Добрый день всем!
Установили строители водосточный лоток из стального листа 3мм. Длина лотка 6м. Опирается лоток по краям колонн. Выкладываю файлы AutoCAD и SCAD. Буду признателен по советам.
Меня вводит в смущение,что максимальное перемещение узлов 2мм,а напряжение в пластинах составляет свыше 500т/м2.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ЛОТОК.dwg (78.3 Кб, 381 просмотров)
Тип файла: rar Лоток.rar (3.8 Кб, 65 просмотров)

__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага...

Последний раз редактировалось RodiXX1, 16.09.2008 в 18:46.
Просмотров: 2177
 
Непрочитано 17.09.2008, 08:38
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


так 500т/м.кв. - это совсем маленькие напряжения для стали. 50кг/см.кв. всего...
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 11:25
#3
RodiXX1

Технолог мебельного производства
 
Регистрация: 20.02.2007
Первая столица Украины- Харьков
Сообщений: 235
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™


Спасибо.
__________________
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужно ли усиление?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58