Прошу оценить конструкцию крыши
Skrilnik1
 
Регистрация: 01.08.2017
Сообщений: 1

Добрый день!
Пришлось проектировать небольшое здание (КПП), а я больше по металам, очень прошу что=то посоветовать для более-менее рациональной конструкции . Размеры здания в осях 3,0 х 6,0, стены толщиной 380, снеговая нагрузка 1600 Па . Прилагаю чертеж 0.000, и чертеж крыши

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 231
Размер:	190.8 Кб
ID:	192558  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 165
Размер:	277.2 Кб
ID:	192559  

Просмотров: 2774
 
Непрочитано 22.08.2017, 17:31
#2
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


1.
Цитата:
Сообщение от Skrilnik1 Посмотреть сообщение
я больше по металлам
2. Нагрузка не великая, приведите усилия в затяжке и в стропилах. Мне кажется 100х50 может пройти...
3. Не ясно из чертежа как закреплена ферма? Будет ли распор? Или там скользящие опоры...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 17:58
1 | #3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


1. Я вообще не вижу ни где утеплителя: ни на потолке, ни на крыше....
2. Если там всё же будет утеплитель - шаг ферм выбирается исходя из ширины утеплителя, причём утеплитель укладывается враспор.
Ну и зачем там конёк нарисован, как и очень забавный узел?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20170804_084902.jpg
Просмотров: 122
Размер:	134.1 Кб
ID:	192567  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 18:28
#4
kostik-b124


 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241


перемудрили. если есть коньковый прогон, зачем нужны нижний пояс и раскосы?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 (1).jpg
Просмотров: 96
Размер:	67.0 Кб
ID:	192568  
kostik-b124 вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 18:29
#5
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


черта выдержит
снеговые на Украине - небольшие
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 20:15
| 1 #6
mashaK


 
Регистрация: 08.10.2012
Сообщений: 1


Главный вопрос какая система стропил выбрана : наслонные или висячие. Какое то странное смешение двух систем.
Зачем вам подкосы? Если стропила висячие это очень странный узел с ними, тогда должна быть бабка, и вообще при пролетах до 6 м подкосы вряд ли нужны (особенно при вашем снеге). Мауэрлат выполнен как под наслонные стропила, по если это они стропила должны в него приходить и крепиться как врубкой или опорной доской по желанию. Нет свесов, если это неорганизованный водосток не менее 600 мм. Как вы будете делать свесы, кобылкой или выносить стропила за стены это как нравится. Затяжка по усмотрению (делаю везде как высота позволит), она повышает устойчивость стропильной системы при неравномерных нагрузках
Следующий вопрос будут ли ходить по чердаку, тогда надо подумать как ходить то будут редко постоянно. Тогда если оставляете висячие просчитать затяжку. И как выше сказали как будете это дело утеплять, под это и шаг (затяжек или балок ваше дело)
Прогон я бы проверила, так как длиной 6 м, а R у древесины 130 кг/см2 (средняя). Я делаю контробрешетку под кровлю. На свесе и коньке обрешетка сплошная, на какую длину см сп. кровли.
Если мауэрлат наслонных стропил под него в кладку антисептированную деревянную пробку 250х120х65, зачем анкер для крепления мауэрлата, так вроде к монолитному поясу крепят? Коньковый узел, стпраюсь делать с креплением доской с двух сторон, на болтах там, ну пусть металлические пластины. Советую скачать "Конструкции крыш. стропильные системы" Савельев А.А
КПП у вас отапливаемый? если да то хватит ли вам по теплозащите стен 380 мм? Вы наверно ошиблись с размером Д-2 в ведомости дверных проемов. Окна и двери с плана стропил уберите

----- добавлено через ~3 мин. -----
И если висячие стропила зачем вам вообще прогон нужен
mashaK вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2017, 20:33
1 | 3 #7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Нормально. Приемлемо
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Прошу оценить конструкцию крыши

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу оценить схему фундамента дома qznik Основания и фундаменты 4 18.02.2016 22:00
Надстройка второго этажа из металлокаркаса. Прошу оценить узел. Gvinpeenka Прочее. Архитектура и строительство 0 12.02.2016 12:31
Прошу оценить качество и состав раздела КМ Kaktotak Металлические конструкции 28 23.11.2015 10:30
Помогите подобрать оптимальный материал и тип балок металлического каркаса крыши 12х6м. trotillo Металлические конструкции 2 08.02.2015 14:33
Полы по грунту. Прошу оценить проектные решения. Tym Конструкции зданий и сооружений 13 05.06.2011 10:00