Непрочитано 22.07.2009, 23:53
расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости
SmeaNi
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162

Доброе время суток! Подскажите пожалуйста как реализуется в SCADе учет податливости металлических связей? и как такой расчет вообще произволится?

Последний раз редактировалось SmeaNi, 27.07.2009 в 22:52.
Просмотров: 15181
 
Непрочитано 20.08.2009, 16:20
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Попадал и я также , когда эксперт уверяла, что для изгибаемого элемента крайне важна гибкость при сжатии, и что балка не проходит по гибкости ибо она работает как распорка.
... и была абсолютно права, так как если элемент совмещает функции, то должен совмещать и требования.

Последний раз редактировалось IBZ, 20.08.2009 в 16:29.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 16:35
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Извините за оффтоп. IBZ, я лично с ней не общался. Замечание такое было получено. Аргументировать у экспертов свои требования не принято. Инженер должен предоставить проверочный расчёт. Мне до сих пор не понятно каким образом шарнирно-опёртая балка, работающая по одно пролётной схеме может быть и распоркой. Есть горизонтальные распорки между рамами. То здание соединительный кордиор работал по рамно-связевой системе - был и связевый блок и распорки, которые и выполняли функции, которые эксперт стала возлагть на прогон. К тому же податливость узла крепления прогона к раме присутсвует. Да и в подавляющем большинстве практических расчётов пренебрегают работой прогона как распорки.
Далее, если рассуждать как эксперт , то при расчётной длине мю=1 чуть не хватало величины радиуса инереции, чтобы перекрыть значение максимальной гибкости в плоскости действия нагрузки. А в таком случае, что делать с другим радиусом инерции - отличие где-то в 3 раза??? Связь-то должна быть равноустойчива!!! Получалось, что надо было развивать сечение из плоскости и увеличивать радиус инерции. Короче, пришлось сечение в чертежах менять , чтобы хотя бы в плоскости действия нагрузки прогон проходил по гибкости. У меня не очень большой опыт, но замечание эксперта мне необъективным показалось.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2009, 19:17
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мне до сих пор не понятно каким образом шарнирно-опёртая балка, работающая по одно пролётной схеме может быть и распоркой. К тому же податливость узла крепления прогона к раме присутсвует. Да и в подавляющем большинстве практических расчётов пренебрегают работой прогона как распорки.
Вы хотите сказать, что ставите под промежуточным прогоном дополнительные распорки ??

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Далее, если рассуждать как эксперт , то при расчётной длине мю=1 чуть не хватало величины радиуса инереции, чтобы перекрыть значение максимальной гибкости в плоскости действия нагрузки. А в таком случае, что делать с другим радиусом инерции - отличие где-то в 3 раза??? Связь-то должна быть равноустойчива!!!. Получалось, что надо было развивать сечение из плоскости и увеличивать радиус инерции. Короче, пришлось сечение в чертежах менять , чтобы хотя бы в плоскости действия нагрузки прогон проходил по гибкости. У меня не очень большой опыт, но замечание эксперта мне необъективным показалось.
В вертикальной плоскости при длине 6(м) уже [8 имеет гибкость меннее максимальной [Я]=200, что же за прогон был у Вас? Другой радиус инерции в случае профнастила или сэндвич-панелей, если считать их развязкой, не задействован. Это, кстати, еще один косвенный аргумент за то, что панели все-таки являются раскреплением. Противники этого просто обязаны ставить дополнительные связи-распорки по верхнему поясу покрытия или применять увеличенные сечения. По крайней мере, когда элементы не могут считаться растяжками А насчет равноустойчивости, да с какой стати: Яу <= 200 и все.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 20:51
#24
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


при жёстком креплении в элементе тут же появляется момент-это понятно...но как же мне привести все в нормальный вид,ведь эксперт требует чтобы все было сделано в соответствие с этими рекомендациями?
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 08:40
#25
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
но как же мне привести все в нормальный вид,ведь эксперт требует чтобы все было сделано в соответствие с этими рекомендациями?
попросите экперта указать конкретный пункт нормативной документации. Сможет ли он обосновать свои требования?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 10:02
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


IBZ, извините пожалуйста, я не совсем Вас понял. Я хочу сказать, что сооружение работает по рамно-связевой схеме. Т.е. геометрическую неизменяемость в продольном направлении ( из плоскости рам) и устойчивость обеспечивают связи и распорки по коньку и в месте примыкания ригеля к стойке рамы. Прогон работает как балка, как изгибаемый элемент и не работает как распорка.
Приношу свои извинения - наврал я в плоскости - порядок. Сечение прогона двутавр 30Б1, пролёт 7.5 м. 750/12,44 =60,3. А вот из плоскости 750/3,29 =228, даже несмотря на то, что он раскреплён профлистом.
По поводу равноустойчивости - я так пониаю, расчётная длина/радиус инерции < 200 в любой из плоскостей элемента связи, а не только относительно у-у.
SmeaNi , а можно посмотреть на конструктивное решение Вашего узелка. Ведь чертежи Вы подавли в экспертизу? Может быть у Вас соотношение жесткостей такое, что в любом случае НЕреально сделать так, чтобы связь на себя взяла момент. Что , ИМХО, опять же неправильно. Функция работы связей описана в сотнях книг. Вот поэтому я и подумал, что попросту говоря эксперт "докопалась" для того, чтобы Вы или ваше руководство задумалось об альтернативном решении этой проблемы - проблемы прохождения экспертизы и получения положительного заключения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 12:04
#27
SmeaNi

