Непрочитано 16.05.2012, 21:36 #1
Коэффициент использования сечения
ТИСИЗ
 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62

Добрый вечер вопрос в следующем расчитываю металокаркас шаг рам разный соответственно нагрузка на колонну тоже разная когда проверяю сечения колонн в постпроцесорре то скад выдает одинаковый коэффициент использования для колонн с разной нагрузкой, почему так? или он их как то унифицирует, берет по самой нагруженной подскажите пожалуйста
Просмотров: 5998
 
Непрочитано 16.05.2012, 21:46
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


скорее всего элементы рам по подобраны предельной гибкости, которая часто бывает лимитирующей. можно посмотреть схему.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 22:08
#3
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Да, ФАХВЕРК прав.

Посмотрите по какому критерию коэффициент использования максимальный.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 22:23
#4
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


вот схемка посмотрите
Вложения
Тип файла: rar схема.rar (8.5 Кб, 155 просмотров)
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 22:34
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Чего и следовало ожидать. Коэф. расч. длины - 2. Гемоетрич. дл. перемножаем на 2. Имеем маленький коэф. использования по остальным факторам, а по гибкости - 95%. Колонна подобрана. Связей многовато. Вернее не понятен смысл их расстановки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 22:38
#6
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


поясните пож. что не правильно задан коэфф расчетной длины? или еще что
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 22:48
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Коэф. расч. длины задан правильно - 2. Однопролетная свободная рама с шарнирным опиранием ригеля. Связи - к центру каркаса желательно сместить. Я думаю, что знаете почему. Если нет - то оставьте - не смертельно. маленький совет на будующее - 1) подписывайте при назанчении жесткостей соответствующее назначение конструктивного элемента ( потом в постпроцессоре удобно работать), 2) если пошли на пространственную схему -пробейте сетку осей - удобно ориентироваться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 22:56
#8
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


спасибо за совет
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 23:04
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


всегда пожалуйста
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 10:02
#10
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Уууу как все запущенно коэффициент расчетной длины тут ни как не 2,0
Т.к. в верху у вас образуется условно жесткое соединение колонны с фермой.
Рассчитываем условное сечение фермы....
Заходим в Кристал, открываем модуль расчета "Расчетные длинны", выбираем
Вид рамы-свободная
Этажность-один
Переходим на закладку "Расчетные длинны", вводим данные и получаем результат...
В вашем случае думаю получится в районе 1-1,3
Из плоскости рамы соответственно принимаем так же как и было(там скорее всего 1,0 стоит), но можно уменьшить если ввести в среднем уровне, еще одну распорку...

Последний раз редактировалось John_Galt, 17.05.2012 в 10:09.
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 10:46
#11
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


Действительно, по схеме работы колонна близка к случаю 5 из табл. 30 СП 16.13330.2011, так как внизу жесткая заделка, а жесткость ригеля (фермы) на порядок выше колонны. То есть расчетная длина стремится к 1, что и заметил John_Galt. Просто такая схема со всеми жёсткими узлами. Сейчас так не модно делать, схема сильно чувствительна к неравномерным осадкам, что не есть хорошо. Также сильно рекомендую "как бы ферму" в меньшем пролёте, у которой пояса сходятся "в ноль" заменить на нормальную прокатную или сварную балку. Потому, что ферма с углом наклона раскосов в 10 градусов, это не ферма, а непонятно что. Ну и вертикальных связей по колоннам достаточно в одном пролете, ибо кранов, я так понял по нагрузкам, там нет.
Russian depression вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 10:59
#12
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Угу там еще и со связями по ферме не все в порядке, ведь нижний пояс, будет работать не только на растяжение, но и крайние стержни, будут сжаты(так что проверь гибкость сержня)...
Воообще со связями по нижнему поясу надо по работать....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 14:11
#13
Prisoner


 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42


А можно увидеть схему связей по всему зданию?
Prisoner вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 14:27
#14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Т.к. в верху у вас образуется условно жесткое соединение колонны с фермой.
Ничего подобного! В жизни там как не наворачивай не будет жесткого узла. Не способен такой узел какой-либо существенный момент воспринять. И отсюда вывод - что для однопролетной свободной рамы с шарнирным опиранием ригеля коэффицент расчетной длины - 2.
John_Galt, условно жесткоё))) все узлы условно жесткие или условно шарнирные.


Цитата:
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
Просто такая схема со всеми жёсткими узлами. Сейчас так не модно делать, схема сильно чувствительна к неравномерным осадкам, что не есть хорошо.
Садитесь, двойка! Как раз таки схемы с шарнирным опиранием ригеля при одном пролете лучше работают, чем жесткорамные - область применения которых специалистам известна.


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Угу там еще и со связями по ферме не все в порядке, ведь нижний пояс, будет работать не только на растяжение, но и крайние стержни, будут сжаты(так что проверь гибкость сержня)...
Будьте добры! Укажите где?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 17.05.2012 в 14:33.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 14:40
#15
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ничего подобного! В жизни там как не наворачивай не будет жесткого узла. Не способен такой узел какой-либо существенный момент воспринять. И отсюда вывод - что для однопролетной свободной рамы с шарнирным опиранием ригеля коэффицент расчетной длины - 2.
John_Galt, условно жесткоё))) все узлы условно жесткие или условно шарнирные.
См рисунок 1

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Будьте добры! Укажите где?
Тут с нижним поясом ошибочка вышла, но вот с верхним так оно и есть, см рис. 2
PS. А вот перед Russian depression, советую извинится, вы по моему сами не правы...
Ну и связи по нижнему поясу я б все таки пересмотрел, надо расопорочку ставить, а не крестом завязывать нижний и верхние пояса...
Хотя в двух пролетах галку надо поставить....

PSS. То что на паервом рисунке представленно, это и можно назвать условно жестким, узлом, т.к. там работают 2 пары сил...
Хотя можно и просто жестким узлом назвать...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 159
Размер:	65.0 Кб
ID:	80427  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 153
Размер:	30.0 Кб
ID:	80428  
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 14:49
#16
Prisoner


 
Регистрация: 15.04.2010
Сообщений: 42


А могут ли получиться разнонаправленные усилия в верхнем поясе? Просто заметил если задать в скаде жёсткое примыкание фермы к колонне, то именно этот участок (что на рис 2) в верхнем поясе всегда растянут.
Prisoner вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 14:50
#17
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Согласен с John_Galt, узел жесткий, второй курсовой проект по металлам
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 15:01
#18
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Prisoner Посмотреть сообщение
А могут ли получиться разнонаправленные усилия в верхнем поясе? Просто заметил если задать в скаде жёсткое примыкание фермы к колонне, то именно этот участок (что на рис 2) в верхнем поясе всегда растянут.
Могут, так обычно и происходит, ведь при таком креплении фермы к колонне, это фактически балка с жестким креплением к колонне, с приведенным сечением равным приведенному сечению фермы.....
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 15:36
#19
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Садитесь, двойка! Как раз таки схемы с шарнирным опиранием ригеля при одном пролете лучше работают, чем жесткорамные - область применения которых специалистам известна.
За что двойка то? Я ровно то же самое и сказал .
Повторюсь, принятая схема со всеми жёсткими узлами при неравномерных осадках фундаментов ведёт к неконтролируемому перераспределению напряжений в рамном поперечнике. А зачем такое счастье? Последние пару лет имел дело с европейскими проектами, так там пространственную неизменяемость каркаса решают с помощью связей: вертикальных, по перекрытиям, по покрытию, по верхним/нижним поясам. А узлы практически все шарнирные, здание можно вручную посчитать И в этом есть рациональное зерно, особенно если каркас - не три палки, как здесь, а куча этажей, балок, связей, пролётов, все разные. Конструктивная схема более гибкая, можно реконструкцию проводить, что-то убирать, добавлять, менять нагрузки без фатального эффекта полного перерасчета и замены/усиления элементов.
Вопрос топикстартеру: Почему принята такая схема со всеми жёсткими узлами? Из-за сейсмики? Хочется понять логику.
Russian depression вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2012, 09:34
#20
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


ТИСИЗ
Вообще конечно, хотелось бы глянуть на архитектурно-технологические чертежи.
Чтобы можно было расставить связи более оптимально...
John_Galt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициент использования сечения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Стальная рама, крепь горной выработки, моделирование круглой рамы Tyhig SCAD 22 28.10.2016 17:24
Коэффициент учитывающий характер шероховатости Ded_M03ay Инженерные сети 1 25.03.2012 13:12
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения Людмила Прочее. Архитектура и строительство 5 25.10.2010 10:04