как рассчитать минимальную толщину соединительной прокладки, на какие усилия она проверяется. Я принял ее конструктивно не меньше толщины стенки и катет шва назначил по этой толщине, то есть равный толщине стенки (толщине прокладки), но не знаю как ее проверить, чтобы все сомнения развеять??? Игорь Борисович, в продолжение темы хотел задать еще один интересующий меня давно вопрос по поводу раскрепления элемента (хоть составного, хоть прокатного) от потери устойчивости плоской формы изгиба. Имеется изгибаемый элемент - балка. Сверху на балку опираются прогоны (крепятся к ней шарнирно). Эти прогоны являются одновременно и распорками, они входят в состав связевого блока горизонтальных связей покрытия. Когда у нас шарнирное крепление балки к колонне, то все нормально, мы раскрепляем сжатую полку колонны от потери устойчивости. Но вот когда у нас жесткий узел крепления балки к колонне, то при таком варианте получается, что у балки на приопорных участках сжатая нижняя полка балки не раскреплена, раскреплена только верхняя (прогоны опираются сверху на балку). Вопрос следующий до какой высоты сечения балки можно не раскреплять отдельно нижнюю полку балки предполагая, что потери устойчивости будет сопротивляться стенка, которая соединяет нижнюю нераскрепленную полку балки с верхней раскрепленной. Можно ли как-то эту высоту рассчитать. Например, у балок высотой до 350мм можно раскреплять только верхний пояс, а у балок высотой больше 350мм нужно раскреплять еще и нижний пояс, при условии конечно же, что он сжат |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Здравствуйте vlasctelin . Ваша балка , как я понял из названия вашей темы , только изгибается . Могу ошибаться , НЕ мыслю так как вы и IBZ , не могли бы вы объяснить надобность проверки ветки из прокатного швеллера при ее раскреплении
каждые 40i . Что вы собираетесь проверять ? Если конечно , это не "приватная" тема Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 03.02.2019 в 16:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Мне кажется , с размерами накладки будет несложно , если понять зачем вот это :
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Проверить нужно устойчивость отдельной ветви. Но это по науке так. Скорее всего так как расстояние маленькое 40i, то она заведомо будет обеспечена
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
Что касается накладки , ее геомерии и толщины , я бы проверку сделал в следуещем порядке : 1) 3 расположенные накладки будут составлять 2 отсека . М1- минимальный момент (кг*см) отсека 1 , М2-максимальный момент (кг*см) отсека 2 . h-высота швеллера (см) . (M2-M1)/h=N1 (кг) Максимальную силу среза на данном участке обозначим балки обозначим через N2 (кг) Равнодействущая сил N3=(N1^2+N2^2)^1/2 (кг) 2)Выбираем высоту катета сварки , далее высоту катета / 1.2 = минимальная толщина накладки (см) по 14.1.7 а . Вычисляем ширину накладки в зависимости от усилия N3 (кг) по 14.1.16 , так же учитываем требования 14.1.7 . 3)Так же , думаю , следует проверить швы по 14.4 Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 04.02.2019 в 11:23. Причина: Исправил опечатку в 2) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
В целом ход мыслей понятен. Но не понимаю, почему 3 накладки и два отсека, и почему моменты вычитаются, ведь знак момента в пределах двух отсеков, скорее всего, не поменяется?...
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
3 расположенные накладки будут создавать 2 отсека .
Представьте пояс фермы , который растягивается , и вы вырезаете узел фермы (по правую руку знак + , по левую руку знак - , сумма "+" и " - " , есть "-" . Вы складываете силы , первая сила имеет положительный знак , вторая отрицательный ) . ----- добавлено через ~1 мин. ----- Если поменяется то " -" и "- " будет " + " и вы будете их складывать . Вы правильно заметили , если эпюра сложная , следует найти наихудший вариант . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 04.02.2019 в 10:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- усилие в накладках не может зависить от моментов, как и от других усилий в плоскости стенок. Т. е. смысл в этом способе отсутствует.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Цитата:
eilukha , представьте себе , что вы расчитываете прерывистой шов в изгибаемом элементе . Ваш катет шва не должен превышать 1.2 t , минимальный катет шва = 4мм , минимальная толщина накладки = 3.3 мм , все друг от друга зависит . Минимальная конструкивная толщина накладки = 6мм . Так же есть максимальная длина шва , это можно привязать друг к другу . Главная задача найти усилие в сварном шве , я описал это в посте №9 (Конструктивные требования упустил , добавил тут ). Взависимости от усилия и высоты катета - искать ширину накладки . Взависимости от высоты катета и конструктивных требований - толщину накладки . В целом , проверяя сварной шов , мы получаем геометрию накладок . То что писал IBZ в посте 2 о 40i , я считаю полным абсурдом Руководствуясь формулой нахождения Фб , можно вычислить длину раскрепления так , чтобы Фб=1 . Хотя , я думаю , это не всегда будет выгодно , так как на сварочный шов будет действовать более большое усилие . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 04.02.2019 в 11:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
Устойчивость элемент будет терять в плоскости наименьшей жесткости, то есть из плоскости продольного сварного шва Последний раз редактировалось vlasctelin, 04.02.2019 в 11:35. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Ну пункт 7.2.7 , я думаю , больше расчитан на такие элемента , которые например - сжаты . Вырезав узел , вы получите F1-F2=0 . Вот норма и дает " фиктивную силу " .
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вы правы и вы правильно сделали выводы : |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 666
|
Цитата:
То есть считать соединительную прокладку на продольное усилие в полке некорректно, так как соединительные прокладки предназначены для работы в другой плоскости перпендикулярной плоскости продольной силы в полке. Прокладки просто объединяют два элемента, чтобы увеличить их характеристики из плоскости и препятствовать потери устойчивости объединенным элементом из плоскости изгиба Последний раз редактировалось vlasctelin, 04.02.2019 в 11:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
Если
А если у вас усилия не равны 0 и больше фиктивной силы , то это абсурд ----- добавлено через ~4 мин. ----- eilukha , правильно отписал , что их не нужно ниначто расчитывать . Вы расчитываете , шов , а накладку подбираете под шов , представьте , что там не будет накладки . Шов все равно будет все держать . Конструктивные требования и требования сварного шва - будут определять геометрию вашей накладки , в вашем случае (Пост №9 и 13 ). Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 04.02.2019 в 12:01. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Какое принимается расстояние между трубопроводами сети связи? | Михаил Новоселов | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 03.02.2015 15:15 |
Какое расстояние должно быть по плану при параллельной прокладке между кабелем в трубе в бетонном полу (вне здания) и воздушной трубой на эстакаде? | АлексейСит | Электроснабжение | 5 | 12.08.2013 13:45 |
Какое минимальное расстояние между ячейками в ограждении эвакуационной лестницы ? | Wertgan | Архитектура | 6 | 18.06.2012 09:19 |
какое минимальное расстояние должно быть между зданием и наружней пожарной лестницей вертикального типа с площадкой выхода на кровлю ? | GMarat | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2012 17:32 |