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 162
<phrase 1=


эксперт конкретно указал на пункт 2.6 и п.3.4 "Рекомендации по расчету каркасов многоэтажных зданий с учетом податливости узловых сопряжений сборных железобетонных конструкций"...узел...прилагаю
Вложения
Тип файла: zip связи выше о.ооо.dwg.zip (2.06 Мб, 205 просмотров)
SmeaNi вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:36
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
IBZ, извините пожалуйста, я не совсем Вас понял. Я хочу сказать, что сооружение работает по рамно-связевой схеме. Т.е. геометрическую неизменяемость в продольном направлении ( из плоскости рам) и устойчивость обеспечивают связи и распорки по коньку и в месте примыкания ригеля к стойке рамы. Прогон работает как балка, как изгибаемый элемент и не работает как распорка.
Представим себе "сарайчик" c одним блоком горизонтальых связей по верхнему поясу ферм. В такой ситуации считать элементы раскрепления верхнего прояса фермы из плоскости растяжками никак не получится - направление деформаций потери устойчивости пояса непредсказуемы. Стало быть, если прогон не является распоркой (Я <= 200), надо ставить дополнительные элементы или увеличивать до неприличия сечение пояса

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Приношу свои извинения - наврал я в плоскости - порядок. Сечение прогона двутавр 30Б1, пролёт 7.5 м. 750/12,44 =60,3. А вот из плоскости 750/3,29 =228, даже несмотря на то, что он раскреплён профлистом.
Интересно, как Вы в этом случае (раскрепление верхнего пояса профлистом) представляете себе потерю устойчивости из плоскости хоть от продольной силы, хоть от изгиба, хоть от того и другого вместе? Если и считать гибкость из плоскости, то надо брать расстояние между точками крепления настила (300-500 мм), а не полную длину прогона.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
По поводу равноустойчивости - я так пониаю, расчётная длина/радиус инерции < 200 в любой из плоскостей элемента связи, а не только относительно у-у.
Это - да.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2009, 15:30
#29
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от SmeaNi Посмотреть сообщение
эксперт конкретно указал на пункт 2.6 и п.3.4 "Рекомендации по расчету каркасов многоэтажных зданий с учетом податливости узловых сопряжений сборных железобетонных конструкций"...узел...прилагаю
В рекомендациях все расписано:
Цитата:
3.4. Податливость сопряжений в связевых панелях
Вероятно надо вместо стальных элементов ввести упругие связи с жесткостью расчитанной по данному параграфу. Лично я не понимаю зачем. А практически экперт пребует провести расчет с учетом нелинейности.
лично я бы ответил что данные рекомендации относятся к сборняку, а у вас монолит.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 11:46
#30
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Представим себе "сарайчик" c одним блоком горизонтальых связей по верхнему поясу ферм. В такой ситуации считать элементы раскрепления верхнего прояса фермы из плоскости растяжками никак не получится - направление деформаций потери устойчивости пояса непредсказуемы. Стало быть, если прогон не является распоркой (Я <= 200), надо ставить дополнительные элементы или увеличивать до неприличия сечение пояса
Поясните кто-нибудь. Получается, что даже прогон (швеллер27П, гибкость на 6м<200) я не могу использовать как раскрепление из плоскости при расчете главной балки?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 12:51
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Поясните кто-нибудь. Получается, что даже прогон (швеллер27П, гибкость на 6м<200) я не могу использовать как раскрепление из плоскости при расчете главной балки?
Да нет, конечно, не так написал . Я <= 200 - распорка, Я > 200 не распорка. Раз распорка (проходящая по всем другим параметрам) - значит однозначное раскрепление. Ну при правильной расстановке связей, разумеется. Если не распорка - надо смотреть на конкретную схему связей, т.к. раскреплять элемент может и растяжка.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 13:17
#32
bartalek


 
Регистрация: 25.03.2009
Сообщений: 10


Интересно, а зачем именно такой расчет эксперту? Что он потом будет говорить что у вас перерасход металла? Такой странный эсперт. А вы случайно имени не знаете?
bartalek вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 13:27
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Опять тема всплыла. Я стою на своём ( прям как в анекдоте))). Связи - связями, прогоны - прогонами. И не надо мешать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 13:42
#34
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да нет, конечно, не так написал . Я <= 200 - распорка, Я > 200 не распорка. Раз распорка (проходящая по всем другим параметрам) - значит однозначное раскрепление. Ну при правильной расстановке связей, разумеется. Если не распорка - надо смотреть на конкретную схему связей, т.к. раскреплять элемент может и растяжка.
Нет у Вас так и написано. Это я перепутал. Я имел ввиду что 6000мм/29,87=201-гибкость относительно верт. оси данного швеллера, больше предельной. Неужели он не раскрепляет(когда работает на сжатие)?
Еще такой вопросик. Допустим неразрезная балка настила. Верх раскреплен проф. листом. Нужно ли ее раскреплять на участках, где сжатая зона находится снизу (допустим на опорах). Хлопотно как-то..
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 14:39
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Нет у Вас так и написано. Это я перепутал. Я имел ввиду что 6000мм/29,87=201-гибкость относительно верт. оси данного швеллера, больше предельной. Неужели он не раскрепляет(когда работает на сжатие)?
Гибкость из плоскости считается не на пролет прогона, а на расстояние между точками раскрепления из плоскости - читай на расстояние между саморезами (350-500 мм) для легкой кровли.

Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Еще такой вопросик. Допустим неразрезная балка настила. Верх раскреплен проф. листом. Нужно ли ее раскреплять на участках, где сжатая зона находится снизу (допустим на опорах). Хлопотно как-то..
Никто на неразрезной прогон дополнительные раскрепления у опор ставить не будет. Поэтому вопрос надо немного переформулировать: какую расчетную длину принимать для такой зоны при определении Фи-балочного и гибкости прогона в плоскости большей жесткости. По первой части вопроса на форуме была когда-то большая дисскусия. Разработчик доказывал, что принципиально все равно какой пояс (сжатый или растянутый) закреплен от смещения - поскольку в обоих случаях все сечение закреплено от скручивания, без которого потеря устойчивости при изгибе невозможна. Также не может уйти в сторону и незакрепленный пояс - это возможно только при деформациях сечения балки. Но не все с этим были согласны, так так в СНиПе речь идет именно о раскреплении сжатого пояса. В качестве компромиссного варианта можно выполнить проверку на устойчивость на расчетную длину равную расстоянию приопорной сжатой зоны нижнего пояса прогона. Для предельной гибкости эти ухищрения, как правило, излишни - обыно и на полную длину все проходит.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 15:49
#36
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Гибкость из плоскости считается не на пролет прогона, а на расстояние между точками раскрепления из плоскости - читай на расстояние между саморезами (350-500 мм) для легкой кровли.
Ясно, спасибо.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
. Для предельной гибкости эти ухищрения, как правило, излишни - обыно и на полную длину все проходит.
А с плоской формой изгиба как? + еще сомневаюсь можно ли сэндвич панель брать как раскрепление. Вы бы на месте эксперта пропустили такой прогон? Чуствую заставят брать без раскрепления и все(первый раз в экспертизу пойду)
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 16:17
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А с плоской формой изгиба как? + еще сомневаюсь можно ли сэндвич панель брать как раскрепление. Вы бы на месте эксперта пропустили такой прогон? Чуствую заставят брать без раскрепления и все(первый раз в экспертизу пойду)
Так я собственно именно про устойчивость при изгибе в последних строках п.35. Устойчивость по сжато-изогнутой схеме для прогонов практически никогда не имеет места.

Если мне принесут такой прогон, то, как эксперт, пропущу такое решение без проблем. Хотя опять же единого мнения по этому поводу нет - поищите, была тут большая перепалка . В результате рассмотрения реальных узлов и их схем, в нашей конторе (РО ЦНИИПСК) пришли к выводу: кровельная сэндвич-панель является раскреплением верхнего пояса прогона на предмет Фи-балочного и вычисления момента от скатной составляющей, но не может считаться в полной мере диском для пространственного расчета.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 15:10
#38
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Интересно, кто-нибудь реально считал связи (в ручную или программах) на фактические усилия, исходя из принципа, о котором все и везде говорят:
"в случае смещения узлов крестовой связи, одна из них начинает работать на растяжение, а другая выключается из работы".
Конечно, вы скажите, это опыт и так оно есть на самом деле, я склонен доверять мудрости. Но как это реально проверить?
Полагаю, что "простейшим" способом будет задание односторонних связей в SCAD, работающих на растяжение, расчет вести в нелинейной постановке. В общем, пока я изучаю как убрать начальную геометрическую изменяемость системы
Буду рад быть посланным в определенную книгу )
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2012, 11:40
#39
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Не мучайте СКАД. Не посчитает он вам крестовую связь без учета работы сжатой ветви при шарнирном креплении распорки к колоннам и шарнирном опирании колонн на фундаменты. Вам эта самая псевдо-геом изменяемость не даст решить данную задачу. Эта ошибка вылезает из-за оценки СКАДом геом изменяемости схемы без учета односторонних связей и вантовых элементов.
Dakar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчет в SCAD металлических связей с учетом податливости

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет с учетом монтажа. Где оговорено это документально? Kalhaman Конструкции зданий и сооружений 5 21.07.2009 04:14
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58