Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.05.2017, 12:00
Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом.
486
 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071

Запрожектирован пакет электрокабелей в пластиковых трубах 110 мм, засыпанных пескоцементом.
Запрожектировано линейное сооружение типа огромного забора с ленточным фундаментом.
Часть кабелей по отметкам сантиметров на 20-30 ниже подошвы фундамента.

Как провести кабель под фундаментом с учетом требования ПУЭ "2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается"?

Последний раз редактировалось 486, 04.05.2017 в 12:12.
Просмотров: 23285
 
Непрочитано 05.05.2017, 11:23
#21
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


А почему бы для пересечения не вывести кабель на поверхность?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 11:25
#22
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
А почему бы для пересечения не вывести кабель на поверхность?
действительно, чё б эстакаду не соорудить?
solar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 11:44
#23
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
А почему бы для пересечения не вывести кабель на поверхность?
Кабель идет в трубе от электроколодца под покрытием. На краю покрытия - "забор".
Труба должна идти на 0,5 м глубже подошвы покрытия и с уклоном от колодца.
Соответственно попадает ниже подошвы фундамента.
486 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 12:03
#24
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


А где в ПУЭ написано, что подземные кабели нельзя пересекать ж/б преграды??? Нефтепроводы дороги пересекают, реки а тут какой то жалкий кабель под цоколем ограждения нельзя провести??? Я на прошлом проекте работал, у нас линия 10кВ от подстанции на НПС заходила пересекая ограждение. Кабель в пластиковые футляры по проекту положили и ниже цоколя ограждения прошли.
Рyslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 12:21
#25
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
А где в ПУЭ написано, что подземные кабели нельзя пересекать ж/б преграды??? Кабель в пластиковые футляры по проекту положили и ниже цоколя ограждения прошли.
Там как раз не цоколь, а полноценный фундамент.
В дальнейшем думаем заставить конструкторов ставить эти штуки на свайном фундаменте.
И чтоб расстояние между сваями позволяло пропускать какие-то коммуникации.
486 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 13:14
#26
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Там как раз не цоколь, а полноценный фундамент.
ну какие размеры? у нас ограждение было из столбов, они бурились, устанавливались и заливались бетоном. между столбами заливался цоколь
Рyslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 13:53
#27
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
ну какие размеры? у нас ограждение было из столбов, они бурились, устанавливались и заливались бетоном. между столбами заливался цоколь
2 метра в глубину и 4 в ширину.
А сверху подобная штука:

Последний раз редактировалось 486, 05.05.2017 в 14:02.
486 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 14:02
#28
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
2 метра в глубину и 4 в ширину.
Offtop: Впервые за свою практику конструирования встречаю фундамент под забор шириной 4 метра. Вопрос снят, увидел скрин.

Давите на конструкторов. Им всего-то нужно в фундаменте хризолит-цементную трубу длиной 4 метра заложить. Не можете давить на конструкторов обоснуйте заказчику экономическую составляющую устройства выпуска кабеля над фундаментом и упором (забором). Пусть заказывает проект конструкции эстакады над "забором" либо давит на конструкторов уже он, естественно с оплатой как доп.работы. По-другому под фундаментом никак.
P.S. И 0.6 метров от фундамента это по боковой грани, а не ниже/выше насколько я понял.

Последний раз редактировалось РастОК, 05.05.2017 в 14:17.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 14:31
#29
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
2 метра в глубину и 4 в ширину.
А сверху подобная штука:
Рyslan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 14:31
#30
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Давите на конструкторов. Им всего-то нужно в фундаменте хризолит-цементную трубу длиной 4 метра заложить.
Провода у нас ниже подошвы фундамента.

Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
обоснуйте заказчику экономическую составляющую устройства выпуска кабеля над фундаментом и упором (забором). Пусть заказывает проект конструкции эстакады над "забором"
Над "забором" реактивная струя и температура в 200 градусов. Не очень представляю, какая должна быть защита кабеля в таком случае.
486 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 14:43
#31
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Провода у нас ниже подошвы фундамента.
Почему вы тогда не хотите просто в обход фундамента (на расстоянии 0.6м от его грани) провести кабель? Похоже это единственно правильное решение.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 14:57
#32
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Почему вы тогда не хотите просто в обход фундамента (на расстоянии 0.6м от его грани) провести кабель?
Под покрытием десяток электроколодцев. Все линии питания должны быть независимыми. Сейчас у нас к обочине через "забор" уходит по 6 труб от колодца.
Ежели мы решим последовательно провести линию через все колодцы и отправить ее в обход "забора" - в конце у нас получится пакет в 60 труб, идущий под покрытием.
486 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 15:03
#33
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Offtop:
Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
подобная штука
снегозадержатель? То, что у нас делают из б/у поддонов кто-то делает из стальных профилей???
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 15:05
#34
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Под покрытием десяток электроколодцев. Сейчас у нас к обочине через "забор" уходит по 6 труб от колодца.
Шесть труб от колодца выходят друг над другом или в горизонтальной плоскости в одном уровне?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 15:06
#35
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
снегозадержатель?
струеотклоняющий щит

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Шесть труб от колодца выходят друг над другом или в горизонтальной плоскости в одном уровне?
Обычно в один или два ряда идут.
Там под покрытием здоровый монолитный колодец.
И за "забором" другой колодец.
486 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 04:50
#36
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Вижу вот такой вариант, например по серии 5.407-150 (литс 5.407-150.1-13), т.е. в месте пересечения увеличить глубину заложения фундамента (локально) так, чтобы трубы попали в него (это только расход бетона и стали, вряд ли влияет на несущую способность фундамента), а дальше по серии выход трубы из фундамента в грунт.
banzai1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 08:23
#37
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
в месте пересечения увеличить глубину заложения фундамента (локально) так, чтобы трубы попали в него (это только расход бетона и стали, вряд ли влияет на несущую способность фундамента)
Это была первая реакция ГИПа. Но проблема в том, что конструктора категорически отказываются переделывать фундаменты. Мол, проект уже сдан и прошел экспертизу.
486 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 09:20
#38
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


жаль ГИПа, которому исполнители ставят условия. ИМХО матёрый ГИП имеет рычаги воздействия на исполнителей через убеждение (авторитет) или материальную стимуляцию. А то, что проект прошёл экспертизу, так сейчас нет ничего проще отправить его на проверку по статье модифицируемость, стоит только неосторожно чихнуть на него и появится изменение, на которое потребуют заключение экспертной организации, а под эту дудку и трубы в фундамент заложить - дело одного ненапряжного дня.
Вот ещё непонятно: если фундамент заглублен до 2 м, а там ещё до кабелей 30 см остаётся, это как же глубоко они закапываются и для чего?
banzai1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 09:26
#39
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
жаль ГИПа, которому исполнители ставят условия. ИМХО матёрый ГИП имеет рычаги воздействия на исполнителей через убеждение (авторитет) или материальную стимуляцию.
Большая текучка среди ГИПов. Это уже третий ГИП на данном объекте. Понятно, он не чувствует объект "своим" и не рискует вмешиваться в ранее принятые решения.

Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Вот ещё непонятно: если фундамент заглублен до 2 м, а там ещё до кабелей 30 см остаётся, это как же глубоко они закапываются и для чего?
Кабеля идут от кабельного колодца под покрытием. Пирог покрытия толщиной в метр. Плюс по условиям прокладки от верхней кабельной трубы до основания покрытия должно быть расстояние минимум пол метра.
486 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 00:13
#40
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
ПУЭ "2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается"?
Ключевое слово непосредственно в земле, в трубе значит в трубе. Кто что скажет? Не очень силён в наружке, немного у меня было проектов наружки. Был проект где площадка с фундаментом (дорога, там тяжёлая техника ходила) там закладывал блоки и колодцы.

Последний раз редактировалось Jоhnny, 23.05.2017 в 13:29.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надземная прокладка тепловых сетей в изоляции из ППУ art_kzn Прочее. Архитектура и строительство 2 03.12.2014 15:56
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. gad Архитектура 7 21.07.2014 12:21
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Прокладка сетей ПОД ленточным фундаментом. Nordek Основания и фундаменты 1 31.08.2010 18:55
Прокладка электрокабеля 0,4 кВ параллельно газопроводу низкого давления. Нормируемое расстояние. Tym Электроснабжение 9 23.05.2010 08:12