Нужно ли заземление в моем случае?
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 8253
|
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
УЗО срабатывает только на утечку тока. При замыкании, автомат отключится, но Iкз должен куда-то уходить. Для этого и используется основная и повторная система уравнивания потенциалов. На вводе обязательно должно быть основное заземление ГЗШ. Заземление опор являтеся дополнительным заземлением. Посмотрите п.1.7.60, 1.7.61 ПУЭ.
__________________
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 31.10.2014 в 10:38. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Если фаза каким-то образом попала на корпус электроприбора, а заземления нет, то УЗО не сработает, пока кто-нибудь своими руками (желательно мокрыми, стоя босиком на бетонном полу ) этот прибор не заземлит.
Так что заземления много не бывает |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ничего больше не надо, заземление со столба приходит в щит на шину PE, дальше всё как обычно. А вы что, контур хотите себе ещё дополнительно, оно вам надо на участке? ГЗШ здесь громко сказано. Обычно прямо рядом со столбом забивают уголок и с него тянут проводник на щит учёта на столбе, от туда уже в дом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.10.2014
Сообщений: 8
|
Здравствуйте Уважаемые форумчане!Благодарю всех кто принял участие в обсуждении моей темы.В данном случае я принял решение воспользоваться сылкой из Википедии(У всех может быть свое мнение на "такой" источник)Там предложено 4 варианта,я цитирую 2. ИТАК Википедия гласит:
Работа заземления при неисправностях электрооборудования Корпус не заземлён, УЗО установлено. Корпус прибора будет находиться под фазным потенциалом и это не будет обнаружено до тех пор, пока не возникнет путь для прохождения тока утечки. В худшем случае утечка произойдёт через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети с неисправностью, как только возникла утечка. Человек получит лишь кратковременный удар током (0,01…0,3 с — время срабатывания УЗО), как правило, не причиняющий вреда здоровью. Корпус заземлён, УЗО установлено. Это наиболее безопасный вариант, поскольку два защитных мероприятия взаимно дополняют друг друга. При попадании фазного напряжения на заземлённый проводник ток течёт с фазного проводника через нарушение изоляции в заземляющий проводник и далее в землю. УЗО немедленно обнаруживает эту утечку, даже если та весьма незначительна (обычно порог чувствительности УЗО составляет 10 мА или 30 мА), и быстро (0,01…0,3 с) отключает участок сети с неисправностью. Помимо этого, если ток утечки достаточно велик (превышает порог срабатывания предохранителя, защищающего эту цепь), то может также сработать и предохранитель. Какое именно защитное устройство (УЗО или предохранитель) отключит цепь — зависит от их быстродействия и тока утечки. Возможно также срабатывание обоих устройств. Важно также, что только в этом случае, отказ какого-либо одного из двух защитных устройств не приведёт к полной неработоспособности системы защиты. Я ПРИНЯЛ ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
мне шина заземления пришла с соседнего столба (у которого кстати иммется свое заземление), но меня обязали (и в проекте это отражено) сделать под своим ящиком повторное заземление и плевать что они соединены вместе. Эту же шину заставили и на верхушку столба завести, видимо молниеотвод? Пока все было расстыковано еще и сопротивление заземления померили, о чем составили акт и с этим актом уже только электричество подцепили
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Контур заземления после ввода обязательно.
Последний раз редактировалось BM60, 06.11.2014 в 09:55. |
|||
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 08.08.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 131
|
Для вводов, выполненных ВЛ, применяется ПУЭ п.1.7.102, 1.7.103 (это указано в 1.7.61). "...на вводах ВЛ к электроустановкам,
в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN проводника". P.S. Вообще непонятно, как без повторного заземления можно делать ввод от ВЛ?! А ОПН куда подключать в таком случае? При выдаче ТУ сейчас многое электроснабжающие организации его установку обязательно прописывают. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? | Lexxx | Технология и организация строительства | 102 | 13.03.2012 15:14 |
Нужно ли делить здание деформационным швов в данном случае? | Primeiro | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 29.12.2011 17:17 |
Нужно ли делать две связи по колоннам (по высоте) в этом случае? | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 03.08.2011 15:02 |
Нужна ли в моем случае гос.экспертиза? | sem207 | Разное | 9 | 18.02.2009 10:30 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |