Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что может быть не так с этим необычным кронштейном при загружении?

Что может быть не так с этим необычным кронштейном при загружении?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2019, 14:49 #1
Что может быть не так с этим необычным кронштейном при загружении?
Нэо Крафт
 
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158

Нужно место для прохода людей, поэтому пришлось сдвинуть раскос к центру балки. К монтажному столику решил дополнительно приварить балку, так как будет тянуть левый край вверх. Прикидывал в Кристале как разрезную балку, то консоль из 20 двутавра несет с запасом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fff.png
Просмотров: 213
Размер:	40.3 Кб
ID:	211261  

Просмотров: 1332
 
Непрочитано 22.02.2019, 15:22
#2
alex-archi


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98


Сила от пары пойдет на существующую балку. Узел крепления существующей балки к колонне выдержит доп нагрузку горизонтальную?
alex-archi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2019, 15:30
#3
Нэо Крафт


 
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
Сила от пары пойдет на существующую балку. Узел крепления существующей балки к колонне выдержит доп нагрузку горизонтальную?
должен выдержать, туб была другая подобная конструкция площадок с опиранием оборудования.

----- добавлено через ~3 мин. -----
А вот ещё доп вопрос: если пластины так прилично подрезаются из-за оголовка сущ колонны, то для пущей надежности лучше приварить низ балки к монтажному уголку?

----- добавлено через ~17 мин. -----
[quote=Нэо Крафт;1785924]должен выдержать, туб была другая подобная конструкция площадок с опиранием оборудования.

----- добавлено через ~3 мин. -----
А вот ещё доп вопрос: если пластины так прилично подрезаются из-за оголовка сущ колонны, то для пущей надежности лучше приварить низ балки к монтажному уголку?(даже если раскос был бы нормально, к концу балки)
Нэо Крафт вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 22:51
#4
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Прикидывал в Кристале как разрезную балку, то консоль из 20 двутавра несет с запасом.
В балке кроме поперечной силы и изгибающего момента будет еще действовать продольная сила.

Последний раз редактировалось al3003, 24.02.2019 в 12:01.
al3003 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2019, 12:14
#5
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


ради любопытства, Б4 гнутый профиль?

----- добавлено через ~9 мин. -----
без обид, но вся твоя конструкция кувыркнется. Разрисуй как ты себе представляешь, что будет воспринимать усилия от нагрузок начиная от элементов заканчивая сварными швами и сущ. колонной.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2019, 17:13
#6
Нэо Крафт


 
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
ради любопытства, Б4 гнутый профиль?
Нет, швеллер 20У

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
без обид, но вся твоя конструкция кувыркнется. Разрисуй как ты себе представляешь, что будет воспринимать усилия от нагрузок начиная от элементов заканчивая сварными швами и сущ. колонной.
На верху, Б4 вмыкает в коротыш Б4 (удлинение по сущ сварной балке на 450мм), то просто с этого ракурса не совсем понятно (кажется что Б4 вмыкает в сварную). А зеленый квадрат это скрытая область, а не пластина. Короче, поставил раскос в конец, как и положено. К площадке есть доступ с других сторон, обойдут.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
А вот ещё доп вопрос: если пластины так прилично подрезаются из-за оголовка сущ колонны, то для пущей надежности лучше приварить низ балки к монтажному уголку?(даже если раскос был бы нормально, к концу балки)
Может кто ответит на этот вопрос?

Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 24.02.2019 в 17:19.
Нэо Крафт вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2019, 17:43
1 | #7
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
А вот ещё доп вопрос: если пластины так прилично подрезаются из-за оголовка сущ колонны, то для пущей надежности лучше приварить низ балки к монтажному уголку?
Вы сначала правильно определите усилия в элементах схемы, а потом увидите на какие нагрузки нужно будет рассчитывать крепления. Балку и подкос нужно считать совместно.
al3003 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что может быть не так с этим необычным кронштейном при загружении?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
СПДС 10 + Автокад 2014. Дико тормозит любой файл, даже новый, в чем может быть причина? erikbond ПО от CSoft 23 30.01.2022 20:30
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? bf21 Технология и организация строительства 5 31.10.2019 12:47
Какой может быть конструкция старого офисного здания? Wild Vodnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.10.2015 10:38
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? Roman_sl Архитектура 24 14.10.2014 05:57