| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП

Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2013, 10:09
Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП
VictorCap
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 5

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно посчитать количество и размер высокопрочных болтов во фланцевом соединении нижнего пояса фермы из ГСП. Усилие в поясе 145т. Считаю по формулам раздела 14.3 СП 16.13330.2011 Фрикционные соединения (на болтах с контролируемым натяжением) № 191 и 192, но не уверен в правильности моих действий, так как на мое усилие получается 9 болтов диаметром 27мм. А в сортаменте фланцевых соединений растянутых элементов из круглых труб на усилие 184 тонны достаточно 8-ми болтов диаметром 24мм. Схему фланцевого соединения прилагаю.
Может где нибудь есть такой же сортамент для соединений из ГСП?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Clip.jpg
Просмотров: 912
Размер:	44.8 Кб
ID:	106456  

Просмотров: 22603
 
Непрочитано 24.06.2018, 16:35
#61
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Єто сжатьій узел у Мурашки. Наш растянут. Ну еще один плюс «моего» варианта то, что можно присоединять связи больше раскосов
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2018, 17:00
#62
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


У Мурашки он тоже растянут. Пруф прикрепил. Но это не важно. Жить можно и с тем и с этим. Твой лучше если требуется не вылазить фланцами за габарит сечения (например, в тентовых конструкциях), мурашкин - если требуется что-то простое нет времени моделировать индивидуальные узлы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Набросок.png
Просмотров: 217
Размер:	400.7 Кб
ID:	203849  
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 13:55
#63
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Да это никакой не индивидуальный, а самый обычный узелок. Те, кто твердят о его ненадежности в силу большей вероятности расслоения должны полностью забыть тогда об фланцевых узлах двутавров. Врезка - это вообще один из самых надёжных вариантов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 13:59
#64
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Врезка - это вообще один из самых надёжных вариантов.
Это если парубок, держащий в руках болгарку, качественно похмелен.

а чем на культурных предприятиях такие врезки делают? Вручную или какое-нибуть нанотехнологичное ЧПУ?
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 14:10
| 1 #65
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Пересечение трех швов находится в таком месте, что никакой опасности не несет. Швы пересекаются и в « обычном» фланце. Да и вообще пересечение швов есть всегда и везде и для кончтрукцийгде нет бешенной динамики это неопасно. То, что писал Бармаглотище, дескать в «серийном» больше априори запас и он надежнее неправда. Можно сделать любой с запасом в 5 раз, вопрос зачем? Большинство серийных решений наоборот предполагают использование несущей способности на пределе во всем. Расслоение больше сосредоточено по двум линиям- ну и что? Если сталь фланца г... но - то оно г...но везде. И тыкать пытаясь найти в нем нормальный материал - это полная ерунда. Поэтому я считаю, что весомых аргументов против приведено не было. Дело в том, что я давно и не раз такие узлы применял. Просто сейчас возник вопрос сравнения оного с «серийным».
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 14:37
1 | #66
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Четыре года назад тему создавал про узлы для труб (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112264&page=2пост №27. Там такое выложили.
Мне нравится. только заглушек нет почему-то
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4978.jpg
Просмотров: 251
Размер:	236.1 Кб
ID:	203866  
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 14:44
#67
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
То, что писал Бармаглотище, дескать в «серийном» больше априори запас и он надежнее неправда.
неправда, что Бармаглотище писал, будто там больше запас.
Бармаглотище писал о надежности (грубо говоря, о последствиях возникновения, скажем, внутреннего расслоя площадью, например, 5 см2, а также о вероятности возникновения этого расслоя), а не о расчетном недонапряжении узла.
Offtop: Ваван, не надо свои мысли (неправильные) выдавать за мои слова. Если чего-то недопонял в моих постах - лучше уточни в личке, а не пости ошибочные домыслы

Сталь г..но.. Хороший термин. Но - даже в самой супер-пупер допускаются внутренние несплошности не более определенного размера. Вопрос - куда эта конкретная несплошность попадет и какие у этого будут последствия.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 17:07
#68
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Бармаглотище, прости за нечетко высказанную мысль. Я понял что ты хотел донести, но я несогласен с этим . Тоесть я именно несогласен с тем, что серийный более надежен. Почему - уже написал. Последствия расслоя будут одинаково катастрофичными в обеих вариантах, если по расчету узлы будут иметь одинаковую несущую способность - так мне выдается. У серийного узла начнет рвать ребра, у моего тоже. А дальше уже предвидеть тяжело. В моем случае все швы одинаковые равнопрочные металлу фасонок, авось остановится рассло на краю деффекта. В серийном если добежит трещина до швов профиля - все, трындец, они неравнопрочные с профилем и даже если оасслой остановится - порвет швы. Хотя можно пофантазировать и в противоположную сторону. Поэтому надо говорить чисто инженерно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 19:22
#69
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... я несогласен...
Offtop: НУ и ладно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 13:38
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Vavan Metallist, а ты на велосипеде с квадратными колёсами пробовал?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 14:11
#71
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
на велосипеде с квадратными колёсами
- почему нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 07:00
#72
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Поэтому надо говорить чисто инженерно.
Чисто инженерно - твой узел г-но. Причём с любых точек зрения.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Странно, что никто не замечает основной дефект врезок - ослабление сечения.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 19:33
#73
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Бахил, до сегодняшнего дня я тебя боля-меня уважал. Я конечно сам не подарок, но в данном случае просто прошу: админы, удалите предыдущий пост. Просто, чтоб тема этим самым не заполнилась.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 20:56
#74
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Тю, Vavan Metallist, обиделся чтоль?
Ну так вот тебе основные косяки твоего узла:
1. Ослабление сечения растянутого пояса;
2. Концентрация напряжений с вытекающими;
3. зашкаливающие количество сварных швов;
4. Трудоёмкость.
Собственно обо всём уже писали.
Короче, твой узел много хуже типового.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 28.06.2018 в 23:10.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 22:46
#75
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
1. Ослабление сечения растянутого пояса;
- где там ослабление?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 23:08
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Смотри в корень!(с)
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 23:19
#77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
СмотриЗри в корень!
- там можно использовать Ru вместо Ry, поэтому нестрашно (см. Пособие к стальным про расчет на прочность сечений с ослаблениями).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 09:16
#78
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тю, Vavan Metallist, обиделся чтоль?
Ну так вот тебе основные косяки твоего узла:
1. Ослабление сечения растянутого пояса;
с какого лешего? наоборот врезанные ребра сделали сечения пояса мощнее. Сделай сечение по месту врезки. Они же не тупо вставились в пояс, они как бы еще и приварены к трубе и по сути образуют теперь мощное новое сечение, не?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 09:39
#79
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не?
- там, где фасонки кончились.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2018, 10:02
#80
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там, где фасонки кончились.
и что? стало сечение равное трубе, не? ну понятно концентрация напряжений там есть, что не очень хорошо, но сечение пояса то почему вдруг ослабло?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25