| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.05.2015, 14:15 | #1 | |
Анкеровка сжатого стержня СП 63.13330.2012
Ростов-на-Дону
Регистрация: 02.04.2010
Сообщений: 1,403
|
||
Просмотров: 8137
|
|
||||
Интересно относится ли это требование к фундаментам? В СП уточнения нет. Может есть в каких то рекомендациях? В старом пособии по проектированию жб конструкций есть примеры для столбчатых фундаментов - там вроде бы лапки были.
Цитата:
п.5.46-5.50 рис. 102. Длина прямого участка не менее 0,5 длины анкеровки |
||||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Наверно, если не получается подобная картина с выпучиванием как на картинке (если конец стерженя в толще бетонной плиты и выпучиваться некуда), то можно и лапку сделать.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Очень даже учитывается, поэтому либо выпучивание либо смятие под лапкой получится |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
кстати п.5.36 Пособия к СП 52-101-2003 не ограничивает прямолинейный участок величиной 0,5*lan, предлагая при этом увеличивать радиус дуги закругления. по поводу сжатой арматуры - An2, где написано, что загнутый участок не учитывается ? (уже нашел Вашу же ссылку на EN 1992) unikum85, "не рекомендуется" - еще на значит "запрещается" Последний раз редактировалось mainevent100, 18.05.2015 в 20:50. |
|||
|
||||
Тут, конечно, может быть путаница в терминах, но в моем понимании лапка - это не есть отгиб. То есть характер работы по анкеровке у них принципиально иной. Отгиб по всей длине передает усилия со стержня на бетон, и чтобы передача происходила плавно и по всей длине, оговариваются довольно жесткие требования по радиусу гиба. Лапка же - передает усилия путем смятия бетона на контакте лапки и бетона - то есть по характеру работы ближе к крюку или анкерной шайбе.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Тут обсуждали http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1215502
|
|||
|
||||
Ну как бы да (если вообще мои выводы верны). При этом у отгиба длиной анкеровки следует считать всю длину стержня, а у стержня с лапкой - только до лапки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
чего-то я физического смысла понять не могу. стоит колонна 400х400 на 500мм плите. d32 вертикально доходит до нижнего защитного слоя бетона. и чего, по вашему, в предельном состоянии эта арматура продавит фундамент и отколит нижний защитный слой ? ну бред же ж. я бы тогда толщину плиты начал копать от продавливания, а не от анкеровки...
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
да я про другое думаю. если бы была у нас металлическая колонна, которая несла бы такую же нагрузку, мы бы тупо поставили её на плиту, зафиксировали болтиками и всё.
а тут анкеровка аж 840мм. как-то по-другому надо такой узел решать |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
очень смелое, ничем не подтверждённое заявление.
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка "П-образного" стержня на торце стены | Mozgunov | Железобетонные конструкции | 76 | 22.07.2016 09:32 |
Гибкость сжатого стержня | Chiosan | Металлические конструкции | 33 | 01.11.2013 13:46 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
Устойсивость сжатого стержня | Dvalin | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 24.04.2009 17:27 |
расчет внецентренно сжатого изгибаемого стержня | Dvalin | Расчетные программы | 12 | 30.10.2007 08:16 |