Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите с Лирой - геометрически изменяемая схема получается

Помогите с Лирой - геометрически изменяемая схема получается

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2008, 21:21 #1
worm
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 10

Стал изучать Лиру, рашел сделать расчет 9-ти этажной, 2-х пролетной плоской рамы. Создал схему, нагрузки- произвел статический расчет, выдает ошибку (геометрически изменяемая система). Если не сложно подскажите в чем моя ошибка.

Вот файл с расчетами

Вложения
Тип файла: rar урок 1.rar (1.2 Кб, 123 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.01.2008 в 22:19.
Просмотров: 5817
 
Непрочитано 10.01.2008, 23:56
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


У Вас схема с 6-ю степенями свободы,стержни тоже КЭ10,а закрепления по Y нет нигде,либо поменяйте признак схемы и тип КЭ стержней,либо добавьте закреплений на опрах
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2008, 23:59
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Да и жесткость колонн "подозрительно" маловата. Вы не ошиблись????
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 00:01
#4
worm


 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
У Вас схема с 6-ю степенями свободы,стержни тоже КЭ10,а закрепления по Y нет нигде,либо поменяйте признак схемы и тип КЭ стержней,либо добавьте закреплений на опрах
Спасибо!!! Исправлю и попробую еще раз пересчитать
worm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 00:05
#5
worm


 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Да и жесткость колонн "подозрительно" маловата. Вы не ошиблись????
Может быть и ошибся. Честно говоря я взял пример 1 с киги лиры и постарался сделать что то поинтереснее для обучения.
worm вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 00:08
#6
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Ну колонны-то по 4мм не бывают,из-за этого также не посчитаете
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 00:09
#7
worm


 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Ну колонны-то по 4мм не бывают,из-за этого также не посчитаете
проверю ставил 40 см. Большое спасибо!!!! Да увидел, я не идиот на ставил 40 см, открыл файл сохранено 0,4 см))))) понятно что удивляться не чему)))
worm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 00:20
#8
worm


 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 10


Все исправил, посчитала))) Дрюха спасибо!!!!!
worm вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 00:25
#9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Ой,да ладно Вам,сижу тут весь красный
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 08:06 Для пользователя Дрюха
#10
БухаровВ

Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
<phrase 1=


Здраствуйте, у мя проблемка ,я сам проектировщик-технолог, но возникла необходимость расчитать раму, задал все в лире выдает геометрическую изменяемость, посмотрите пожалуйсто если не сложно, а то я в Лире не селен. Защемление колон в фундамент жесткое, соеденение ригеля с колонной тоже жесткое. Рама промздания с мостовым краном.

Заранее примного благодарен за помощь.
Вложения
Тип файла: rar к.rar (595 байт, 91 просмотров)
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 08:22
#11
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


поглядел,Вы что-то напортачили с жесткостями,непонятные они у вас. Да и сопряжение подкрановой и надкрановой частей я бы выполнял с помощью жестких вставок. сделайте нормальные жесткости элементов и все посчитается
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 08:23
#12
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Кстати,а это уже готовая схема??? вы говорили,что у Вас здание с мостовым краном,но нагрузок от него нет никаких. Надеюсь,это всего лишь пока "сырая" схема
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 09:22
#13
БухаровВ

Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
<phrase 1=


да схема сырая и полность проресована, жесткости заданы соотношением по заданию, но почему геометрическая изменяемость не пойму
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 09:25
#14
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Вы задаете жесткости численным описанием,там несколько параметров,вы ввели лишь один. Так,я ща на работу выезжаю,приеду,напишу в личку,поболтаем
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2008, 09:29
#15
БухаровВ

Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
<phrase 1=


ок, жду
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2008, 00:44
#16
worm


 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 10


Ребята подскажите пожалуйста мне. Суть проблемы создал параболическую модель геодезического купила. Запретил в опорнх узлах перемещение,назначил материал, задал нагрузки. Не хочет считать. Если не сложно посмотрите и скажите какие ошибки я допустил. Заранее спасибо.
Вложения
Тип файла: rar Лира.rar (4.1 Кб, 80 просмотров)
worm вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2008, 00:50
#17
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Потому что перемещения запрещены только по Z,а по другим осям нет. Закрепите по другим осям и спите спокойно
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2008, 00:53
#18
worm


 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 10


Большое спасибо за ваши ответы может быть на мои не совсем умные вопросы
Расчитал)))

Последний раз редактировалось worm, 19.01.2008 в 01:06.
worm вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 21:08
#19
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Здравствуйте!
А подскажите пожалуйста как задать "Т" образную раму без шарниров?
Программа отказывается "ногу" к "поперечине", без узла примыкатьть. А если узел туда ставлю, то на эпюрах - шарнир получается.
Вроде все "свободы" поубирал...
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2008, 10:30
#20
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


МИНЗДРАВ, задачу выкладывайте, или рисунок, ничего не понял.
А вообще, если Вы к швейной нитке установите заделку по концам она от этого моментов воспринимать не будет. А если по сути, то поставив защемление или любую другую связь не всегда следует ожидать, что в ней появится усилие. Это может быть связано и принципиально с отсутствием нагрузок по данному направлению, и низкой жесткостью конкретного узла, что он не способен воспринимать нагрузки, есть случаи неправильного моделирования.
ander вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите с Лирой - геометрически изменяемая схема получается

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Помогите разобраться с Лирой bananillo Лира / Лира-САПР 15 14.09.2007 16:23
Помогите пожалуйста с Лирой 9.4 !!!! Yapp Лира / Лира-САПР 33 22.02.2007 06:14
Геометрически изменяемая система(люди добрые помогите) Boniconstr Прочее. Архитектура и строительство 33 19.06.2006 12:30
Помогите с геометрически нелинейной задачей. (и еще кое что) Sergey9 Прочее. Программное обеспечение 8 21.07.2005 11:35