Подозрительно маленькое армирование

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.09.2008, 09:16 #1
Подозрительно маленькое армирование
Lexa_MK
 
проектировщик
 
Поволжье
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 195

Здравствуйте!
Считаю монолитный каркас здания. Сетка колонн 6х6 и 6х9. Часть каркаса балочная и часть безбалочная. Три этажа с разными высотами.
Длина колонн получается от 4.1м до 8м. Перемемещение угловых точек каркаса показавает, что здание можно выполнить без диафрагм.
Вызывает сомнение только армирование, выданное ЛИР-АРМ:
- все плиты 1см^2/м.п.;
- все колонны АIII диам.16мм;
- все балки АIII диам.10мм.
Мне кажется должна быть хоть какая-нибудь разница между элементами в армировании.
Подскажите разве это реально?
Не могу вложить расчетную схему - пишет некорректный файл как для упакованного вида, так и для не упакованного. Поэтому если кто-то откликнется на помощь, то скину расчетную схему по электронке.
Заранее спасибо!
Просмотров: 3944
 
Непрочитано 09.09.2008, 09:45
#2
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


В таких случаях я просто собираю нагрузку вручную и сравниваю порядок цифр с результатами по Лире. Если усилия "попадают", то уже по лировским вручную прикидываю арматуру.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 09:58
#3
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Считаю монолитный каркас здания. Сетка колонн 6х6 и 6х9. Часть каркаса балочная и часть безбалочная. Три этажа с разными высотами.
Длина колонн получается от 4.1м до 8м. Перемемещение угловых точек каркаса показавает, что здание можно выполнить без диафрагм.
Вызывает сомнение только армирование, выданное ЛИР-АРМ:
- все плиты 1см^2/м.п.;
- все колонны АIII диам.16мм;
- все балки АIII диам.10мм.
Мне кажется должна быть хоть какая-нибудь разница между элементами в армировании.
Подскажите разве это реально?
Не могу вложить расчетную схему - пишет некорректный файл как для упакованного вида, так и для не упакованного. Поэтому если кто-то откликнется на помощь, то скину расчетную схему по электронке.
Заранее спасибо!
ql^2/k ( в числе строительной механики целиком) никто не отменит, поэтому конечно что-то у вас с расчетом не то. однозначно.
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 11:30
#4
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Сделал пробную задачу - одна плита опертая по контуру 6х6 на балки. Нагрузки те же, что и в основной задаче. Результат - армирование плиты от 1 до 1.26см^2/м, армирование балки - нижняя арматура 2шт. диам.10мм, верхняя арматура - 4шт. диам.6мм.
Одна плита 6х6 опертая на 4 точки, те же нагрузки. Результат - армирование от 0.01 до 3.28см^2/м
Одна плита 6х9 опертая по контуру, нагрузки те же. Результат - армирование плиты от 0.01 до 1.22см^2/м.
Различие появилось, но армирование маленькое (на мой взгляд). В чем может быть ошибка? Помогите, кто может!
Сейчас сажусь считать вручную... Но необходимы расчеты в программе, поэтому ошибку найти надо.
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 16:36
#5
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Можно по подробней про
1. Геометрию (толщину)
2. Нагрузки
3. Класс бетона
4. Класс арматуры
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 16:52
#6
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


1. Габариты здания 30х36х15(h), колонны 400х400, балки 400х400, плита перекрытия 200мм.
2. Сосредоточенные нагрузки от оборудования "пляшут" от 50кгс до 950кгс (эквивалентные в районе 100кгс/м^2) задавал в конкретных точках перекрытия. Равномерно распределенные нагрузки от оборудования (приложены в других ячейках перекрытия) 300кгс/м^2. Кроме того: собственный вес; снег (3-й район); нагрузка от монтажников при ремонтных работах; ветер по Х, против Х, по У, против У, по ХУ, против ХУ (взаимоисключающие загружения) 3-й район, прикладывал в узлы пересечения колонн и плит, есть кран-балка и лебедка.
3. Бетон В15 везде.
4. Арматура принята "по умолчанию" в ЛИР-АРМ (АIII).
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2008, 18:00
#7
ssss


 
Регистрация: 09.09.2008
Сообщений: 7


Лира выдает заниженые результаты армирования,перепроверяно в SCADе и Robote на одной и той же схеме.Так что я б не доверял бы лировскому армированию.
ssss вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 02:22
#8
Astrea

