Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолит с металлической кровлей. Мостик холода в кровле. Как решить узел ?

Монолит с металлической кровлей. Мостик холода в кровле. Как решить узел ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.08.2012, 12:23 #1
Монолит с металлической кровлей. Мостик холода в кровле. Как решить узел ?
APusvatset
 
Инженер
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.05.2010
Сообщений: 9

Здравствуйте !
Народ, если у вас есть пара свободных секунд - помогите решить такуб проблему.
Монолитное кракасное здание с металлической кровлей. Тоесть на железобетонные колонны опираются металлические конструкции. Утепление выполнено по чердачному перекрытию. Боюсь будет промораживать ? Может кто сталкивался ?
Заранее спасибо !

Насчет рисунка прошу не пинать - это схема. Минус - улица, Плюс - жилое помещение. Красная стрелка направление промерзания по металлической балке на опоре.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мостик2.JPG
Просмотров: 546
Размер:	54.3 Кб
ID:	85205  

Просмотров: 5672
 
Непрочитано 09.08.2012, 18:01
#2
baaba

архитектор
 
Регистрация: 07.07.2007
Москва
Сообщений: 644
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™


Мне кажется нужно понижать плотность бетона, м. б. добавить керамзитовый заполнитель вместо песка и щебня. Или опирайте металлическую колонну на пенобетонный блок D=600. Совсем от мостика холода конечно избавиться не удасться, но у бетона то же есть сопротивление теплопередаче, так что я думаю ничего страшного.
baaba вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 19:08
#3
APusvatset

Инженер
 
Регистрация: 07.05.2010
Екатеринбург
Сообщений: 9


Спасибо вам за интересную мысль.
Я тут к архитекторам сбегал. Замоделировали в программе ТРЕМ. Там что то совсем всё печально получается. При высоте пенька 300 мм - внутренняя поверхность стены температурой 7 - 11 градусов получается. И есть вероятность что она "заплачет". Беда в том что заказчик требует быстрого решения нестандартного вопроса, а я с таким ну совсем не сталкивался...
APusvatset вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 07:55
| 1 #4
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Может попробовать крепить колонну анкерными болтами через изоляционную прокладку?

Последний раз редактировалось VMT, 10.08.2012 в 08:15.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 08:20
#5
acid


 
Сообщений: n/a


НАНОКРАСКА утепляющая ))))))))))))))
 
 
Непрочитано 10.08.2012, 12:22
#6
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


А то что пенек в утеплитель обернут учли при расчете?
kechua вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2015, 14:46
#7
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Как решили вопрос?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 18:05
| 1 #8
web


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40


термопрофиль может помочь
web вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2015, 14:28
| 1 #9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Сделайте узел не на закладных, а на анкерных болтах. Под опорную пластину стойки положите термо-прокладку с отверстиями под анкера.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2015, 18:33
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Сделайте узел не на закладных, а на анкерных болтах. Под опорную пластину стойки положите термо-прокладку с отверстиями под анкера.
влагостойкую фанеру подложить можно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2015, 21:23
#11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Как решили вопрос?
А я и не заметил, что тема трёхлетней давности. Зачем было задавать вопрос автору который три года назад написал 6 сообщений и был таков?)))
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 15:49
#12
Schoeck


 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 4


Вот есть такое решение вопроса, см. приложенную каритнку.Нажмите на изображение для увеличения
Название: KST on Roof.JPG
Просмотров: 108
Размер:	40.6 Кб
ID:	209880
Schoeck вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолит с металлической кровлей. Мостик холода в кровле. Как решить узел ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мостик холода - монолит Liam Железобетонные конструкции 40 07.02.2019 14:32
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) APusvatset Архитектура 14 11.03.2012 22:08
мостик холода по металлической балке (консоль) Yu_rok Металлические конструкции 18 18.03.2011 02:41
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34