| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет и конструирование фермы из ГСП

Расчет и конструирование фермы из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2009, 17:00
Расчет и конструирование фермы из ГСП
PATRONzzz
 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85

Здравствуйте. Необходимо рассчитать ферму из ГСП. Расчет проводил в Лира 9.4 R7 по двум схемам, с учетом жесткости узлов и по шарнирной схеме, оба расчета выкладываю. По указанию начальства ветровую нагрузку не учитывал, в РСН использовал одно сочетание собственный вес + временные нагрузки с коэффициентом надежности 1. Какой из расчетов более корректно отображает работу фермы?

Вложения
Тип файла: rar Ферма с жесткими узлами.rar (9.1 Кб, 602 просмотров)
Тип файла: rar Ферма с шарнирными узлами.rar (6.6 Кб, 450 просмотров)

Просмотров: 19251
 
Непрочитано 04.03.2009, 15:37
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Данная тема была во многих местах. Здесь, например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=286924&#post286924
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 15:58
#22
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Расчет проводил на добром десятке моделей, выбрал в конце концов шрнирную (руководствоовался п 13.8) с жестким опиранием на колонну, к тому же узлы с легкостью центрируются. При жесткой схеме моменты и в правду не значительные и на выбор сечений не влиляют. Подскажите как правильно расчитать сварные соединения, показанные на рисунке. Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 506
Размер:	26.3 Кб
ID:	16893  
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:08
#23
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Как реализовали жесткий узел стыка фермы и колонны?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:09
#24
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
Это слово "Гибкость"
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:15
#25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Подскажите как правильно расчитать сварные соединения, показанные на рисунке. Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
По приложению к СНиП II-23-81* раздел 15. Вот программка в екзеле. Протестировал, сравнил с похожими - все сходится, можете пользовать, но приложение скачайте и прочитайте. В доунлоаде кстати есть таких прог несколько разных.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 04.03.2009 в 16:24.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:16
#26
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Жесткий узел организовывал как фланцевое на высокопрочных болтах, как я понимаю такие соединения с легкостью воспринимают момент. А по поводу сечений что мешает их принимать квадратными или тогда центрировать узлы будет сложнее?
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:21
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Подскажите как правильно расчитать сварные соединения, показанные на рисунке.
Пособие к СНиП по металлу страница 66. Там учтена неравномерность распределения напряжений по шву для таких конструкций.
Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
Нет. Единственное, за чем нужно следить, чтобы габариты пояса и примыкающих раскосов не сильно отличались. Иначе плохо выполняется проверка на вырыв/продавливание.

Последний раз редактировалось IBZ, 04.03.2009 в 16:27.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:21
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Ну вот мне интересно, что скажут более опытные коллеги по поводу монтажа рамных узлов. В итоге он может работать как шарнирный. Поэтому не стремитесь "зарамливать" узёл.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:31
#29
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Советовался с преподователем, в общем такой узел можно считать жестким.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:37
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Вам для диплома это? Дело в том дипломное проектирование и реальное - несколько разные вещи. Для того чтобы, узел был рамным нужно соблюсти ряд требований.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:37
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Советовался с преподователем, в общем такой узел можно считать жестким.
А зачем здесь жесткий узел, да еще на фланцах? Расскажите о приемуществах такого решения.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:44
#32
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Какой там узел впринциэпе не имеет значения - при таких нагрузках на данный расчет это сильно не влияет.

Последний раз редактировалось PATRONzzz, 04.03.2009 в 17:03.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:46
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Не подходите так к делу - разберитесь и усвойте. Влияет это на расчёт.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:49
#34
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Расчет проводил на добром десятке моделей, выбрал в конце концов шрнирную (руководствоовался п 13.8) с жестким опиранием на колонну, ... Да и еще есть ли теоретическое обоснование тому что сечение решетки фермы необходимо развивать из плоскости фермы?
Как только Вы делаете жесткий узел сопряжения фермы с колонной, Вы получаете два неприятных момента:
-- Вы не можете проводить расчет фермы и колонн по отдельности, а вынуждены считать раму.
-- В нижнем поясе фермы Вы получите не только растяжение, но и сжатие, поэтому будете вынуждены для обеспечения необходимых гибкости и устойчивости элементов из плоскости фермы либо выполнить систему связей по нижнему поясу, либо развивать его из плоскости фермы.
 
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:50
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Какой там узел впринциэпе не имеет значения - при таких нагрузках на данный расчет не влияене влияетто не влияет.
Ошибаетесь! На фланцы идет куча дополнительного высококачественного металла, да монтажники за такой узел вряд ли поблагодарят. Даже несмотря на лишний тоннаж.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 17:01
#36
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Наверное вы правы, я пересмотрю сопряжение фермы с колонной. Вопрос по сечению раскосов, правильно ли будет в Лире повернуть сечение раскоса (большей высотой из плоскости фермы) при заданиии жескостей, и учтет ли это Лира-СТК при подборе сечения?
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 17:01
#37
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ошибаетесь! На фланцы идет куча дополнительного высококачественного металла, да монтажники за такой узел вряд ли поблагодарят. Даже несмотря на лишний тоннаж.
Ану ка поясните мне, че там монтажники? Им то и делов что ключ динамометрический купить. А то я тоже фланцевые соединения люблю.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 17:06
#38
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
правильно ли будет в Лире повернуть сечение раскоса (большей высотой из плоскости фермы) при заданиии жескостей, и учтет ли это Лира-СТК при подборе сечения?
А почему Вы не хотите применять квадратные трубы?
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 17:12
#39
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Я бы с удовольствием, но во всей литературе каторую я читал рекомендуетяс развивать сечение из плоскости, да и Лира подбирает его прямоугольным, а своего опыта в этом вопросе не хватает. Вот я и обратился за помощью.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 17:12
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ану ка поясните мне, че там монтажники? Им то и делов что ключ динамометрический купить. А то я тоже фланцевые соединения люблю.
А они нет. Многодельно, говорят. Трудно крутить, говорят. Много контроля, говорят. Требует квалификации, говорят. Трудно сваривать толстый и тонкий металл, говорят. ..., говорят. Одним словом - головная боль. Наш менталитет, одним словом. Естественно, у солидных фирм проблем нет.

Последний раз редактировалось IBZ, 04.03.2009 в 17:26.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет и конструирование фермы из ГСП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2008 21:40
Расчет сегментной фермы Dimonam Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2008 00:24
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48