Конструктор
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88


В Лире по умолчанию (при задании тип элемента) минимальный процент армирования стоит 0.05, (по моему занижен) Для изгибаемых элементов (плит, балок) min 0,10%, (я иногда и 0.15 задаю) для внецентренно сжатых (колонн) зависит от L0/i (или L0/h -для прямоугольных колонн) ϻs,min - 0.10-0,25%. Где L0 - расчетная длина колонны. Армирование меняется.
Минимальный % армирования - пособие к СП 52-101-2003 стр. 183.
Хотя конечно еще, от нагрузок зависит.
Astrea вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 04:55
#9
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


ssss, что, кто больше дает, тот круче? А как люди отреагировали, когда в r4 вдруг подскочило армирование по сравнению с предыдущим релизом, знаете?
Цитата:
заниженые результаты армирования
перепроверять надо руками, есть данные?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 08:40
#10
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


2Аstera:
Изменил минимальный процент армирования (до 0.15%) - увеличилась площадь требуемой арматуры с 1см^2 до 3см^2, то есть армирует по минимуму, но вопросы остаются - почему так мало и почему так одинаково для всех плит?
Говорил с человеком, проектировавшим монолитную жилую 10-тиэтажку, у него в плитах 6х6 арматура диам. 14мм. В жилых домах нагрузки поменьше, а армирование побольше!
2ander:
Данные есть.
Прикинул вручную момент от нагрузок в плите опертой по контуру 6х6.
Нагрузка (постоянная+полезная) q+p=550+300=850кгс/м^2.
Армирование в пролете - 0.9см^2, армирование на опоре - 2.1см^2.
Похоже придется принимать конструктивно, думаю, диаметр 12-14мм с шагом 100мм. Кто как думает, или я не прав?
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 13:44
#11
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Прикинул вручную момент от нагрузок в плите опертой по контуру 6х6.
Нагрузка (постоянная+полезная) q+p=550+300=850кгс/м^2....
. Кто как думает, или я не прав?
нагрузка представляется недосчитаной... к примеру типовые плиты перекрытия менее чем на 600 кг (в жилье) не считают... а ходовая 800
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2008, 19:35
#12
Astrea

Конструктор
 
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88


Нагрузки в загружениях - должны быть расчетные. (В том числе собствееный вес в жесткостях Лиры не 2.5 т/м3, а 2,5*1,1=2,75т/м3) Полезные нагрузки - умножают на коэф. надежности по нагрузке. Потом полы, кровли в пром зданиях имеют приличную толщину (и вес). Нагрузка от навесных стен (если они есть)
От лестниц на перекрытия (и на лестницы полезная). От перегородок. От оборудования то же расчетные нагрузки (и 300 кг/м2 по моему мало)

Еще правильно ли задан модуль упругости (в жесткостях в Лире) Е=245000 кг/см2 (для В15 ), это важно

P.S. У меня на одном перекрытие нагрузка от перегородок 500 кг/м2, фактическая. А по Снипу разрешается 50 кг/м2(нормативная). Я задаю 500.

Последний раз редактировалось Astrea, 12.09.2008 в 00:02.
Astrea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 22:19
#13
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Полезную нагрузку принял 300кгс/м2 (технологи дали 200кгс/м2).
Объемный вес принял 2.75тс/м2, модуль упругости Е=2350000тс/м2.
Нагрузку от перегородок взял линейную по фактическим местам приложения (газосиликат+штукатурка).
Вообще, я решил принимать армирование конструктивно (АIII диам 10...14) для плит. Да и армирование балок с колоннами приму поболее лировских.
Меня больше волновало однообразие армирования по элементам, думал ошибка в расчетной схеме закралась, но расчетную схему неоднократно с разными расчетчиками обсуждал, результатами делились, похоже, все нормально.
Сейчас приступаю к расчету фундаментов в ФОКЕ, будут вопросы - напишу.
Если кто хочет пообщаться по данной теме - буду рад.
Всем спасибо огромное!!!
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 09:15
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Lexa_MK
Упакуй схемку в *.rar и выложи.
Схемка у тебя однозначно принята не верно.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 20:56
#15
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


Несколько раз уже пытался, сообщение одно - некорректный файл.
Могу скинуть по электронке, только адрес шепните...
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 21:02
#16
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Lexa_MK, размер архива какой?
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 20:12
#17
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


2Солидвокер:
Размер в архивах около 100кб, не упакованый - около 3мб.
Пробовал рар, зип, 7з.
Дома интернет косячно работает - грешу на это. Хотел с работы, а там закрыли доступ.
2всем, кому интересно:
Удалил и заново переназначил жесткости, типы элементов и т.д, добавил в постоянную нагрузку еще 100кгс/м2, и результаты перестали быть однообразными.
Для балок и колонн все стало логично. Рад до безобразия, но не пойму, в чем же была проблема? Программа лицензионная!!!
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 20:24
#18
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Lexa_MK

та ну его все нафиг!! Тут Зенит уже разминаться начал!

..а по теме - считай нули внимательней, когда Е задаешь ))
Sid Barret вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Подозрительно маленькое армирование

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
армирование полов в складе Саша1983 Железобетонные конструкции 4 20.08.2008 13:38
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39