| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли проверять балку по гибкости?

Нужно ли проверять балку по гибкости?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2014, 05:30 #1
Нужно ли проверять балку по гибкости?
get_up
 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131

Вопрос в следующем. Имеется П-образная рама. На балку действует вертикальная нагрузка (трубопровод), но также сбоку дует ветер на конструкции, на сам трубопровод. Также на балку действует горизонтальная нагрузка по оси балки от трения трубопроводов. Получается в балке возникают усилия M, Q, N - сжатоизгибаемый элемент. Нужно ли проверять эту балку на гибкость? Если нужно, к какому пунтку таблицы 19 стального снипа отнести эту балку? Вообще гибкость проверяется для всех элементов, в которых возникает растяжение/сжатие? Или играет роль назначение элемента? Типа колонна, связи, распорки - это понятно , они и нужны чтобы приемущественно на сжатие работать, а как быть в сжато изгибаемых ? Как в моем случае?
Просмотров: 15065
 
Непрочитано 02.07.2014, 08:28
#2
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Если это балка со сжатием то не нужно контролировать предельную гибкость, если это некий сжатый элемент с изгибом то нужно. Можно отличить их друг от друга по коэффициенту mef, если он больше 20, то это балка. ИМХО
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger на форуме  
 
Непрочитано 02.07.2014, 10:30
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
если он больше 20, то это балка
Точно!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 10:46
#4
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


Благодарю за разъяснение!
get_up вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 11:25
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Если это балка со сжатием то не нужно контролировать предельную гибкость
А что, бывают балки, работающие в качестве распорок и имеющие гибкость меньше 200? Даже 16-метровый швеллер 22П, обсуждаемый в соседней теме, ломающийся от собственного веса, имеет в своей плоскости гибкость 180...
 
 
Непрочитано 02.07.2014, 11:42
#6
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А что, бывают балки, работающие в качестве распорок и имеющие гибкость меньше 200? Даже 16-метровый швеллер 22П, обсуждаемый в соседней теме, ломающийся от собственного веса, имеет в своей плоскости гибкость 180...
Я не встречал. У швеллеров и двутавров как ни крути в рабочей плоскости гибкость меньше 200. Видимо вопрос был про гибкость из плоскости или трубы работающие как балки.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 02:02
#7
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Я не встречал. У швеллеров и двутавров как ни крути в рабочей плоскости гибкость меньше 200. Видимо вопрос был про гибкость из плоскости или трубы работающие как балки.

Да нет, вопрос был про гибкость балки в плоскости. Поясните про "как ни крути гибкость в плоскости меньше 200" пожалуйста.
get_up вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 02:48
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


а что тут объяснять. при мю=1 швеллер №22 должен быть длиной под 18м, чтоб набрать гибкость в плоскости под 200
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 10:57
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Вообще гибкость проверяется для всех элементов, в которых возникает растяжение/сжатие?
Согласно СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" : "
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГИБКОСТИ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
6.15*. Гибкости сжатых элементов не должны превышать значений, приведенных в табл. 19*.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ГИБКОСТИ РАСТЯНУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
6.16*. Гибкости растянутых элементов не должны превышать значений, приведенных в табл. 20*."

Согласно примечаний к таблице 19: "2. Гибкость растянутых элементов, подвергнутых предварительному напряжению, не ограничивается."
И это единственное исключение.

Короче, если в вашей балке возникает продольное усилие N, то она тут же превращается в сжато (растянуто)-изгибаемый элемент и формально на нее тут же распространяются требования по предельной гибкости. И любой придирчивый эксперт ткнет вас в эти обстоятельства носом. И вы ничего не сможете ему возразить.
Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Имеется П-образная рама. На балку действует вертикальная нагрузка (трубопровод), но также сбоку дует ветер на конструкции, на сам трубопровод. Также на балку действует горизонтальная нагрузка по оси балки от трения трубопроводов. Получается в балке возникают усилия M, Q, N - сжатоизгибаемый элемент.
Дело в том, что в статически неопределимых конструкциях расчетные длины элементов зависят не только от геометрии конструкций, но и от распределения нагрузок между элементами, и от соотношения жесткостей элементов. И как только вы меняете жесткость хотя бы одного элемента в погоне за предельной гибкостью - тут же меняются расчетные длины элементов, в том числе меняется расчетная длина и интересующего вас элемента. Вот вы ему жесткость увеличите, а у него бац! - и расчетная длина увеличилась. И это может продолжаться до бесконечности. Этот парадокс давно известен опытным расчетчикам и специалистам по строймеху, но авторы НОРМ твердо стоят на своем (предельные гибкости никто отменять не собирается!) и на недоуменные вопросы отвечают: " А вы не увлекайтесь статической неопределимостью. И вообще - проектируйте так, чтобы подобные явления не возникали!"
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 02:19
#10
get_up


