Расчет сплошных плит на поперечные усилия (где правда?)
GGCAT
 
Проверяю
 
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629

Суть вопроса в заголовке темы. Теперь расскажу несколько подробнее. Тут речь не идет ни о каком продавливании. Речь идет исключительно о работе сплошных плит на поперечные усилия. Справка ЛИРы говорит нам, что она вычисляет поперечную арматуру в пластинах согласно "Пособия к СНиП 2.03.01". Новый СП 63.. дает нам другую формулу для пластин, согласно п. 8.1.55. Кстати, такая же формула приводится в СП 52-103. Так вот. Суть в том, что по СП 63 по сравнению со старым "Пособием" несущая способность плиты на поперечные усилия оказывается снижена в 2 раза. Как такое может получиться не вполне понятно. Почему 2 ортогональных усилия входят в одну формулу через знак "+" и при этом сравниваются с 1? Читал работы Залесова. В общем ответа я не нашел. В Еврокоде, кстати, еще учитывают средние напряжения в сжатой зоне бетона для плит, о чем и Залесов пишет в работах. Кто прольет свет на тему? Только не будем сейчас рассуждать о том, что лира и прочие выдают фуфло в результате расчета. Лучше сконцентрируемся на том, как же таки считать плиты на поперечку.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.

Последний раз редактировалось GGCAT, 09.05.2015 в 23:23.
Просмотров: 2702
 
Непрочитано 10.05.2015, 00:07
#2
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


посмотрите в ACI318 (американские нормы), там расписано.
atos88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 00:24
#3
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Спасибо. А можно ссылочку чуть поточнее. Какой конкретно документ?
Все, нашел. Будем разбираться. Тем не менее прошу все соображения излагать в любом случае.

Я в английском плох. Однако как я понял там тоже самое что и в Еврокоде и в старых нормах. Мне кажется, что там рассматривается плоское НДС. А с плитами совсем не так. Иначе говоря там предлагают рассмотреть лишь одно сечение с одним конкретным усилием. Еще учитывается растяжение или сжатие в сечении. В плите же в одном сечении действуют сразу 2 силы Q, но в разных направлениях.

Правомерно ли рассматривать наше сложное НДС как 2 плоских? Думаю нет. Тут бы прикрутить надо теорию прочности какую-нибудь, которая бы рассматривала в совокупности это сложное НДС и на основании данной теории разработать методику. Неужели все настолько плохо, что при одновременном действии 2 усилий прочность плиты на сдвиг в итоге уменьшается вдвое?
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.

Последний раз редактировалось GGCAT, 10.05.2015 в 01:11.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 15:39
1 | #4
Rotfeder

программист
 
Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Правомерно ли рассматривать наше сложное НДС как 2 плоских? Думаю нет. Тут бы прикрутить надо теорию прочности какую-нибудь, которая бы рассматривала в совокупности это сложное НДС
Как два плоских его рассматривать нельзя. Но ничего сложного там нет. Поперечная сила - это интеграл по толщине плиты от касательных напряжений. Если x и y - горизонтальные оси, а z - нормаль к плите, то Qx = интеграл от напряжения Tau_xz, а Qy = интеграл от напряжения Tau_yz. Формулы здесь писать лень, но если посмотреть в учебник сопромата, Вы сможете все вывести сами - надо смотреть формулы преобразования напряжений при повороте площадок. Поворот рассматриваем вокруг оси z. Надо только предположить, что форма распределения касательных напряжений по толщине для Tau_xz и Tau_yz одинакова. Тогда мы получим, что максимальное значение поперечной силы на какой-то площадке (ее расположение легко определить) sqrt (Qx*Qx + Qy*Qy).
Предположим (как это неявно сделали Вы), что у нас есть два случая. Первый Qx=Q, Qy=0 (аналог НДС для балки), и второй Qx=Qy=Q. Как Вы и написали, по СП получим, что если в первом случае плита могла нести нагрузку Q, то во втором случае - только Q/2.
Мне представляется это неправомерным. Предположим у нас нет арматуры. Что касается усилий, то в первом случае у нас поперечная сила достигает максимума в сечении перпендикулярном оси x и ее значение Q. При других расположениях сечения (поворот осей относительно z) поперечная сила будет меньше.
Во втором случае поперечная сила достигнет максимума в сечении, расположенном под 45 градусов к осям x и y. Ее величина будет Q*sqrt(2).
Что касается несущей способности самой плиты. Для бетона расположение осей неважно. То есть если бы у нас несущая способность определялась только бетоном, то от первого случая ко второму мы получили бы ухудшение в sqrt(2)=1,41 раз. Что касается арматуры тут несколько сложнее - ее несущая способность зависит от шага. Примем для поперечной арматуры шаг по осям x и y равным. Вроде бы при повороте оси расстояние между стержнями увеличится в те же 1,41 раза (диагональ квадрата) и тогда несущая способность по поперечной арматуре снизится. Но на самом деле это не так. Если провести наклонное сечение в нужном нам направлении, оно будет пересекать то же самое количество стержней, что в направлениях x и y. То есть опять получим, что ухудшение при переходе от первого случая ко второму в 1,41 раза.
В общем мой вывод - в СП написана фигня.
Rotfeder вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет сплошных плит на поперечные усилия (где правда?)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Расчет пустотных плит перекрытия M@xim Конструкции зданий и сооружений 42 29.06.2017 09:14
Как передать нагрузку сборных плит только на поперечные балки. Ust SCAD 1 25.01.2013 12:39
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16