| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.05.2012, 21:36 | #1 | |
Коэффициент использования сечения
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 5998
|
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
скорее всего элементы рам по подобраны предельной гибкости, которая часто бывает лимитирующей. можно посмотреть схему.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Чего и следовало ожидать. Коэф. расч. длины - 2. Гемоетрич. дл. перемножаем на 2. Имеем маленький коэф. использования по остальным факторам, а по гибкости - 95%. Колонна подобрана. Связей многовато. Вернее не понятен смысл их расстановки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:28. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Коэф. расч. длины задан правильно - 2. Однопролетная свободная рама с шарнирным опиранием ригеля. Связи - к центру каркаса желательно сместить. Я думаю, что знаете почему. Если нет - то оставьте - не смертельно. маленький совет на будующее - 1) подписывайте при назанчении жесткостей соответствующее назначение конструктивного элемента ( потом в постпроцессоре удобно работать), 2) если пошли на пространственную схему -пробейте сетку осей - удобно ориентироваться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Уууу как все запущенно коэффициент расчетной длины тут ни как не 2,0
Т.к. в верху у вас образуется условно жесткое соединение колонны с фермой. Рассчитываем условное сечение фермы.... Заходим в Кристал, открываем модуль расчета "Расчетные длинны", выбираем Вид рамы-свободная Этажность-один Переходим на закладку "Расчетные длинны", вводим данные и получаем результат... В вашем случае думаю получится в районе 1-1,3 Из плоскости рамы соответственно принимаем так же как и было(там скорее всего 1,0 стоит), но можно уменьшить если ввести в среднем уровне, еще одну распорку... Последний раз редактировалось John_Galt, 17.05.2012 в 10:09. |
|||
|
||||
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
Действительно, по схеме работы колонна близка к случаю 5 из табл. 30 СП 16.13330.2011, так как внизу жесткая заделка, а жесткость ригеля (фермы) на порядок выше колонны. То есть расчетная длина стремится к 1, что и заметил John_Galt. Просто такая схема со всеми жёсткими узлами. Сейчас так не модно делать, схема сильно чувствительна к неравномерным осадкам, что не есть хорошо. Также сильно рекомендую "как бы ферму" в меньшем пролёте, у которой пояса сходятся "в ноль" заменить на нормальную прокатную или сварную балку. Потому, что ферма с углом наклона раскосов в 10 градусов, это не ферма, а непонятно что. Ну и вертикальных связей по колоннам достаточно в одном пролете, ибо кранов, я так понял по нагрузкам, там нет.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
John_Galt, условно жесткоё))) все узлы условно жесткие или условно шарнирные. Цитата:
Будьте добры! Укажите где?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 17.05.2012 в 14:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Цитата:
Тут с нижним поясом ошибочка вышла, но вот с верхним так оно и есть, см рис. 2 PS. А вот перед Russian depression, советую извинится, вы по моему сами не правы... Ну и связи по нижнему поясу я б все таки пересмотрел, надо расопорочку ставить, а не крестом завязывать нижний и верхние пояса... Хотя в двух пролетах галку надо поставить.... PSS. То что на паервом рисунке представленно, это и можно назвать условно жестким, узлом, т.к. там работают 2 пары сил... Хотя можно и просто жестким узлом назвать... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899
|
Могут, так обычно и происходит, ведь при таком креплении фермы к колонне, это фактически балка с жестким креплением к колонне, с приведенным сечением равным приведенному сечению фермы.....
|
|||
|
||||
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
Цитата:
Повторюсь, принятая схема со всеми жёсткими узлами при неравномерных осадках фундаментов ведёт к неконтролируемому перераспределению напряжений в рамном поперечнике. А зачем такое счастье? Последние пару лет имел дело с европейскими проектами, так там пространственную неизменяемость каркаса решают с помощью связей: вертикальных, по перекрытиям, по покрытию, по верхним/нижним поясам. А узлы практически все шарнирные, здание можно вручную посчитать И в этом есть рациональное зерно, особенно если каркас - не три палки, как здесь, а куча этажей, балок, связей, пролётов, все разные. Конструктивная схема более гибкая, можно реконструкцию проводить, что-то убирать, добавлять, менять нагрузки без фатального эффекта полного перерасчета и замены/усиления элементов. Вопрос топикстартеру: Почему принята такая схема со всеми жёсткими узлами? Из-за сейсмики? Хочется понять логику. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Стальная рама, крепь горной выработки, моделирование круглой рамы | Tyhig | SCAD | 22 | 28.10.2016 17:24 |
Коэффициент учитывающий характер шероховатости | Ded_M03ay | Инженерные сети | 1 | 25.03.2012 13:12 |
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? | mikel | Лира / Лира-САПР | 23 | 27.01.2012 18:15 |
Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения | Людмила | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.10.2010 10:04 |