09.07.2013, 09:39 | #1 | |
Вертикальная связь сквозь ребро базы колонны.
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 11665
|
|
||||
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189
|
Мне кажется что лучше повернуть базу относительно оси колонны
(сейчас предлагается стакан, сборник грязи и затрудненн осмотр башмака колонны) тогда не придется ни чего резать, только дополнительно нужно вварить ребро между траверсой и поясами колонны
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Да узел в ScetchUp сделан, по поводу центрации выше траверсы согласен, но это нужно проверить на дополнительный момент, базы после монтажа обетонируются поэтому проблем с накоплением воды не должно быть. 4 вариант сам предполагаю более технологичный. Изменения в расположении базы вносить не могу, т.к. фундаменты уже под это положение выполненны.
|
|||
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Я резко против!!! Все не так. Это не ребра! И далее есть минусы. Либо пусть переделывают на заводе либо на месте. Но так не пойдет. Лопухи эти к черту (!) не воспринимающие ничего кроме Н. Ребра должной формы варить по оси стенки двутавра. Сбоку должной формы фасонку под связь и перекрыть сверху ребром жесткости. А это ерундистика какая-то. Адванс Стилл мать его так...
__________________
Холост |
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Во всех вариантах вертикальное ребро связи будет продавливать либо траверсу, либо траверсу и стенку колонны. Вертикальное ребро по верху нужно перехватить горизонтальным, приваренным к полкам колонны. Остальное я бы сделал как у Кентонеллы, только к торцам полок приварил бы ребра - довел их до грани плиты.
P.S. Где-то встречал требование (лень вспоминать), что противосдвиговые упоры при сейсмике нужны обязательно. P.S.P.S. И, кстати, шпоры из швеллера я бы размещал наибольшей жесткостью вдоль усилия в связи, т.е. не так как у ТСа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Конструирование базы V-образной металлической колонны. | Poreth | Металлические конструкции | 6 | 06.09.2008 20:38 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |