Можно ли транспортировать воду очищенную из одного здания в другое?
Регистрация: 17.02.2016
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2535
|
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Цитата:
Из чего изготавливать трубопровод для ВО - я не знаю. В принципе, в котловых системах тоже очень строгие требования к качеству воды: там циркулирует, фактически, дистиллят. Могу предположить, что сгодится коррозионно-стойкая сталь, но нужно помнить, что стойкость не означает полное отсутствие. Можно рассмотреть даже вариант с углеродистой сталью, т. к. очищенная дегазированная вода не обладает значительной коррозионной активностью. Чистота подаваемой воды может обеспечиваться скоростью циркуляции. После монтажа нужно будет долго промывать трубу от оставшейся внутри грязи и последствий сварки. Возможно, удобно будет подогнать мобильный парогенератор и пропарить трубу. Постоянная циркуляция воды в контуре с возвратом обратного потока на вход системы очистки (или на вход одной из ступеней очистки, соответствующей по смыслу) обеспечит незамерзание воды в наружном трубопроводе в зимний период и предотвратит накопление продуктов коррозии в контуре. Слишком высокая скорость циркуляции приведёт к высоким эксплуатационным расходам. Предусмотреть штуцеры для отбора проб воды. Они же могут использоваться для сброса воздуха при заполнении трубы или слива воды при опорожнении. Некоторой проблемой будет то, что в этих штуцерах, являющихся тупиковыми участками, могут задерживаться продукты коррозии и прочие нежелательные примеси. Наружный осмотр наружных сетей, кстати, будет затруднён наличием теплоизоляции. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли использовать стеклянные перегородки снаружи здания в тц? | LinaM1010 | Архитектура | 7 | 13.05.2017 07:01 |
Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? | IrinaSnetkova | Архитектура | 2 | 06.11.2014 10:55 |
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? | Iren1605 | Технология и организация строительства | 16 | 21.03.2014 09:53 |
здания какого класса ответственности можно проектировать без наличия лицензии? | Виталька Паустовский | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.09.2009 20:14 |
Можно ли не включать площадь подземной стоянки в общую площадь здания | Graffit | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 12.08.2009 13:12 |