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Дело в том, что в статически неопределимых конструкциях расчетные длины элементов зависят не только от геометрии конструкций, но и от распределения нагрузок между элементами, и от соотношения жесткостей элементов. И как только вы меняете жесткость хотя бы одного элемента в погоне за предельной гибкостью - тут же меняются расчетные длины элементов, в том числе меняется расчетная длина и интересующего вас элемента.
Спасибо за включение в тему) А вот как быть с балками? В нормах по определению расчетных длин ни слова про них , есть фермы, связи, элементы пространственных конструкций (башни например). Как аналитически определить Lef для балок сжато-изгибаемых?

По поводу "Короче, если в вашей балке возникает продольное усилие N, то она тут же превращается в сжато (растянуто)-изгибаемый элемент и формально на нее тут же распространяются требования по предельной гибкости" Ну должно же быть какое-то соотношение между M и N чтобы не мается дурью и не тратить время на определение гибкости? Не буду же я заморачиваться при изгибающем моменте, скажем, 25 т*м и продольном усилии 1т и определять ЛЯМДУ для этого "сжато-изгибаемого" элемента ))
get_up вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 06:47
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


писали же про mef выше.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 09:48
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
тратить время на определение гибкости?
Не так уж много времени на это уходит. Я думаю, инженерное чутье должно подсказывать, когда балка получается какая-то очень гибкая и тоненькая и неплохо бы потратить 12-13 секунд на проверку гибкости...
 
 
Непрочитано 04.07.2014, 16:36
#13
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
А вот как быть с балками?
С точки зрения НОРМ балки являются только изгибаемыми элементами. А для изгибаемых элементов не требуется проверять предельную гибкость. Но как только в элементе появляется продольная сила, то он уже является не просто изгибаемым, а сжато (растянуто) изгибаемым и формально это уже вроде бы как и не балка вовсе.
Еще раз повторяю - это чисто формальный подход. Не нравится? Ваше дело. Но если эксперт будет на вас смотреть оловянными глазами и раз за разом задавать вопрос про предельную гибкость, то вы ему формально никак возразить не сможете.
Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Как аналитически определить Lef для балок сжато-изгибаемых?
А для этого существует строительная механика. Возьмите книгу, например, Вольмира и посмотрите как это делается. Можете еще на форуме сообщения от IBZ посмотреть. Он как раз много писал про устойчивость и определение расчетных длин.
Вы поймите простую вещь - в строймехе глубоко наплевать на то как именно вы стержень назовете (балкой, стойкой, связью или еще как). Если есть сжимающее усилие в стержне, то будте любезны доказать, что он устойчив.
Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Не буду же я заморачиваться при изгибающем моменте, скажем, 25 т*м и продольном усилии 1т и определять ЛЯМДУ для этого "сжато-изгибаемого" элемента ))
Еще как будете!
Вы поймите простую вещь, предельная гибкость - это достаточно притянутое за уши и чисто формальное понятие, которое было в советских НОРМАХ. Понятие это ввели из благих побуждений. Для чего именно - можете, например, в книге того же Горева прочитать. В Еврокодах такого понятия нет. И на западе распрекрасно без него обходятся. С расчетами на устойчивость ограничение предельной гибкости согласуется плохо. Почему - я уже писал ранее.

Цитата:
Сообщение от get_up Посмотреть сообщение
Ну должно же быть какое-то соотношение между M и N чтобы не мается дурью и не тратить время на определение гибкости?
Границу разумного каждый расчетчик определяет сам и под свою ответственность. А потом пытается убедить в этом проверяющих его работу специалистов.

Последний раз редактировалось Leonid555, 05.07.2014 в 20:50.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2014, 19:39
#14
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Можете еще на форуме сообщения от ZVV посмотреть. Он как раз много писал про устойчивость и определение расчетных длин.
Наверное, имелось ввиду посмотреть сообщения от IBZ. В моих сообщениях, особых выкладок об устойчивости и определении расчетных длин ТС не найдет.

По теме. Обычно, элементы запроектированные как изгибаемые (в случае наличия дополнительной продольной силы), в своей плоскости имеют достаточную гибкость, чтобы удовлетворить самые строгие ограничения гибкости по табл.19.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли проверять балку по гибкости?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую балку применить? RedWhiteFan Конструкции зданий и сооружений 12 18.06.2010 21:41
В каких случаях можно представить балку как тавр? Святослав_ Конструкции зданий и сооружений 16 13.04.2010 20:41
Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены small12 Конструкции зданий и сооружений 6 30.03.2010 22:42
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36