| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.11.2015, 20:48 | #1 | |
Раскрепление колонн горизонтальными связями
Инженер-конструктор
Томск
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 342
|
||
Просмотров: 3293
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В простейшей 3Д-модели все усилия и перемещения в таком каркасе отлично видно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- вряд ли при реальных размерах, для себя решил ставить вертикальные связи с шагом не более 30-36 м, и не только для жесткости (см. ниже).
- есть некая оценка (и даже вроде в нормах: где проводится разделение свободных и несвободных рам) на основе сравнения деформативности со связями и без них, должно быть менее 1/5 (могу ошибаться). - тоже самое. Имхо: такие каркасы имеют пониженную живучесть: из-за лишения одной вертикальной связи каркас сложится. Поэтому желательно дублировать связи, особенно вертикальные (как наиболее подверженные повреждению). И сечение этих связей должно быть более чем достаточное. Кроме того и в горизонтальных, и в вертикальных связях будут значительные усилия. - фиктивные силы что ли? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Я же сначала описал классический с связями по каждому ряду колонн, а затем уже про другой каркас... Цитата:
Ну как я понял из книги, то да, они самые. Но тут возникают вопросы. Почему на гор. ферму мы должны учитывать эти фиктивные силы, причем совместно с внешними нагрузками, тогда когда на вертикальные связи они ведь так же действуют, но мы их некогда не учитываем. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
В таком случае жесткость верхней опоры должна быть выше минимальной обеспечивающей устойчивость стержня как жесткого тела (после достижения этой жесткости стержень считается с мю=1). Решение смотрите в справочниках на соответствующие темы или поиском по форуму (помню, IBZ выкладывал скан из справочника). |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
На выходных потестирую. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Если вы подбираете сечения по усилиям, близким к предельным, то недостаточно. К примеру, в Лир-СТК для элементов связей следует задавать тип "ферменный", а это предполагает только продольные силы без учета изг.моментов. На самом же деле, если гориз.связи не связаны с прогонами в середине пролёта, то при шаге рам 6 м длина диагонального раскоса будет 8,5 м. При такой длине элементы высотой 120...150 мм имеют заметные глазу прогибы от собственного веса. А значит будут работать уже как сжато-изогнутые. Поэтому перед расчетом на прочность следует озадачиться условной гибкостью таких элементов. Условная гибкость - это чисто прикидочное соотношение высоты к пролёту (без радиуса инерции)
Offtop: Лично я для себя задаю условную гибкость изгибаемых стержней в пределах 25...30 |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Как говорится, нечего бежать впереди паровоза.
Не дочитав книгу Катюшина до конца, возникли эти вопросы, а оказывается в ней есть целая глава (6.10) посвященная данному вопросу. И про фиктивные силы и про жесткость раскрепляющих опор. Что ж, буду внимательно изучать, возможно появятся еще какие-нибудь вопросы. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Уменьшение расчетной длины колонн горизонтальными связями по покрытию | pelmewer | Металлические конструкции | 3 | 24.03.2015 12:54 |
Помогите с расстановкой колонн и связями (АБК) | agafosha | Металлические конструкции | 6 | 04.03.2013 09:29 |
Как определить коэффициенты расчётных длин для колонн многоэтажного металлокаркаса, соединённых с балками, или связями шарнирно. | Mike1 | SCAD | 23 | 19.01.2012 14:35 |
Раскрепление стальных колонн железобетонным перекрытием | SergeyMetallist | Расчетные программы | 7 | 26.09.2010 18:03 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |